土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼层抗剪承载力比不足怎么调整了?

楼层抗剪承载力比不足怎么调整了?

发布于:2007-06-08 23:24:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
28层,除一层计算层高5.45,其余均为2.8m,现在一层Y向总是小于0.8(才0.7左右),要怎么调到0.8左右哦?

还有一层Y向的楼层最小剪重比也小于2.40%(总提示:1.066 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整)

是不是只要把一层Y向柱断面再加大哦?感觉已经算大挺大的了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • kedeizhi
    kedeizhi 沙发
    厚度增加到400了,影响不大
    2007-06-11 14:15:11

    回复 举报
    赞同0
  • czy0213
    czy0213 板凳
    是不是可以考虑增加Y向剪力墙的厚度。
    是不是可以考虑增加Y向剪力墙的厚度。
    是不是可以考虑增加Y向剪力墙的厚度。
    2007-06-11 11:02:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.23 万条内容 · 2178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砼强度如何?

确定砼强度时,如果现场搅拌砼,是在搅拌机取砼作为样本还是在浇筑时取样?这是一道结构习题,平时没有怎么下工地,请各位帮忙解答一下

回帖成功

经验值 +10