关于消防风机房设备的疑问
yljgxp
Lv.3
2013年12月03日 09:58:24
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
设备专业在送风机房及排烟机房设置了水喷淋,本人认为此举弊大于利,当消防启动时水喷淋会使设备短路,即使密闭式设备也可能使设备损坏,建议取消或改别的方式,请问各位大侠意见。
设备专业在送风机房及排烟机房设置了水喷淋,本人认为此举弊大于利,当消防启动时水喷淋会使设备短路,即使密闭式设备也可能使设备损坏,建议取消或改别的方式,请问各位大侠意见。
开心老爸
2013年12月03日 10:15:55
2楼
不可以。很多地方都有消防设备的,也都设置喷淋,不能考虑短路的问题
回复
yljgxp
2013年12月03日 10:27:14
3楼
大侠,是不设喷淋,还是不考虑短路?我认为还有一个原因,当消防时,还要考虑消防人员的人身安全。从这点看也不宜使用水喷淋。
回复
小草瑜
2014年05月16日 08:30:40
4楼
要设置,我被审图提过
回复