土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 请问自动扶梯在停电时能否可供步行?
在下正在做一大型市场设计,请问大家自动扶梯在停电时能否可供行人步行?

全部回答(4 )

  • sith2000
    首先谢谢上楼的热心解答。
    我在这里所说的步行,只是指停电时人们自己走上走下,并不是做为疏散楼梯使用的。
    2007-10-18 11:54:18 来自 PC 评论 举报
  • wsppc
    啥叫步行?如果作为疏散楼梯当然不行了,规范明确规定的
    建筑设计防火规范
    5.3.6 自动扶梯和电梯不应作为安全疏散设施。
    5.3.6 条文说明
    5.3.6 本条明确了在设计中不能将自动扶梯和电梯作为消防安全疏散设施进行考虑。
    1 火灾时普通电梯的动力将被切断,且普通电梯既不防烟、不防火,又不防水,若火灾时作为人员的安全疏散是不安全的。

    2 自动扶梯通常设置在上下空间连通处,一般作为一个相对独立的防火空间而用防火卷帘等设施分隔,火灾时自动扶梯将停止运行。尽管客观上自动扶梯在火灾初期能发挥一定的疏散功能,但从安全考虑,在规范中规定不得用于安全疏散设施。美国《生命安全规范》NFPA 101规定:自动扶梯与自动人行道不应视作规范中规定的安全疏散通道。

    3 世界上大多数国家,在电梯的警示牌中几乎都规定电梯在火灾情况下不能使用,火灾时人员疏散只能使用楼梯。电梯不能用作火灾疏散设施。在这方面,从1974年就有人考虑利用电梯加快疏散速度和疏散残疾人员(Bazianac 1974,1977,Pauls 1977,Pauls,Garfield和Juillet 1991,Gatfield 1991,Degenkobl 1991和Fo× 1991)。1992年美国的John H.Klote和Daniel M.Alvord对利用电梯疏散时人员的运动时间进行了模拟分析。其他学者对此还进行了系统概念、工程分析考虑和人的行为、烟气控制等研究(Klote&Tamura,1991)。研究认为,利用电梯进行应急疏散是一个十分复杂的问题,不同应用场所之间有很大差异,必须分别进行专门考虑和处理。在疏散时,电梯可能处于特殊的应急状态并在自动控制或手动控制模式下,将人员从不同楼层接送到室外或相对安全的地方。

    目前已有许多关于使用电梯作为残疾或正常人员的辅助和快速疏散设施的建议,但应进一步考虑使用电梯疏散时设计要求和操作规程。我国建筑界和消防界对此问题也存在一些争论。为此,本规范参照国外相关要求对此问题作了明确,以便统一设计要求。

    2007-10-16 09:14:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.16 万条内容 · 429 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10