造价知识(河南专题 含土建 市政 安装 清单等)
azgc
azgcLv.12
2007年08月10日 19:26:40
只看楼主

【河南省安装工程单位综合基价(2003)应用指南】 1-26楼【河南省安装工程单位综合基价(2003)综合解释】 26-29楼总说明 29-37楼分册说明河南建设工程行政事业收费一览表 http://co.163.com/forum/content/1878_771877_1.htm河南省建设厅关于印发河南省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法的通知 67-70楼打包81楼 〖小知识〗

【河南省安装工程单位综合基价(2003)应用指南】 1-26楼
【河南省安装工程单位综合基价(2003)综合解释】 26-29楼总说明 29-37楼分册说明
河南建设工程行政事业收费一览表 http://co.163.com/forum/content/1878_771877_1.htm
河南省建设厅关于印发河南省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法的通知 67-70楼
打包81楼

〖小知识〗

【安装工程定额系数的计算】40楼 【除锈工程知识问答】41楼- 43楼 【【刷油工程预算知识问答】】44楼- 50楼

【防腐蚀涂料工程预算知识问答】 51楼- 55楼 【橡胶板及塑料板衬里工程预算知识问答】 56楼

【【喷镀(涂)工程预算知识问答】 】57楼- 63楼 【【绝热工程预算知识问答】】 59楼- 64楼

第一章 综合基价的编制和应用
一、概况

《河南省安装工程单位综合基价(2003)》(以下简称综合基价),是按照河南省建筑工程标准定额站2001年的工作计划,根据建设部“十五”期间建设工程造价改革规划的部署和要求,在《全国统一安装工程预算定额(2000)》的基础上,结合河南省建筑安装工程人工费标准、材料预算价格、机械台班单价等因素,历时一年多修编完成的。

综合基价的内容:
第一册 机械设备安装工程
第二册 电气设备安装工程
第三册 热力设备安装工程
第四册 炉窑砌筑工程
第五册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
第六册 工业管道工程
第七册 消防及安全防范设备安装工程
第八册 给排水、采暖、燃气工程
第九册 通风空调工程
第十册 自动化控制仪表安装工程
第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
第十二册 通信设备及线路安装工程(另行发布)
第十三册 建筑智能化系统设备安装工程(后续发布)
第十四册 补充项目(另行发布)
二、编制原则

(1)利用定额基础采用循序渐进的方式进行改革,实施工程实体性消耗与施工措施性消耗相分离。属于国家调控的内容由综合基价规定下来;属于企业自己确定的内容,引入竞争机制,由企业自主确定。

(2)在费用项目划分上,按照国家有关规定及建设部建标[1993]894号文的要求,进行重新组合,属于工程成本的人工费附加、现场经费、企业管理费、财务费用和其他管理费合并为综合费,列入单位综合基价。

(3)综合基价是完成规定计量单位所需的,以正常的施工条件,多数施工企业的装备程度、企业的施工工艺、劳动组织及合理工期条件下的消耗量及费用的标准,要体现河南省社会平均消耗量水平。

三、编制依据

(1)《全国统一安装工程预算定额(2000)》。

(2)国家现行的设计规范、施工验收规范、质量评定标准及安全操作规程。

(3)国家现行的标准设计图集和具有代表性的工程设计图纸等资料。

(4)根据国家2001年统一施工机械台班定额编制的《河南省统一施工机械台班费用定额》。

(5)现行的全国统一建筑安装工程劳动定额。

(6)2001年度郑州市建筑安装工程材料预算价格。

(7)《全国统一安装工程施工仪器仪表台班费用定额(2000)》。

(8)经工程实践检验确已成熟,已推广应用的新工艺、新材料、新技术。

四、综合基价的作用

综合基价是完成规定计量单位分项工程计价所需的人工、材料、施工机械台班及相关间接费用的消耗量标准;是统一全省安装工程预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据。是编制河南省新建、扩建安装工程施工图预算、招标工程标底、确定工程价格和办理竣工结算的依据;也是编制设计概算、投资估算的基础;并可作为制定企业定额和投标报价的参考。

五、表现形式

综合基价采用单位综合基价形式,由人工费、材料费、机械费、综合费组成。基价中工日、材料、机械消耗量以《全国统一安装工程预算定额(2000)》的消耗量为准,不作调整。

综合费由人工费附加、现场经费、企业管理费、财务费用和其他管理费用组成。

各分册、章节说明中需增加或减少人工、材料、机械时,按各册有关说明执行。

六、综合基价与计算规则的内容

第一册 机械设备安装工程

内容包括:金属切削、锻压、铸造、起重、输送、压缩机、风机、泵、工业炉等通用机械设备及其附属设备的安装工程。

第二册 电气设备安装工程

内容包括:10KV以下变、配电设备及线路安装工程,车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装,配管配线的安装工程。

第三册 热力设备安装工程

内容包括:25MW以下机组气轮发电机设备,200t/h以下锅炉设备等安装工程。

第四册 炉窑砌筑工程

内容包括:各种工业炉窑的砌筑工程。

第五册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程

内容包括:常压与一、二类金属容器、塔器、反应器、热交换器的制作与安装、储罐、气柜、火柜、金属结构等及其附件的制作与安装工程。

第六册 工业管道工程

厂区、罐区、车间、装置、站以内的各类工业用输送各种生产介质的高、中、低压管道及其附件、管廊及管道支架和长距离输水管道工程。

第七册 消防及安全防范设备安装工程

内容包括:各种消防设施、安全防范设备及线路的安装工程。

第八册 给排水、采暖、燃气工程

内容包括:生活用给排水、采暖、燃气的管道、配件、器具等安装工程。

第九册 通风空调工程

内容包括:为生产和生活服务的通风空调设备安装、管道、部件制作安装及相关器具制作等工程。

第十册 自动化控制仪表安装工程

内容包括:各类自动化控制仪表安装与调校工程,工业计算机系统及其管缆敷设等工程。

第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程

内容包括:设备、管道、金属结构等的刷油、绝热、防腐蚀工程。

第十二册 通信设备及线路安装工程(另行发布)

内容包括:通信电源设备、市内通信交换设备、通信管道工程、有线电视等设备及线路的安装工程。

第十三册 建筑智能化系统设备安装工程(后续发布)

内容包括:综合布线、通信系统设备、计算机网络设备、建筑设备监控系统、有线电视系统设备、扩声、背景音乐系统、电源与电子设备防雷接地装置、停车场管理、楼宇安全防范、住宅小区智能化等系统设备安装工程。

计算规则包括与综合基价一致的机械设备安装、电气设备安装等工程中计算工程量的规则。

七、人工、材料、机械台班费用的确定

(一)关于人工

(1)综合基价的人工包括基本用工、超运距用工和人工幅度差,不分列工种和技术等级,一律以综合表示:

综合工日=∑(基本用工+超运距用工)×(1+人工幅度差率)

(2)基本用工:以《全国统一安装工程基础定额》为基础,不足部分参照原定额及有关的劳动定额。

(3)超运距用工:是指综合基价取定的材料、成品、半成品的水平运距超过基础定额(或劳动定额)规定的运距所增加的用工。

(4)人工幅度差:是指工种之间的工序搭接及土建与安装工程的交叉、配合中不可避免的停歇时间,施工机械在场内变换位置及施工中移动临时水、电线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的间歇时间,施工中水、电维修用工,隐蔽工程验收质量检查掘开及修复的时间,现场内操作地点转移影响的操作时间,施工过程中不可避免的少量零星用工。

(5)综合工日的工资单价为每工日21元,包括基本工资和工资性补贴。

(二)关于材料

(1)综合基价的材料包括直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计入了相应损耗。其内容和范围包括从工地仓库、现场集中推放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。

azgc
2007年08月10日 19:28:09
2楼
(2)用量很少,对基价影响很小的零星材料合并为其他材料费,以该项目计价材料费之和的%表示,计入材料费内。

(3)施工措施性消耗部分,周转性材料按不同施工方法、不同材质分别列出一次使用量和一次摊销量。

(4)对运输中的道木堆用的道木摊销量按以下规定计算:运输用的道木,设备重量在80t以内的按10%计算;设备重量在80t以外的按15%计算;道木堆用的道木摊销量一般控制在3%以内,最高不得超过5%。

(5)辅助材料中乙炔气和氧气的比例为:

切割:乙炔气:氧气=1:3(kg:m3)

焊接:乙炔气:氧气=1:2.6(kg:m3)

