请教一下通风方面的问题,非常感谢!

发布于:2014-03-26 13:43:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
通风方面知识非常有限,特来请教下大家!

地下室该位置显示的是送风井,旁边是送风机房,平面图上该位置面四面砖墙封死。具体见图
一层该位置显示是PF(排风),三面砖墙封死,一面设有百叶窗。具体见图

我的问题是地下室四面砖墙堵死,如何送风?地下室砖墙是否要留洞?
非常感谢!!
地下室建筑平面图
1.jpg

一层平面图
2.jpg

1.jpg


2.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 农民
    农民 沙发
    1。这个井是风机房的室外取风井,在地下室风井房内应该留洞。按照设计深度要求,这个洞口是要标出来的,建好了再拆掉不应该是技术人员的用语,浪费材料不说,人工、垃圾外运、洞口边缘修复都是问题。
    2。个人看来,这个设计也有不妥之处,风机房进风井与楼梯送风井贴临,不知道机房内怎么布置阿?风管来个烧鸡大窝脖?
    2014-04-03 13:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • crazysnial
    crazysnial 板凳
    会接送风机的,这个洞我们一般还没给建筑专业提过,安装的时候施工单位敲掉砖墙安装风机后再砌上