土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪些防火门火灾时需要控制?

哪些防火门火灾时需要控制?

发布于:2013-04-11 22:44:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪些防火门火灾时需要控制?
是常闭的呢
还是常开的呢
是控制关闭还是控制打开呢
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    楼主的提问不是特别明了,在相应规范中抄两段,不知是否合适。
    《建筑设计防火规范》
    7.5.2
    防火门的设置应符合下列规定:
    1.应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能:
    2.常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能:
    3.防火门内外两侧应能手动开启;
    4.设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧。
    《火灾自动报警系统设计规范》
    6.3.8.2
    疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
    (1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼面)1.8m;
    (2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;
    6.3.8.3
    用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。
    6.3.7
    消防控制设备对常开防火门的控制,应符合下列要求:
    6.3.7.1
    门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应能自动关闭;
    6.3.7.2
    防火门关闭信号应送到消防控制室。