(6)材料单价采用郑州市2001年建筑安装材料预算价格。

(7)主要材料损耗率详见各册附录。

(三)关于机械

(1)综合基价中的机械和施工仪器仪表消耗量,是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化装备程度综合取定的。实际与定额不符时,除各册另有说明外,均不作调整。

(2)凡单位价值在2000元以内,使用年限在两年以内的不构成固定资产的工具、用具及施工仪器仪表使用费均已包括在综合费内,如手动葫芦、双轮手推车、焊接用的角相磨光机等。

(3)施工机械台班单价,是按2001年建设部颁发的《全国统一施工机械台班费用定额》计算的,其中人工费、燃动费作了相应调整。另外,综合基价中的加工机械、焊接机械、无损探伤机械、热处理机械的台班单价中,剔除了人工费因素(因人工因素已考虑在综合工日中,原定额重复计取了该因素)。

(4)施工仪器仪表台班单价,是按《全国统一安装工程施工仪器仪表台班费用定额(2000)》计算的。

八、有关应用问题的说明

(一)综合基价不能随意调整或换算

综合基价是按目前国内大多数施工企业采用的施工方法、机械化装备程度、合理的工期、施工工艺和劳动组织条件制定的,除各章另有说明外,均不得因上述因素有差异而对综合基价进行调整或换算。

(二)编制综合基价所依据的施工条件

综合基价是按下列正常的施工条件进行编制的:

(1)设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。

(2)安装工程和土建工程之间的交叉作业正常。

(3)安装地点、建筑物、设备基础、预留孔洞等均符合安装要求。

(4)水、电供应均满足安装施工正常使用。

(5)正常的气候、地理条件和施工环境。

(三)关于水平和垂直运输

(1)设备:包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输,取定100m。

(2)材料、成品、半成品:包括自施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输,取定为300m。

(3)设备、材料、成品、半成品的实际运距:与综合基价取定不符时均不得调整。

(4)垂直运输基准面:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。

(四)综合基价中未注明单价的材料计算

凡综合基价中未注明单价的材料均为未计价材料,综合基价中不包括其价格,应根据“()”内所列的用量,以甲乙双方共同认可的购入到达工地的材料价格计算,或按省、市工程造价管理部门发布的材料价格信息计算。

(五)有关降效费用计取的规定

1.高层建筑增加费

高层建筑增加费,是指在高层建筑(6层或20m以上的工业与民用建筑)施工应增加的人工降效及材料垂直运输增加的人工费用,按人工费的百分比计取,计算基数中应包括6层或20m以下全部工程的人工费。计取的范围为给排水、采暖、生活用燃气、电气、消防及安全防范、通风空调等工程。

原定额中高层建筑增加费包括人工降效、材料、工具垂直运输增加的机械台班费用,施工用水加压泵的台班费用及工人上、下乘坐的升降设备台班费等,而新的《全国统一建筑工程基础定额》中的垂直运输机械台班定额是按《建筑安装工程工期定额》为依据进行编制的,其工作内容包括单位工程在合理工期范围内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械,并将施工中有关机械(如外用电梯、通讯用步话机及人工等)列入定额。建筑物高度超过6层或设计室外标高至檐口高度超过20m时,操作工人的工效降低,垂直运输运距加长影响的时间,由于人工降效引起的随工人班组配置并确定台班量的机械相应降效,以及主要是考虑由于自来水水压不足所需增压的加压水泵台班,也按全部工程工期已包括在定额内,所以不再重复计取。

关于计取高层建筑增加费的标准,详见各册的具体规定。

注意点:

(1)取费基数为高层建筑中第二、七、八、九、十三等分册的人工费。其余分册中,定额子目中已综合考虑,不可列入计算。

(2)室外路灯工程及高层建筑中地下室部分不能列入取费基数内。

(3)在高层建筑物施工中,同时又符合按操作物高度计算的超高费用时,两项可同时收取。

(4)单层建筑物超过20m时,按平均层高3m计算出相当于高层建筑的层数。

(5)屋顶水箱、电梯机房及屋面构筑物不计层数,也不可按复式建筑计算。

(6)复式多层建筑的突出部分符合高层建筑增加费计取标准时,可按下式先算出百分率:

高层建筑增加费计算百分率=×100%

然后按突出部分的层数,根据高层建筑增加费费率表查出取费费率,再乘以上式求得的百分率,算出应计取的高层建筑增加费。

2.超高施工增加费

综合基价中的超高施工增加费用均按操作高度计算,有楼层的按楼地面至安装物的距离,无楼层的按操作地点(或设计正负零)至操作物的距离。

3.在有害身体健康的环境中施工降效增加的费用

施工降效按人工费的10%计算。它是指在民法规则有关规定允许的前提下,改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用,不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。按照表1~表4的规定在允许的范围内执行。

表一 常见毒物的危害等级

毒 物 名 称
危害等级
允许浓度(mg/m3)

汞及其化合物、苯、砷及其致癌的无机化合物、氯乙烯、铬酸盐及重铬酸盐、黄磷、铍及其化合物、对硫磷、羰基镍、八氟异丁烯、氯甲醚、锰及其无机化合物、氰化物
Ⅰ级(极度危害)人体致癌物
在车间或作业场所空气中最高允许浓度应小于0.1

三硝基甲苯、铅及其化合物、二氧化碳、氯、丙烯腈、四氯化碳、硫化氢、甲醛、苯胺、氟化氢、五氯酚及其钠盐、镉及其化合物、敌百虫、氯丙烯、钒及其化合物、溴甲烷、硫酸二甲酯、环氧氯丙烷、砷化氢、甲苯二异氰酸酯、金属镍、敌敌畏、光气、氯丁二烯、一氧化碳、硝基苯
Ⅱ级(高度危害)可疑人体致癌物
在车间或作业场所空气中最高允许浓度为0.1

苯乙烯、甲醇、硝酸、硫酸、盐酸、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、二甲基甲酰胺、六氟丙烯、苯酚、氮氧化物
Ⅲ级(中度危害)实验动物致癌物
在车间或作业场所空气中最高允许浓度应小于1.0

溶剂汽油、丙酮、氢氧化钠、四氟乙烯、氨
Ⅳ级(轻危害)无致癌物
在车间或作业场所空气中最高允许浓度应小于10


注:本表内容引自《职业性接触毒物危害程度分级》(GB5044-85)

表2 工业企业的粉尘最高允许浓度

序号
粉尘名称
最高允许浓度(mg/m3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
含有10%以上游离二氧化硅的粉尘(石英、石英岩)

石棉粉尘及含有10%以上石棉粉尘

含有10%以下游离二氧化硅的滑石粉尘

含有10%以下游离二氧化硅的水泥粉尘

含有10%以下游离二氧化硅的煤尘

铝、氧化铝、铝合金粉尘

玻璃棉和矿渣棉粉尘

烟草及茶叶粉尘

其他粉尘
2

2

4

6

10

4

5

3

10


注:①含有80%以上游离二氧化硅的生产性粉尘,不宜超过1mg/m3。

②其他粉尘系指游离二氧化硅含量在10%以下,不含有毒物质的矿物性和动、植物性粉尘。

回复
azgc
2007年08月10日 19:28:40
3楼
表3 常见有害气体对人体的危害程度

名称
空气中含量(mg/m3)
危害情况

一氧化碳

(CO)
30

50

100

200
工业卫生允许浓度

一小时后就会发生中毒症状

半小时后就会发生中毒症状

15~20分钟后就会发生中毒症状

硫化氢

(H2S)
10

30

200~300

>300
工业卫生允许浓度

危险浓度

会使人流泪、头疼、呼吸困难

如抢救不及时,会使人立即死亡



(NH3)
0.5~1

30

100

200

300
人会嗅到氨气味

工业卫生允许浓度

有刺激作用

使人感觉不快

对眼睛有强烈刺激


注:本表是参照TJ36-79标准编制的。

表4 氧气浓度对人体的影响

氧含量体积百分比(%)
影 响 程 度

21以上

19~21

17~18

13~16

13以下
使人兴奋、愉快

正常

心跳、发闷

突然昏到

死亡


4.安装与生产同时进行增加的费用

按受干扰范围内的人工费的10%计算,因系干扰引起的施工降效,故全部为人工费。此项费用指改、扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火),干扰了安装工作正常进行而降效的增加费用。如安装工作不受干扰,不应计取此项增加费用。

(六)水平和垂直运输

(1)凡由施工单位供应的材料、设备、成品及半成品,均由施工单位负责运输至安装地点。

(2)凡由建设单位供应的材料、设备、成品及半成品规定如下:

