如何运用PKPM软件对地下室顶板是否能作为嵌固端进行判断?
lukaifa868
lukaifa868 Lv.7
2013年10月05日 13:02:21
只看楼主

首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下:1、总信息2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15)3、结构内力、配筋计算是这么勾选的(之所以有29层是因为有机房层跟造型层)

首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下:
1、总信息
总信息.jpg
2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15)
地下室信息.jpg
3、结构内力、配筋计算是这么勾选的(之所以有29层是因为有机房层跟造型层)
结构内力、配筋计算.jpg
4、计算之后SATWE的结构设计信息(WMASS.out)输出了这样的信息:
WMASS.jpg
规范条文如下:
抗规6.1.14.jpg
现在问题就来了,我该如何进行判断呢?我对抗规6.1.14的理解是看Floor No.2里面的ratx,raty这两个值,是不是说ratx,raty这两个值都得小于0.5才说明地下室顶板能作为嵌固端?我这个项目中Floor NO.2 Ratx = 0.5397 Raty = 0.8344,均大于0.5,是不是意味着地下室顶板不能作为嵌固端呢?

总信息.jpg


地下室信息.jpg


结构内力、配筋计算.jpg


WMASS.jpg


抗规6.1.14.jpg

lukaifa868
2013年10月05日 13:06:41
2楼
JGJ3-2010,5.3.7 高层建筑结构整体计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2。
规范条文我都知道,只是不清楚具体该怎么操作
回复
dazhuang0928
2013年10月05日 15:49:50
3楼
期待前辈给予正解
回复
mkvedsvuyi
2013年10月05日 23:29:51
4楼
floor2 ratx=0.5397 raty=0.8344 均大于0.5,不满足地下室顶板嵌固要求。
回复
高处能胜寒
2013年10月06日 01:20:52
5楼
你的地下室外墙是不是主楼3跨以外。从你的计算结果来看,地下室顶板是不能作为嵌固端的,老庄邓工的说法是“M值”填10到30,你为什么填0,要请教下?
回复
wangxiaopeng3620
2013年10月06日 09:26:17
6楼
判断地下室嵌固 M值填多少!这个是个问题呀!!
回复
lukaifa868
2013年10月06日 19:55:53
8楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-6 01:20 你的地下室外墙是不是主楼3跨以外。从你的计算结果来看,地下室顶板是不能作为嵌固端的,老庄邓工的说法是“ …我验证了下,这个参数对那个刚度计算无影响
回复
lukaifa868
2013年10月06日 19:57:03
9楼
本帖最后由 lukaifa868 于 2013-10-6 19:59 编辑 高处能胜寒 发表于 2013-10-6 01:20 你的地下室外墙是不是主楼3跨以外。从你的计算结果来看,地下室顶板是不能作为嵌固端的,老庄邓工的说法是“ …47625774762578我不应该填0的,,那个三跨以内是什么意思?请教
回复
lukaifa868
2013年10月06日 20:00:31
10楼
mkvedsvuyi 发表于 2013-10-5 23:29 floor2 ratx=0.5397 raty=0.8344 均大于0.5,不满足地下室顶板嵌固要求。经过我多方求证,确实这样,谢谢
回复
高处能胜寒
2013年10月06日 20:16:06
11楼
lukaifa868 发表于 2013-10-6 19:57 我不应该填0的,,那个三跨以内是什么意思?请教就是说在计算模型的时候,地下室对主楼起嵌固作用的相关范围在三跨以内,如果地下室外墙离主楼边缘很远超出3跨,那么外墙对主楼的影响很小,建模时只建周边三跨的框架就可以了。而这种情况刚度比很难满足以地下室顶板为嵌固端的要求(负一层的刚度大于首层的2倍,反过来就是倒数你说的小于0.5),只能将嵌固端下落到负一层底或更低。
回复
高处能胜寒
2013年10月06日 20:17:25
12楼
lukaifa868 发表于 2013-10-6 19:55 我验证了下,这个参数对那个刚度计算无影响是的,这个M值对计算结构的影响很小。