关于生活水泵,消防水泵的启动方式
ray卢
ray卢 Lv.11
2014年05月12日 11:54:34
只看楼主

刚才翻看10D303-3图集,看到生活水泵和消防水泵有各种启动方式,突然想上来发给帖,请前辈们根据经验说一下,水泵的启动方式的依据是什么,怎么选取生活水泵、消防水泵等的启动方式,谢谢前辈们。。。。。。。。。

刚才翻看10D303-3图集,看到生活水泵和消防水泵有各种启动方式,突然想上来发给帖,请前辈们根据经验说一下,水泵的启动方式的依据是什么,怎么选取生活水泵、消防水泵等的启动方式,谢谢前辈们。。。。。。。。。
开心老爸
2014年05月12日 12:39:28
2楼
1、生活水泵一般不大,可直接启动
2、消防水泵通常有直接启动、星三角启动、软启动等方式,主要是看消防水泵的功率,大功率就要采用降压启动
回复
云飘飘
2014年05月12日 12:59:44
3楼
1、生活水泵一般根据供水方式采用变频运行;
2、消防水泵小功率采用直接启动,大功率采用星三角、自耦降压启动。
回复
iamcmh
2014年05月12日 13:51:31
4楼
生活水泵的起动方式是次要的,首要的是运行方式,目前生活水泵多采用变频控制,是了更好地调节水量、水压及节能。水专业一般对生活水泵的运行方式有明确的选型,电气按水专业的要求设计。
消防水泵要求按最简单可靠的方式起动,所以首选就是直接起动,如果不能满足直接起动的条件,才选择降压起动。

《通用用电设备配电设计规范》
2.2.2 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:
1 配电母线上接有照明或其他对电压波动较敏感的负荷,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
2 配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,不应低于额定电压的80%。
3 配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。

2.2.3 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择应符合下列规定:
1 当符合下列条件时,电动机应全压起动:
1)电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.2.2条的规定。
2)机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。
3)制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。
2 当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。
3 当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相匹配。
回复
电气老孙
2014年05月12日 14:04:44
5楼
消防水泵的降压启动不宜采用软启动哦,考虑可靠性新版的标准图集都已经取消了消防泵的软启动方式了
回复
ray卢
2014年05月12日 14:37:44
6楼
开心老爸 发表于 2014-5-12 12:39 1、生活水泵一般不大,可直接启动2、消防水泵通常有直接启动、星三角启动、软启动等方式,主要是看消防水 …您说的这个大功率具体有什么范围吗
回复
ray卢
2014年05月12日 14:38:11
7楼
云飘飘 发表于 2014-5-12 12:59 1、生活水泵一般根据供水方式采用变频运行;2、消防水泵小功率采用直接启动,大功率采用星三角、自耦降压 …云兄具体给说说变频启动呗,谢谢。。。。。。
回复
ray卢
2014年05月12日 14:39:58
8楼
iamcmh 发表于 2014-5-12 13:51 生活水泵的起动方式是次要的,首要的是运行方式,目前生活水泵多采用变频控制,是了更好地调节水量、水压及 …谢谢您,我也查一下这本规范
回复
curensky
2014年05月12日 15:15:32
9楼
生活水泵目前有1套设备1台变频器和1电机1变频器这两种搭配方式。不同的厂家各说各的搭配方式好,目前我们一般采用1电机1变频,据搞水泵和给排水的人说这样能效会高一些,生活水泵设备的主要考虑水泵应在高效段运行,电机、变频器能效相比水泵 都是浮云
回复
steering2010
2014年05月12日 16:07:45
10楼
学习一哈~~~~
回复
开心老爸
2014年05月13日 07:04:08
11楼
ray卢 发表于 2014-5-12 14:37 您说的这个大功率具体有什么范围吗一般在民用建筑里30kW以上设降压启动
回复

相关推荐