①水平运输。

设备:综合基价中已包括100m的运距实际运距超过100m时,可按实际超过的距离计算费用。

材料:综合基价中已包括施工现场堆放地点至安装地点的水平运输。

②垂直运输。

高层建筑:高层建筑增加费中已包括材料与设备的垂直运输。

一般建筑:定额中已包括垂直运输。

(七)各类系数的分类及应用

上述各类系数中,属子目系数的是定额中的换算系数、超高系数和高层建筑增加系数;属综合系数的是调试费系数、脚手架下架搭拆和摊销费系数、安装与生产同时进行的增加费系数和在有害身体健康的环境中施工增加费系数。

子目系数的计算应按以下程序逐级计算:

(1)定额中的换算系数;

(2)超高系数;

(3)高层建筑增加系数。

综合系数的计算应按计算了子目系数后的价格独立计取,不可连乘。综合系数计算时,工程中只有某一部分可计综合系数,则应将可计部分和不可计部分列为两个分项工程后分别计算。

(八)其他有关问题的处理

(1)因乙炔发生器按照国家有关规定不准使用,所以综合基价内氧乙炔气切割和焊接中的“电石”已全部改用“乙炔气”。

(2)关于设备与材料的划分,可按照建设部“工程建设设备与材料划分的原则和实例”执行。

(3)新修订的安装综合基价是根据《全国统一安装工程预算定额(2000)》的定额水平编制的,可能有个别子目定额水平与河南省实际水平有差距,这次修编不作调理。在执行过程中,如施工工艺、方法和材料确定与定额差距很大,经请示有关管理部门后,方可调整。

(4)工程量计算规则按照各册附录规定的工程量计算规则执行。

(5)综合基价适用于海拔2000m以下,地震烈度7度以下地区,超过上述情况时另行处理。

(6)综合基价的工作内容除各章节另有说明的工序外,均包括施工准备、熟悉施工图纸、布置操作地点、领退料具、场内搬运、检查、安装、清理、配合质量检验,还包括工种间交叉配合、临时移动水、电源的停歇时间及操作完毕后的场地清理等。

(7)包工不包料工程的计价按包工包料工程的计价程序计算,按完税的价格退还建设单位所购材料的材料款;若建设单位提供施工机械者,工程计价仍按上述规定计算,退还“安装综合基价”中的机械费。

(8)对于安装工程拆除项目,按以下的规定计价:

①安装工程拆除项目的计价不包括随建筑物(或构筑物)的整体或局部拆除而一起拆除的安装工程项目,但在建筑物(或构筑物)拆除前,先进行安装工程项目拆除的除外。

②安装工程的保护性拆除指拆除后的主要材料或设备应进行重复使用或利用的拆除工程;安装工程的破坏性拆除指拆除后的主要材料或设备不进行重复使用或利用而作为废品处理的拆除工程。

③拆除项目的计价基础为“安装综合基价”中的人工费和机械费,并区别不同的拆除系数,均按三类工程标准计价。

拆除系数见表5。

表5 按各安装专业及拆除类型划分的拆除系数

专 业
拆 除 类 型

保护性拆除
破坏性拆除

给排水、燃气工程

电气工程(带电作业)

电气工程(不带电作业)

通风空调工程

消防工程
0.50

0.70

0.50

0.70

0.60
0.25

0.35

0.25

0.35

0.30


以上简要介绍了综合基价修订过程中所采取的修订原则和依据以及修编过程中所采取的方法。安装定额涉及的专业多,在管理方面涉及的部门和单位也多,贯彻执行中牵涉的问题比较广泛、复杂,需要在今后的管理工作中共同探讨,加深理解,不断完善。


回复
azgc
2007年08月10日 19:29:59
4楼
第二章 各分册概况

第一册 《机械设备安装工程》

一、第一册《机械设备安装工程》的内容(共分十四章)

第一章 切削设备安装

第二章 锻压设备安装

第三章 铸造设备安装

第四章 起重设备安装

第五章 起重机轨道安装

第六章 输送设备安装

第七章 电梯安装

第八章 风机安装

第九章 泵安装

第十章 压缩机安装

第十一章 工业炉设备安装

第十二章 煤气发生炉设备安装

第十三章 其他机械安装

第十四章 附属设备安装

二、适用范围

第一章 切削设备安装

切削设备安装适用于:

(1)台式及仪表机床安装。包括台式车床、台式刨床、台式铣床、台式磨床、台式砂轮机、台式抛光机、台式钻床、台式排钻、多轴可调台式钻床、钻孔攻丝两用台钻、钻铣机床、钻铣磨床、台式冲床、台式压力机、台式剪切机、台式攻丝机、台式刻线机、自动车床、仪表铣床、仪表齿轮加工机床、刨模机、宝石轴承加工机床、凸轮轴加工机床、透镜磨床、电表轴类加工机床。

(2)车床。包括单轴自动车床、多轴自动和半自动车床、六角车床、曲轴及凸轮轴车床、落地车床、普通车床、精密普通机床、仿型普通车床、马鞍车床、重型普通车床、仿型及多刀车床、联合车床、无心粗车床、轮齿、轴齿、锭齿、辊齿及铲齿车床。

(3)立式车床。包括单柱和双柱立式车床。

(4)钻床。包括深孔钻床、摇臂钻床、立式钻床、中心孔钻床、钢轨及梢轮钻床、卧式钻床。

(5)镗床。包括深孔镗床、坐标镗床、立式及卧式镗床、金钢镗床、落地镗床、镗铣床、钻镗床、镗缸机。

(6)磨床。包括外圆磨床、内圆磨床、砂轮机、珩磨机及研磨机、导轨磨床、2m系列磨床、3m系列磨床、专用磨床、抛光机、工具磨床、平面及单面磨床、刀具刃磨床、曲轴、凸轮轴、花键轴、轧辊及轴承磨床。

(7)铣床、齿轮及螺纹加工机床。包括单臂及单柱铣床、龙门及双柱铣床、平面及单面铣床、仿型铣床、立式及卧式铣床、工具铣床、其他铣床。直(锥)齿轮加工机床、滚齿机、剃齿机、珩齿机、插齿机、单(双)轴花键轴铣床、齿轮倒角机、齿轮滚动检查机、套丝机、攻丝机、螺纹铣床、螺纹磨床、螺纹车床、丝杠加工机床。

(8)刨、插、拉床。包括单臂刨、牛头刨、龙门铣刨床、插床、拉床、刨边机、刨模机。

(9)超声波及电动工机床。包括电解电加工机床、电火花加工机床、电脉冲电加工机床、刻线机、超声波电加工机床、阳极机械加工机床。

(10)其他机床。包括车刀切断机、砂轮切断机、矫正切断机、带锯机、圆锯机、弓锯机、气割机、管子加工机床、金属材料试验机械。

(11)木工机械。包括木工圆锯机、截锯机、细木工带锯机、普通木工带锯机、卧式木工带锯机、排锯机、镂锯机、木工刨床、木工车床、木工铣床及开榫机、木工钻床及榫槽机、木工磨光机、木工刃具修磨机。

(12)跑车木工带锯机。

(13)其他木工设备。包括拨料器、踢木器。

(14)带锯防护罩。

第二章 锻压设备安装

锻压设备安装适用于:

(1)机械压力机。包括固定台压力机、可倾压力机、传动开式压力机、闭式单(双)点压力机、闭式侧滑块压力机、单动(双动)机械压力机、切边压力机、切边机、拉伸压力机、磨擦压力机、精压机、模锻曲轴压力机、热模锻压力机、金属挤压机、冷挤压机、冲模回转头压力机、数控冲模回转压力机。

(2)液压机。包括薄板液压机、万能液压机、上移式液压机、校正压装液压机、校直液压机、手动液压机、粉末制品液压机、塑料制品液压机、金属打包液压机、粉末热压机、轮轴压装液压机、轮轴压装机、单臂油压机、电缆包复液压机、油压机、电极挤压机、油压装配机、热切边液压机、拉伸矫正机、冷拔管机、金属挤压机。

(3)自动锻压机及锻机操作机。包括自动冷(热)镦机、自动切边机、自动搓丝机、滚丝机、滚圆机、自动冷成型机、自动卷簧机、多功位自动压力机、自动制钉机、平锻机、辊锻机、锻管机、扩孔机、锻轴机、镦轴机、镦机及镦机组、辊轧机、多工位自动锻造机、锻造操作机、无轨操作机。

