室内外都是埋地进出建筑物的消防供水环网镀锌管,是否需要做接地连接,依据是什么?

室内外都是埋地进出建筑物的消防供水环网镀锌管,是否需要做接地连接,依据是什么?
免费打赏
dianqipanli
2013年11月04日 20:24:20
2楼
《民用建筑电气设计规范》
11.3.4
防雷电波侵入的措施应符合下列规定:
1.为防止雷电波的侵入,进入建筑物的各种线路及金属管道宜采用全线埋地引入,并应在入户端将电缆的金属外皮、钢导管及金属管道与接地网连接。..........。
12.6.6
等电位联接应符合下列要求:
1.总等电位联结应符合下列规定:
1)民用建筑物内电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端子板:
-------PE(PEN)干线;
-------电气装置中的接地母线;
------建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等金属管道;
------可以利用的建筑物金属构件。
回复
l169122478
2013年11月04日 23:29:21
3楼
谢谢了,我是在做接地工程定额预算,不知道是否要将金属管网的接地扁钢计算进去,这样看是必需计算的
回复
大哥爱丫头
2013年11月05日 11:25:52
4楼
要做的,但是你镀锌管是用c型卡跟pe线,不是用扁铁焊接的
回复
dianqipanli
2013年11月06日 05:37:39
5楼
是的,镀锌钢管不得焊接。
回复
l169122478
2013年11月06日 19:09:17
6楼
关于连接消防镀锌管道的接地连接方式:楼上说镀锌管不得焊接,不知道依据是什么条文。图集02D501-2给出了连结线与各种管道的连接做法有抱箍法和焊接法两种做法 ,分别是图集的p38和p39。这种做法就是一楼说的做法。我认为用这种做法做施工工艺复杂,且连结用PE导线工程量大。我认为可以采取以下做法:在埋地敷设的金属管道出入建筑的基础接地体内用40*4热镀锌扁钢焊出引致金属管道的敷设高度,并制作断接卡,待管道安装时再与之相连接。这种做法我认为可以依据图集02D501-2说明的第六条,其原文为:“--等电位连结内各连结导体间的连接可采用焊接,……但用铜材料与基础钢筋或地下的钢材管道相连时,应注意铜和铁具有不同的电位。铜的标准电位是+3.5V,而铁的标准电位是-0.44V,由于土壤中的水分和盐类形成电解液而组成原电池,产生电化学腐蚀,基础钢筋和钢管将被腐蚀,因此在土壤中,应避免使用裸铜线或带铜皮的钢线作为接地极引入线,宜用钢材与基础钢筋做连结,以与基础钢筋的电位基本一致,避免引起电化学腐蚀。”(图集P.7)。
回复
woailiyu900308
2013年11月06日 19:31:08
7楼
学习学习
回复
dianqipanli
2013年11月07日 05:21:54
8楼
不知楼主的消防供水环网是专供消火栓系统还是消火栓系统和喷淋系统。是否为热镀锌钢管?
《自动喷水灭火系统设计规范》
8.0.2.水管道应采用内外壁热镀锌钢管或..........。
8.0.3镀锌钢管应采用沟槽连接(卡箍)、丝扣或法兰连接,报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
5.1.2管道连接后不应减少过水横断面积。热镀锌钢管应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。
回复
l169122478
2013年11月07日 18:28:42
9楼
这里探讨的是消防管与等电位联结的方式,并不是管子与管子的连接
回复
云飘飘
2013年11月08日 07:16:41
10楼
需要做等电位连接
回复
dianqipanli
2013年11月09日 04:37:52
11楼
天语 发表于 2013-11-7 18:28 这里探讨的是消防管与等电位联结的方式,并不是管子与管子的连接您问了镀锌管不得焊接依据的条文,镀锌消防管子连接不许焊接,等电位联接同样也不得焊接。
回复