TN-C-S接地系统PEN线与PE、N排连接顺序探讨
qxq98
qxq98 Lv.4
2012年11月09日 15:48:08
来自于防雷减灾
只看楼主

TN-C-S接地系统,IEC要求电源进线点处,PEN线必须先接PE母排,然后通过已连接板(线)接N排。王厚余老先生对此解释是:连接板如果导电不良或断开,设备就不工作,会及时发现故障,加以修复;如果PEN线先与N排连接,如果连接板导电不良这是整个设备都失去了PE线的接地保护,而设备正常工作,存在隐患将不被发现,这对人身安全是不利的。本人觉得即便是PEN线先接N排,然后通过连接板连接PE排,连接板导电不良也不会使整个设备失去PE线的接地保护,因为PE排的接地依然良好,只是连接板断开,这时系统就变为TT系统,设备外壳如果带电依然会通过PE线导入大地,如果此回路带有漏电保护,开关依然会跳闸。如果此回路不带漏电保护,设备外壳带电的话也依然会通过PE线流入大地,所以PE线对设备的保护不会失去。

所以本人认为TN-C-S系统重复接地PEN线先接PE排或先接N排没有本质区别,而且PEN排、N排中间连接板(线)要求是可靠的电气连接,意思就是不准断开或不可能断开,在这样的连接下PEN线先接PE排或先接N排没有本质区别。

请各位大侠踊跃发言,以求真知灼见!

[ 本帖最后由 qxq98 于 2012-11-9 16:04 编辑 ]
免费打赏
realyzt
2021年03月08日 10:26:07
2楼

如果这种情况,保护是有了,重复接地却没有实现

回复
mxsh
2023年02月13日 15:59:26
4楼

个人认为所有接地和重复接地都是为了电流回到电源的初始来源点也就是中性点,漏电电流最大最快捷的回路是PEN线