(4)空气锤。

(5)模锻锤。包括模锻锤、蒸汽、空气两用模锻锤、无砧模锻锤、液压模锻锤。

(6)自由锻锤及蒸汽锤。包括蒸汽、空气两用自由锻锤、单臂自由锻锤、气动薄板落锤。

(7)剪切机和弯曲校正机。包括剪板机、剪切机、联合冲剪机、剪锻机、切割机、拉剪机、热锯机、热剪机、滚板机、弯板机、弯曲机、弯管机、校直机、校正机、校平机、校正弯曲压力机、切锻机、折边机、滚坡纹机、折弯压力机、扩口机、卷圆机、滚圆机、滚形机、整形机、扭拧机、轮缘焊渣切割机。

(8)锻造水压机。

回复
azgc
2007年08月10日 19:30:09
5楼
第三章 铸造设备安装

铸造设备安装适用于:

(1)沙处理设备。包括混沙机、碾沙机、松沙机、筛沙机等。

(2)造型及造芯设备。包括震压式造型机、震实式造型机、震实式制芯机、吹芯机、射芯机等。

(3)落沙及清理设备。包括震动落沙机、型心落沙机、圆型清理滚筒、喷沙机、喷丸器、喷丸清理转台、抛丸机等。

(4)抛丸清理室。包括室外组焊、电动台车及旋转台安装、抛丸喷和丸器安装、铁丸分配、输送及回收装置安装、悬挂链轨道及吊钩安装、除尘风管和铁丸输送管敷设,平台、梯子、栏杆等安装,设备单机试运转。

(5)金属型铸造设备。包括卧式冷室压铸机、立式冷室压铸机、卧式离心铸造机等。

(6)材料准备设备。C246及C246A球磨机、碾沙机、蜡模成型机械、生铁裂断机、涂料搅拌机等。

(7)铸铁平台。

第四章 起重设备安装

起重设备安装适用于工业用起重设备安装,起重量为0.5~400t,不同结构不同用途(手动/电动)的起重机安装:

(1)电动双梁桥式起重机。

(2)吊钩抓斗电磁三用桥式起重机。

(3)双小车吊钩桥式起重机。

(4)锻造桥式起重机。

(5)淬火桥式起重机。

(6)加料及双钩挂梁桥式起重机。

(7)吊钩门式起重机。

(8)梁式起重机。

(9)壁行及悬臂起重机。

(10)电动葫芦及单轨小车。

第五章 起重机轨道安装

起重机轨道安装适用于工业用起重输送设备的轨道安装、地轨安装:

(1)钢连梁上安装轨道[钢统1001]。

(2)混凝土梁上安装轨道[G325]。

(3)GB110鱼腹式混凝土梁上安装轨道。

(4)C7221鱼腹式混凝土梁上安装轨道[C7224]。

(5)混凝土梁上安装轨道[DJ46]。

(6)电动壁行及悬臂起重机轨道安装。

(7)地平面上安装轨道。

(8)电动葫芦及单轨小车工字钢轨道安装。

(9)悬挂工字钢轨道及“8”型轨道安装。

(10)车挡制作与安装。

第六章 输送设备安装

输送设备安装适用于:

(1)斗式提升机。

(2)刮板输送机。

(3)板式(裙式)输送机。

(4)螺旋输送机。

(5)悬挂输送机。

(6)固定式胶带输送机(增加2m)皮带接头胶接。

(7)卸矿车及皮带秤。

第七章 电梯安装

电梯安装适用于国产标准定型的各种客梯、货梯、病床梯、杂货梯等电梯的机械部分安装:

(1)交流半自动电梯。

(2)交流自动电梯及自动快速电梯。

(3)直流自动高速电梯。

(4)小型杂货电梯。

(5)增减厅门、桥厢门及提升高度。

(6)辅助项目。

本章不适用于液压电梯的安装。

综合基价项目划分和名称是以电梯分类为依据的(见表6)。

表6 电梯分类表

类别
操纵方法
类型
起重量
起重速度

交流半自动
手柄操纵或按钮控制
客、货、病床梯
5t以内
V≤1.0m/s

交流自动
信号及集选控制(有/无司机)
客、货、病床梯
3t以内
1m/s(以内)

直流自动快速
信号及集选控制(有/无司机)
客、货、病床梯
1.6t以内
1.0m/s<V<2.0m/s

直流自动高速
信号及集选控制(有/无司机)
客梯
1.6t以内
V≥2.5m/s

小型
桥外按钮控制(无司机)
杂货梯
0.2t以内
1m/s以内


注:此表摘自GBT7025。

第八章 风机安装

风机安装适用于:

(1)离心式通(引)风机。包括中低压离心通风机、排尘离心通风机、耐腐蚀离心通风机、防爆离心通风机、高压离心通风机、锅炉离心通风机、煤粉离心通风机、矿井离心通风机、抽烟通风机、多翼式离心通风机、化铁炉风机、硫酸鼓风机、恒温冷暖风机、暖风机、低噪音离心通风机、低噪音屋顶离心通风机。

(2)轴流通风机。包括矿井轴流通风机、冷却塔轴流通风机、化工轴流通风机、纺织轴流通风机、隧道轴流通风机、防爆轴流通风机、可调轴流通风机、屋顶轴流通风机、一般轴流通风机、隔爆型轴流式局部扇风机、离心式鼓风机。

(3)回转式鼓风机(罗茨鼓风机、HGY型鼓风机、叶式鼓风机)。其他风机包括塑料风机、耐酸陶瓷风机、玻璃钢风机。

第九章 泵安装

泵安装适用于:

1.离心式泵

(1)离心式清水泵、单级单吸悬臂式离心泵、单级双吸中开式离心泵、立式离心泵、多级离心泵、锅炉给水泵、冷凝水泵、热水循环泵。

(2)离心油泵、卧式离心油泵、高速切线泵、中开式管线输油泵、管道式离心泵、立式筒式离心油泵、离心油浆泵、汽油泵、BY型流程离心泵。

(3)离心式耐腐蚀泵、耐腐蚀液下泵、塑料耐腐蚀泵、耐腐蚀杂质泵、其他耐腐蚀泵。

( 4)离心式杂质泵、污水泵、长轴立式离心泵、砂泵、泥浆泵、砂渣泵、煤水泵、衬胶泵、胶粒泵、糖汁泵、吊泵。

(5)离心式深水泵、深井泵、潜水电泵。

2.旋涡泵、单级旋涡泵、离心旋涡泵、WZ多级自吸旋涡泵、其他旋涡泵

3.往复泵

(1)电动往复泵,一般电动往复泵、高压柱塞泵(3~4柱塞)、石油化工及其他电动往复泵、柱塞高速泵(6~24柱塞)。

(2)蒸汽往复泵,一般蒸汽往复泵、蒸汽往复油泵。

(3)计量泵。

(4)转子泵,螺杆泵、齿轮油泵。

(5)真空泵。

(6)屏蔽泵,轴流泵、螺旋泵。

第十章 压缩机安装

压缩机安装适用于:

(1)活塞式L型及Z型2列。

(2)活塞式Z型3列压缩机。

(3)活塞式V、W、S型压缩机。

(4)活塞式V、W、S型制冷压缩机组。

(5)回转式螺杆压缩机整体安装。

(6)离心式压缩机(电动机驱动)整体安装。

(7)离心式压缩机拆装检查。

(8)离心式压缩机(电动机驱动)整体安装。

(9)活塞式2m(2D)型(电动机驱动)对称平衡压缩机解体安装。

(10)活塞式4m(4D)型电动机驱动对称平衡压缩机解体安装。

(11)活塞式H型中间直联同步(电动机驱动)压缩机解体安装。

(12)活塞式H型中间同轴同步(电动机驱动)压缩机解体安装。

回复
azgc
2007年08月10日 19:30:44
6楼
第十一章 工业炉设备安装

工业炉设备安装适用于:

(1)电弧炼钢炉。

(2)无芯工频感应电炉(包括溶铁、溶铜、溶锌等溶合炼电炉)。

(3)电阻炉、真空炉、高频及中频感应炉。

(4)冲天炉(包括长腰三节炉、移动式直线曲线炉胆热风冲天炉、燃重油冲天炉、一般冲天炉及冲天炉加料机构等)。

(5)加热炉及热处理炉包括:

①按型式分室式、台车式、推杆式、反射式、链式、贯通式、环形式、传送式、箱式、槽式、开隙式、井式(整体组合)、坩埚式等;②按燃料分电、天然气、煤气、重油、煤粉、煤块等。

