先简支后连续箱梁施工中,按照设计院给定的施工工艺顺序,存在钢绞线以及施工应力集中、多次施工缝等情况,希望大家发表看法

先简支后连续箱梁施工中,按照设计院给定的施工工艺顺序,存在钢绞线以及施工应力集中、多次施工缝等情况,希望大家发表看法
yls346
2007年06月28日 18:00:00
2楼
是有这方面的问题!我现在有一这样的结构体系,采用先张法张拉,不知道如何计算?有什么好的书或实例进行参考吗?或者是什么软件能计算?桥博好像是适用于后张法的哦?如果也能计算,具体怎么设置?
回复
dishasi
2007年07月04日 07:26:08
3楼
先张法施工 计算应该很简单,按照规范上的公式就可以计算,不需要软件。但作为设计,计算配筋问题那得另外找软件了。
回复
leihongyi
2007年07月14日 21:32:47
4楼
连续梁桥与简支梁桥比较,有诸多好处(如伸缩缝少、跨度较大、行车平稳等),所以现在较多设计连续梁桥,但连续梁桥一般施工难度较大(多采用现浇)。为简化施工条件,多采用先简支后连续施工顺序,结构受力由简支状态通过体系转换过渡到连续梁状态。因为连续梁结构负弯矩一般比跨中弯矩大的多,所以增加了负弯矩预应力钢筋。在施工中,在简支状态下先浇筑梁端横系梁(先两片两片、在四片四片),再张拉负弯矩预应力,之后转换体系。在此过程中,要产生多次施工缝以及在张拉负弯矩预应力时在横系梁、梁与梁之间产生次应力,该次应力在体系转换后要再次在一联从新分配,这些在设计中已经考虑,一般影响不大,可以通过构造措施解决。