(6)解体结构井式热处理炉(包括电阻炉、天然气炉、煤气炉、重油炉、煤粉炉等)。

第十二章 煤气发生炉设备安装

煤气发生炉设备安装适用于以煤或焦炭为燃料的冷热煤气发生炉及其各种附属设备、容器、构件的安装;气密试验;分节容器外壳组对焊接:

(1)煤气发生炉。

(2)洗涤塔。

(3)电气滤清器。

(4)竖管。

(5)附属设备。

(6)煤气发生设备附属其他容器构件。

(7)煤气发生设备分节容器外壳组焊。

第十三章 其他机械安装

其他机械安装适用于:

(1)制冷机械。溴化锂吸收式制冷机、快速制冰设备、盐水制冰设备、冷风机、润滑油处理设备、搅拌器。

(2)其他机械。包括膨胀机、柴油机、柴油发电机组、电动机及电动发电机组。

第十四章 附属设备安装

附属设备安装适用于:

(1)制冷站(库)及制冷空调内与制冷机械配套附属的冷凝、蒸发器、储液器、分离器、过滤器、冷却器、玻璃钢冷却塔、集油器、油视镜、紧急泄氨器等设备安装以及容器单体试密、排污。

(2)低压空气压缩站内空气压缩机配套的储气罐安装。

(3)乙炔站内乙炔压缩机配套的乙炔发生器及其附属设备安装。

(4)水压机附属的蓄势罐安装。

(5)小型制氧站内双高压工艺流程及分子筛流程的空气分离塔和洗涤塔(XT-190)、干燥器(170×2)、碱水拌和器(1.6)型、纯水器(HXK-30/59、HXK-1800/15)型、加热炉(15.5)型、加热器(JR-100、JR-13)型、储氧器(50-1)型、充氧台(GC-24)型等附属设备安装。

(6)与本册定额各种设备配套的零星小型金属结构件(如支架、框架、防护罩、支柱以及沟、槽、箱等非密闭性容器)制作、安装,设备灌浆包括地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆。

三、有关问题的说明

(1)综合基价是依据现行有关的产品标准设计规范、施工验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规范编制的。

(2)本册第四、五章中已考虑了脚手架下架搭拆费用,其余各章均未包括,发生时可另行计算,选用依据可按《河南省建筑与装饰工程综合基价(2002)》的有关规定执行。

(3)因印刷有误,第四章起重设备安装的脚手架搭拆费用表(第一册128页)更正为表7。

表7 应增加的脚手架搭拆费用表

起重机主钩起重量(t)
5~30
50~100
150~400

应增加脚手架费用(元)
872.04
1629.39
1962.06

其中
人工费
178.08
330.54
400.68

综合费
177.01
328.56
398.28

材料费
481.07
901.99
1082.40

机械使用费
35.88
68.30
80.70


人工工日数
8.48
15.74
19.08


(4)设备底座与基础间的灌浆层厚度,原定额按老规范考虑为30mm,新规范规定灌浆层厚度最多不得超过60mm,本次修编按50mm考虑。所以在原定额基础上适当增加水泥、砂子、碎石的含量。

(5)单件重量在60t以上的大型设备的吊装,综合基价未考虑特殊技术措施,发生时应另行计算。

(6)除第七章电梯安装内已考虑楼层高度作业的因素外,其他各章设备安装,如设备底座的安装标高高出或低于地平面10m时,则综合基价中的人工和机械台班应乘以分册说明第六条(1)所列的调整系数。

(7)垫铁的计量单位原定额为“块”或“对”,现统一改为“kg”。

(8)第一章切削设备安装内包括斜垫铁和平垫铁的材料消耗量。若采用专用垫铁或特殊垫铁安装,则安装所需的临时垫铁按综合基价中斜垫和平垫铁的耗量乘以0.3系数。专用垫铁或特殊垫铁按随设备带来考虑,如不随带,其费用按实另计。

(9)第八章风机安装和第九章泵安装内包括斜垫铁和平垫铁的材料消耗量。若采用防震垫或减震器安装,则应将综合基价内的斜垫铁和平垫铁的材料量扣除,防震垫或减震器的消耗量按设计要求另行计算,综合基价的人工工日和机械台班不变。

(10)第七章电梯安装,两部及两部以上并列运行及群控电梯,每部应增加工日:30层以内增加7工日;50层以内增加9工日;80层以内增加11工日;100层以内增加13工日;120层以内增加15工日。增加的工日是指电梯的机械部分安装在配合电梯调试时的补贴人工。如与实际情况不符时,无论“多”或“少”,均不作调整。

回复
azgc
2007年08月10日 19:31:30
7楼
第二册 《电气设备安装工程》

一、第二册《电气设备安装工程》的内容(共分十四章)

第一章 变压器

第二章 配电装置

第三章 母线、绝缘子

第四章 控制设备及低压电器

第五章 蓄电池

第六章 电机

第七章 滑触线装置

第八章 电缆

第九章 防雷及接地装置

第十章 10KV以下架空配电线路

第十一章 电气调整试验

第十二章 配管、配线

第十三章 照明灯具

第十四章 电梯电气装置

二、综合基价项目设置有关说明

(1)项目编制范围发生了变化,原定额包括10KV到500KV的变配电设备,1.5MW至300MW发电组所属电气设备。本次只包括10KV以下变配电设备,将50MW以上发电机组电气设备、35KV至500KV变配电设备列入电力行业定额。

(2)脚手架搭拆费。为了方便预算的编制,减少计算工作量和计算难度,将脚手架搭拆摊销费由原来操作物高度5m至10m以下20%两个系数改为一个系数,即按全部电气安装工程人工费的5%计取。

(3)工程超高费。综合基价均是按5m以下施工条件编制的,工程高度超过5m时,原定额分10m以下、20m以下两个补偿系数,本次改为20m以下一个系数,凡超过20m者可根据工程性质,按有关规定计取。

(4)高层建筑增加费。原定额只考虑到40层以下,本次编制增加到60层以下,并且计取系数略有调整。

(5)综合基价所编制的定额实物量计价材料栏内,基本上是消耗材料,属于装置性的材料均列为主材即未计价材料内。例如,原定额软硬母线安装中包括金具材料,柱上设备安装包括横担、绝缘线、导线、线夹、金具等,本次修编将这些装置性材料全列入未计价材料内,可按工程的设计规格、数量,取当地当时价格计算,以免因规格、材质、数量的差异而影响工程造价。

(6)调试项目原定额只表现人工工日,材料费是按人工费的5%计算的,仪器、仪表使用费按人工费95%计算,而综合基价修编为材料费按人工费的2%计算。仪器仪表使用按所有仪器台班量编入定额。

(7)电机检查接线定额。1986年全统预算定额是在电力部1982年预算定额基础上编制的,当时为了使用方便,从以电机重量划分子目改为以功率大小划分,对于大中型电机,同样功率由于磁极对数不同,重量相差甚远,一律按功率换算,影响定额水平很大。本次修编时,对大中型电机又恢复为以重量划分子目的办法,使综合基价水平更符合实际情况。

(8)电缆敷设原定额只编有电力电缆敷设子目,控制电缆也执行有关截面电力电缆项目。本次修编增加了6芯至48芯控制电缆的敷设子目,可以按不同芯线分别直接选用。电缆头制作安装工作内容中增加了接线工作的工料含量,因此,控制电缆头的接线将不再执行端子板外部接线子目,这样不但理顺了施工工序,而且方便了预算编制。

三、适用范围

综合基价只适用于35KV以下变配电设备及10KV及以下的架空线路安装、电缆工程(规划红线内、外)等,不包括35KV以上变配电设备及发电机组所属的电气设备。

四、编制依据

综合基价依据国家20世纪90年代后期颁发的规范、规程、验收标准及现行的电气安装工程标准图,有代表性的设备图纸、施工资料、有关技术手册等。

五、使用综合基价应注意的问题

第一章 变压器

(1)变压器运搬方式。重量在10t以下的变压器,用汽车及吊车运搬;重量在10t以上的变压器,按地排拖运考虑,运距100m以内直角转弯两次,装拆5t地锚4个,5~20t地锚3个。

(2)变压器器身检查方式。4000KVA以下的变压器,采用汽车起重机进行吊芯检查;4000KVA以上的变压器,采用汽车起重机进行吊钟罩检查;1000KVA以下的变压器,其器身检查配用5t汽车起重机;10000KVA以下的变压器,其器身检查配用8t汽车起重机。

(3)变压器干燥时间的长短,取决于变压器受潮程度以及所采取的干燥方式,本次修编时按一般受潮情况考虑,采用涡流干燥方式。4000KVA以下的变压器不抽真空涡流干燥,4000KVA以上变压器采用抽填空涡流干燥法。

(4)变压器油过滤按压力式滤油机(50%)和真空喷雾式净油机(50%)综合考虑。油过滤每过滤合格油1t需用滤油纸52张考虑,不论过滤多少次直到合格。

第二章 配电装置

1.断路器

(1)断路器套管在安装前的介质损失及绝缘油的简化试验不包括在定额内,该项费用包括在调试定额内。

(2)户内少油断路器需配置延长轴及底座时,综合基价综合考虑了附加定额,与实际情况不符时,亦不作调整。

(3)综合基价中不包括端子箱制作及安装,应另行计算。

(4)综合基价中不包括二次灌浆,该项费用可执行建筑工程有关定额。

2.隔离开关

(1)开关的连杆均按销子连接考虑,采用其他方式连接均不作换算。

(2)综合基价中包括连锁位置及信号接点的安装检查,但不包括该设备的费用。

(3)综合基价中不包括金属架构的配置,需用时应另套用第四章相应的项目。

3.电抗器

(1)电抗器安装对三种安装方式作了综合考虑,不论采用何种安装方式均不作换算。

(2)高压成套配电柜安装综合基价中不包括基础槽钢及角钢的安装埋设,应另套第四章项目。

4.电容器

(1)电容器安装中,不包括连接线和支架的安装。

(2)电容器安装分为移相及串联电容器和集合式电容器两种,电容器柜安装按成套式安装考虑,不包括柜内电容器的安装。

5.负荷开关

由于负荷开关安装与隔离开关安装基本相同,故未编有独立子目,可执行同电压等级的隔离开关项目。

6.高压开关柜

高压开关柜与基础型钢采用焊接固定,柜间用螺栓连接;柜内设备按厂家已安装好、连接母线已配置、油漆已刷好来考虑,柜顶主母线以及主母线与上刀闸引下线的配置安装可另套相应项目计算。

7.高压溶断器安装

墙上按打眼埋栓考虑;支架上按支架已埋设好考虑。

8.互感器安装

油浸式平放在基础上;其他形式用螺栓固定在支架或穿墙板上。

9.交流滤波装置

TJL系列交流滤波装置安装包括电抗器组架、放电电阻架和联线组架三部分,该三部分组架安装均不包括电抗器等设备的安装和接线,如设备单独安装时应另套设备安装项目。

10.组合型成套箱式变电站

这是一种小型户外成套箱式变电站,一般布局变压器在中间,一端为高压侧,另一端为低压侧,是一个完整的变电站,变压比一般为10KV/0.4KV,可直接为小规模的工业和民用供电。成套箱式变电站的内部设备生产厂已安装好,只需要外接高低压进出线,一般用电缆。

回复
azgc
2007年08月10日 19:32:29
8楼
第三章 母线、绝缘子

(1)悬式绝缘子串安装是以普通型悬式绝缘子安装为基础,每串绝缘按2片以内考虑,其金具、绝缘子、线夹按主要材料另行计价。

(2)支持式绝缘子安装分户内安装和户外安装。户内安装按安装在墙上、铁构件上进行综合考虑,墙上打眼采用冲击电钻施工;户外安装按安装在铁构件上考虑,均按人力搬运吊装进行施工。

(3)穿墙套管安装综合考虑了水平装设和垂直装设两种安装方式,对电流大小等也进行了综合考虑。

(4)软母线安装:

①导线跨距按30m一跨考虑,计量单位为跨/三相,即每跨包括三相,设计跨距不同时不作换算。

②每跨母线6个耐张线夹三个T型线夹,两端为单串绝缘子串考虑的,240mm2以下导线线夹采用液压压接机压接,150mm2以下导线线夹按螺栓线夹考虑。

③软母线安装是按地面组合,卷扬机吊挂线方式施工考虑。

④组合软母线定额是依“组/三相”为单位的,挡距按45m考虑,包括了组合导线两端的接线工作,这部分工作不得按引下线处理。但定额中不包括组合导线两端的铁构件的配置安装及支持绝缘子、带形母线的安装,需要时另套有关项目。

(5)软母线的引下线、跳线、设备连接线:

①引下线是指由母线上T型线夹、并槽线夹或终端耐张线夹到设备的一段连接线,每三相为一组,每组包括3根导线、6个接线线夹。

②跳线是指两跨软母线之间用跳线线夹、端子压接管或并槽线夹连接的引流线安装,每三相为一组。不论两侧的耐张线夹是螺栓式还是压接式,均执行软母线跳线子目。

③设备连接线是指两设备之间的连接部分,有用软导线、带形或管形导线等各型连接形式,这里专指用软导线连接的,其他连接方式应另套相应的项目,每组包括三相。

④软母线引下线、跳线、设备连线三种连线方式进行了综合考虑,以导线截面划分项目分列子目,使用时不分连线方式均套同一子目。

(6)带型硬母线安装:

①母线原材料长度按6.5m长度考虑的,煨弯加工采用万能母线机,主母线连接采用氩弧焊接,引下线采用螺栓连接。

②带形铜母线和铝母线分别编有子目,钢母线可参照铜母线项目直接执行。

(7)槽形母线安装:

①槽形母线安装采用手工平直、下料、弯头配置及安装,弯头及中间接头采用氩弧焊接工艺,需要拆卸的部位按螺栓连接考虑。

②子目按10m为单位,每10m槽形母线安装工序含量内,焊接接头2个,金具安装8套,弯头1个。

③槽形母线与设备连接,区分与变压器、发电机、断路器、隔离开关的连接。发电机按6个头连接考虑,变压器、断路器、隔离开关按三个头考虑,执行时按槽形母线的规格以“台”或者“组”进行计算。

(8)共箱母线安装。共箱母线运搬采用机械运搬,吊装户外采用汽车起重机,户内采用链式起重机人工吊装,高架式布置和悬挂式布置进行了综合考虑。子目的划分以箱体尺寸和导体截面双重指标设定。

(9)低压封闭母线槽安装:

①封闭插接式母线槽安装,不分铜导体和铝导体一律按其定额电流大小划分子目。

②每10m母线槽按含有三个直线段和一个弯头考虑。

③运搬方式采用人力运搬,卷扬机手搬葫芦配合吊装。

④每段母线槽之间的接地跨接线已含在子目内,不应另行计算。接地母线规格设计有要求与综合基价不符时可以换算。

第四章 控制设备及低压电器

(1)各种控制(配电)屏、柜与其基础槽钢的固定方式,综合基价中均按综合考虑。不论其与基础连接采用螺栓还是焊接方式,均不作调整。柜、屏及母线的连接如因孔距不符或没有留孔,可另行计算。

(2)各种控制(配电)屏、柜、台多数采用镀锌扁钢接地,配电箱的半周长2.5m也考虑扁钢接地,其余1.5m以内均考虑裸铜线接地。

(3)各种屏、柜、箱、台安装子目,均未包括端子板的外部接线工作内容,应根据设计图纸中的端子规格、数量,另套“端子外部接线”定额。

(4)各种配电装置的安装定额中不包括母线配置和基础槽钢(角钢)安装,应另套有关定额。

(5)基础槽钢(角钢)安装,包括运搬、平直、下料、钻孔基础铲平、埋地脚螺栓、接地、油漆等工作内容,但不包括二次浇灌。

(6)集中控制台安装项目适用于长度在2m以上4m以下的集中控制(操作)台。2m以下的集中控制台按一般控制台考虑,应分别执行子目。

(7)集装箱式配电室,属于独立式的户外配电装置,内装各种控制(配电)屏、柜。计量单位以重量(t)计算,工作内容不包括二次接线、设备本身处理及干燥。

(8)木配电箱制作子目不包括箱内配电板的制作和各种电气元件的安装及箱内配线等工作。

(9)硅整流柜和可控硅柜安装子目仅包括柜体本身的安装、固定,柜内校线、接地等。

(10)自动空气开关的DZ装置式属于手动式,DW万能式属电动式空气开关。

(11)在控制(配电)屏上加些少量小电器、设备元件的安装,可执行“屏上辅助设备”子目,但未包括现场开孔工作。

第五章 蓄电池

(1)蓄电池的防震支架安装根据生产厂家配套供货的塑钢结构成品件,以冲击钻打孔、膨胀螺栓固定方式考虑。

(2)蓄电池的抽头引出线目前均采用电缆引出,故取消支持绝缘子、圆母线的子目,电缆和保护管安装均可执行电缆章相应项目。

(3)免维护蓄电池按生产厂家以设计所需容量按“组件”配置好,现场考虑将各“组件”按设计要求安装固定,正负极连接,护罩安装,充放电。

回复
azgc
2007年08月10日 19:32:40
9楼
第六章 电机

(1)本章项目中的“电机”系指发电机和电动机的统称。

(2)界线划分:单台电机重量在3t以下的为小型电机,单台电机重量在3t以上到30t的为中型电机,单台电机重量在30t以上的为大型电机。

(3)新规范和新工艺的采用:电机接线端子接触面改涂电力复合脂代替中性凡士林;电机接线子目增加金属软管和金属软管专用活接头;电机接地线的规格按新规范要求加大截面(增加重量);大中型高压电机检查接线提高绝缘强度,以聚四氟乙烯代替黄蜡带。低压小型电机的绝缘材料不变。

(4)电机的重量和容量换算(综合平均)。

为便于编制预算,将各种常用电机的容量(额定功率)与电机综合平均重量对照见表8。

表8 常用电机容量与平均重量对照

定 额 分 类
小 型 电 机

电机重量(t/台以下)
0.1
0.2
0.5
0.8
1.2
2
3

功率

(KW以下)
直流电机
2.2
11
22
55
75
100
200

交流电机
3.0
13
30
75
100
160
220

定 额 分 类
中 型 电 机

电机重量(t/台以下)
5
10
20
30

功率

(KW以下)
直流电机
300
500
700
1200

交流电机
500
800
1000
2500



注:实际中,电机的功率与重量的关系和上表不符时,小型电机以功率为准,大中型电机以重量为准。如Z120/55-8500KW直流电机的重量为25t,应套30t以下中型电机项目。本表只供在无设计设备技术资料时使用。又如:Z180/65-8900KW直流电动机的重量为60t,应套大型电机定额。

第七章 滑触线装置

(1)滑触线及支架的油漆,均按涂一遍考虑。

(2)滑触线支架的基础铁件及螺栓,按土建预埋考虑。

(3)移动软电缆安装(敷设)未包括轨道安装及滑轮制作。

(4)滑触线的辅助母线安装,执行车间干线相应子目。

(5)滑触线伸缩器和座式电车绝缘子支持器的安装,已分别包括在“滑触线安装”和“滑触线支架安装”内,不再另行计算。

(6)滑触线及支架安装,是按10m以下标高考虑的,如超过10m,应按本册说明计取超高增加费。

(7)支架及铁件制作,执行本册第四章第二十二节“铁构件制作”的项目。

第八章 电缆

(1)电缆敷设综合考虑了地上敷设电缆和地下电缆隧道内敷设电缆工效的不同,但未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设。

(2)电缆桥架重量包括弯通、三通和连接部件等综合平均每米长的桥架重量。

(3)利用型钢作支撑架,而不用托臂的电缆桥架,其支撑架的重量按设计图纸计算,但整套桥架仍按总重执行电缆桥架综合基价。

第九章 防雷及接地装置

(1)本章适用于各种建筑物、构筑物的防雷接地装置安装,同时适用于变配电系统接地、防雷装置、杆上电气设备接地装置等安装。

(2)户外接地母线敷设包括地沟的挖填土方和夯实工作,挖沟的沟底宽按0.4m、上宽为0.5m、沟深为0.75m、每1m沟长的方量为0.34m3计算。如设计要求埋深不同时,则可按实际土方量计算调整。土质按一般综合考虑,遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时,可另行计算。

(3)接地极按在现场制作考虑,长度2.5m,安装包括打入地下并与主接地网焊接。

(4)户内接地母线敷设包括打洞、埋卡子、敷设、焊接、油漆等工作内容,卡子的水平间距为1m,垂直方向1.5m,穿墙时用Φ40mm×400mm钢管保护,每10m综合入一个保护管。

(5)构架接地是按户外钢结构或混凝土杆构架接地考虑的,每处接地包括4m以内的水平接地线。接地跨接线安装扁钢按40mm×4mm,采用钻孔方式,管件跨接利用法兰盘连接螺栓;钢轨利用鱼尾板固定螺栓;平行管道采用焊接进行综合考虑。

(6)避雷针装在构筑物上,装在金属设备或金属容器上子目均不包括构筑物等本身的安装。

(7)半导体少长针消雷装置安装是按生产厂家供应成套装置,现场吊装、组合,接地引下线安装可另套相应项目。

(8)利用建筑物柱子内主筋作接地引下线安装是按每一柱子内利用2根主筋考虑,连接方式采用焊接。

(9)利用圈梁内主筋作防雷均压环的安装也是按利用2根主筋考虑的,连接采用焊接。如果有用明敷圆钢或扁钢作建筑物的均压带时,可执行户内接地母线敷设项目。

(10)柱子主筋与圈梁连接安装子目是按2根主筋与2根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。

(11)避雷网安装:支架间距按1m考虑,采用焊接,避雷线按主材考虑。混凝土墩考虑在现场浇制。

(12)钢铝窗接地是按采用Φ8圆钢一端和窗连接,一端与圈梁内主筋连接的方式考虑的。

(13)电气设备接地引线安装已包括在设备安装内,不应重复计算。

回复
azgc
2007年08月10日 19:33:46
10楼
第十章 10KV以下架空配电线路

1.工地运输

指综合基价未计价材料或主要材料从工地仓库或材料集中堆放点至杆位上的工地运输。分为人力运输和汽车运输两种方式,人力运输按平均运距200m以内和200m以上划分子目,汽车运输分为装卸和运输。

运输量应根据施工图设计将各类器材分别汇总,按综合基价规定的运输重量和包装系数计算。即

预算运输重量=施工图设计用量×(1+损耗率)+包装重量

2.土石方工程

(1)不论是开挖电杆坑或拉线盘坑,只区分不同土质执行同一子目。

(2)土石方工程中已综合考虑了线路复测、分坑、挖方和土方的回填夯实工作。

(3)土石方量计算:

①无底盘、卡盘的电杆坑,其挖方体积V=1.8×0.8×h(m3)(h为坑深,m)。

②电杆坑的马道土、石方量按每坑0.2m3计算。

③施工操作裕度按底拉盘底宽每边增加0.1m。

④各类土质的放坡系数如下:

土质
普通土、水坑
坚土
松砂石
泥水、流砂、岩石

放坡系数
1:0.3
1:0.25
1:0.2
不放坡


(4)冻土厚度≥300m者,冻土层的挖方按挖坚土子目乘以2.5的系数。其他土层仍按土质、性质执行综合基价。

(5)土方量计算公式

V=h/6×[ab+(a+a1)×(b+b1)+a1×b1]

式中V——土(石)方体积,m3;

h——坑深,m;

a(b)——坑底宽,m,a(b)=底接盘底宽+2×每连操作裕度;

a1(b1)——坑口宽,m, a1(b1)=a(b)+2×h×边坡系数。

(6)杆坑土质按一个坑的主要土质而定,如一个坑大部分为普通土,少量为坚土,则该坑应全部按普通土计算。

(7)带卡盘的电杆坑,如原计算的尺寸不能满足卡盘安装时,因卡盘超长而增加的土(石)方量另计。

3.线路施工工程

线路施工工程量按5根以上电杆考虑,如5根以内者,其全部人工和机械应乘以1.3系数。

4.立木电杆

立木电杆每根考虑一个土横木,规格为Φ200×1200,其材料按主要材料考虑,如转角杆需增加地横木或直线杆不装地横木时,按设计要求数量加损耗计算,但人工不变。

5.拉线制作安装

拉线制作安装按每种拉线方式,分不同规格的拉线分别编制,不包括拉线盘的安装,拉线及拉线金具均按主要材料计算。

6.导线跨越

(1)被跨越物的间距平均按50m以内考虑,大于50m小于100m时,按两处计算,以此类推。

(2)同一个跨越档内,有多种(或多次)跨越物时,应根据跨越物的种类,分别执行子目。

(3)跨越子目仅考虑因跨越而多耗的人工、材料和机械台班,在计算架线工程量时,其跨越档的长度不应扣除。

7.杆上变压器及设备、台架的安装

(1)杆上变压器及设备安装,包括杆子支架、台架、变压器及设备的全部安装工作,并包括设备连引线的安装,但不包括变压器的调试、吊芯、干燥等。

(2)杆子、台架所用铁件,连引线材料、支持瓷瓶、线夹、金具等均按未计价材料,依据设计的规格另行计算。

(3)接地装置安装和测试另套相应子目。

(4)杆上变压器及设备安装不包括检修平台或防护栏杆的安装。

第十一章 电气调整试验

1.调试过程、范围

(1)电气工程调试的全过程包括设备的本体试验、分系统调试、整套设备的整体调试三个阶段。

本章调试的内容范围仅包括设备的本体试验和分系统调试,而不包括整体调试,应按专业定额另行计算。

(2)调试项目不包括设备的烘干处理、电缆故障查找、电动机轴芯检查和由于设备元件的缺陷造成的更换、修理和修改。亦未考虑由于设备元件质量低劣和设计不合理等原因对电气调试工作造价的影响。遇有上述情况,可另计调试费。

(3)综合基价的调试范围只限于电气设备本身的调试,不包括电动机带动机械设备的试运工作,该工作属于“试车”范畴,应另行计算。

(4)各项调试子目均包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录和整理、编写调试报告等工作。

(5)电机的调试,未包括试验用的蒸汽、10KV以上电力和其他动力能源、介质消耗。

(6)配电装置调试中的1KV以下子目,适用于所有带调试元件的低压供电回路。

(7)从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试子目之内,不得重复计算。

(8)馈线系统中的电缆试验、瓷瓶耐压、导线及设备的绝缘测定等工作,已包括在有关项目之内。

(9)供电桥回路中的断路器、母线分段断路皆作为独立的送配电设备系统计算调试费。

(10)综合基价是按一个系统一侧有一台断路器考虑的,若两侧皆有断路器则按两个系统计算。

2.电气调试的分项比例

一个回路或系统的调整工作中包括:本体试验,附属高压及二次设备试验,断电器及仪表试验,一次电流及二次回路检查启动试验。在编制预算时如需单独计算其中某一项(阶段)的调试费用可按表9中的百分比计算。

3.电气调试的费用内容

费用包括:

(1)电气调试所需的电力消耗,试验用的消耗及仪表使用费。

表9 调试费用百分比

阶 段
发电机调

相机系统
变压器

系统
送配电

设备系统
电动机

系统

一次设备本体试验

附属高压二次设备试验

继电器及仪表试验

一次电流及二次回路检查
30%

20%

30%

20%
30%

30%

20%

20%
40%

20%

20%

20%
30%

30%

20%

20%


回复
azgc
2007年08月10日 19:34:17
11楼
(2)试验前的看图、试验后的记录整理及原理图的改正工作。

(3)各系统设备元件的单独调试费用。

费用不包括:

(1)试验用仪表、器材及试验机构的转移费,这项费用列入其他部分“施工机械转移费”。

(2)继电保护及自动装置的典型试验,通讯装置调试,需要时可根据实际情况另行计算。

(3)水力装置及热力装置的自动元件调试工作。

(4)各系统的调试定额中利用示波器照相所需的费用。

4.发电机、同期调相机电气调试

(1)发电机、同期调相机电气调试的单位为“系统”,此“系统”是发电机(或同期调相机),工作励磁机本体及发电机(或同期调相机)用断路器前(包括断路器在内)的所有一次回路设备,二次回路设备的总称。

(2)综合基价包括的工作内容:

①发电机(或同期调相机)及其励磁机本体的特性试验、常数测定等试验、调整,如耐压试验、绝缘测定、电阻测定、相序测定、极性测定、配合干燥试验、铁损测定、空载特性试验、负载特性试验、消磁时间常数测定等。

②设备及元件的试验调整,如油断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、仪表、继电器、灭磁开关、灭磁电阻等规定应试项目的试验、调整。

③二次回路(包括继电保护,控制回路)的校线,操作试验(包括大电流试验)及调整,但不包括特殊保护装置(如发电机转子接地保护,发电机零序保护)、自动装置(如发电机自动电压调整装置、自动调频装置、同期装置)及信号装置的试验和调整。

(3)综合基价的使用要点:

①不论主接线的方式如何,每台发电机应套一个系统子目。

②发电机的特殊保护视设计要求而定。零序保护为每台发电机一个系统;转子接地保护为一台或几台发电机共一个系统(一般为全厂发电机共用一套)。

③发电机的自动电压调整装置,亦视设计要求而定,3000KW以上的发电机一般都有自动电压调整装置。应在编制预算时另套该项子目。

5.电力变压器电气调试

(1)电力变压器系统,是变压器本体各电压线圈所连系着的高压开关及隔离开关,电流互感器、测量仪表、继电保护等一次回路及二次回路的总称。

(2)电力变压器系统电气调试定额的工作内容包括:

①变压器本体特性试验,配合吊芯检查试验,配合干燥试验,绕组电阻测定,变比测定,油的试验和鉴定,冲击及定相试验等。

②元件的试验、调整,如油断路器合闸及跳闸线圈的试验等。油断路器动作电流动作电压,跳闸及合闸速度测定,隔离开关接触电阻测定(110KV以上),电流互感器变比,伏一安特性,抽头电阻测定,仪表、继电器的检查,风冷装置的试验等。

③二次回路(包括继电保护及控制回路)的检查、试验和调整,如差动保护、过流保护、低电压保护装置及控制回路的通电检验(严格地应称为一次电流及工作电压检查),但不包括特殊保护及自动装置的试验、调整。

(3)变压器电气调试的使用要点:

①三相变压器每一台(包括相应的附属开关设备及二次回路)为一个系统执行项目。

②变压器的一个电压侧的高压断路器多于一台时(台厂用备用变压器)多出的部分应按相应电压等级另套配电装置调试子目。

③变压器的电气调试均按不带负荷调整电压装置及不带强迫油循环装置考虑的,如采用带上述装置的变压器时应按规定的系数增加费用。

④综合基价中所称串连调压变压器系指为了带负荷调压而专设的与主变压器串接的补偿变压器(此为带负荷调压的另一种方式),该项中仅包括其本体的试验调整,与其串接的主变压器系统的调整,应另按电力变压器项目计算。

⑤厂用备用变压器一般都设有自动投入装置,每台除执行一个电力变压器系统调整子目及低压侧多于一个自动断路器的加套一个或几个系统的送配电线路调试之外,还应再执行一个或几个系统的“备用电源自动投入”调试。该调试系统的数量决定于厂用工作母线的段数。

⑥变压器调试已综合考虑了电压的因素,使用时不再区分电压的不同。

(4)送配电设备系统电气调试:

①综合基价包括的范围:送配电设备系统是指具有一个断路(即油断路器或空气断路器)的一回或两回线路的配电设备,继电保护,测量仪表总称。不包括送、配电线路本身的常数测定。如图1所示均各为一个系统。

②综合基价包括的工作内容:如图1所示的断路器、隔离开关、电流互感器,电抗器等一次设备及继电保护、测量仪表等二次回路的试验、调整,综合基价中仅考虑了一般的继电保护装置(如保护过负荷的电流保护和保护短路的电流保护)。不包括特殊保护及自动装置的试验调整。

③使用要点:

●送配电设备系统调试适用于母线联络、母线分段、断路器回路,如设有母线保护时,母线分段断路器回路除执行一个系统的配电设备调试外,还须再套一个系统的母线保护调试定额。

●综合基价中未包括特殊保护及自动装置的调整。所谓特殊保护装置是指电力方向保护、距离保护、高频保护及线路横联差动保护,所谓自动装置是指备用电源自动投入、自动重合闸装置。如采用这些保护装置和自动装置时,则应另套相应的调试子目,其系统的确定与送配电设备“系统”数一致。

●380V至6KV电动机馈电回路设备(如开关柜或配电盘)的调试,已包括在电动机的调试之内,不应另计。

●变压器(包括厂用变压器)向各级电压配电装置的进线设备,不应用作为送配电设备计算调试费用。其调整工作已包括在变压器系统的调试子目内。

●厂用高压配电装置的电源进线如引自6KV主配电装置母线(不经厂用变压器时),应按配电装置调试子目计算。

6.特殊保护装置调试

(1)综合基价包括的工作内容:

所谓特殊保护装置,是指发电机、变压器、送配电设备、电动机等元件保护中非普遍采用者。为了便于灵活计算,把它们单列出来,需要时作为上述元件一般保护调整费的补充。

这些基价中均包括继电器本身及二次回路的检查试验、保护整定值的整定、模拟传动试验。

回复