一台110千瓦的水泵,新三角降压启动,请问需要多大的电缆?
weilmeng
weilmeng Lv.12
2014年06月03日 21:58:42
只看楼主

本帖最后由 weilmeng 于 2014-6-3 22:00 编辑 一台110千瓦的水泵,新三角降压启动,请问需要多大的电缆?谢谢

本帖最后由 weilmeng 于 2014-6-3 22:00 编辑

一台110千瓦的水泵,新三角降压启动,请问需要多大的电缆?谢谢
a19710058
2014年06月04日 06:33:11
2楼
铜70、铝120.
回复
lepingluoluo
2014年06月04日 09:36:43
3楼
本帖最后由 lepingluoluo 于 2014-6-4 09:39 编辑

多远的 传输距离啊 , 你还是选个大的吧 铜 120 的
回复
fjk211
2014年06月04日 09:57:03
4楼
说的是到电动机的电缆还是到控制柜的主电缆?
回复
weilmeng
2014年06月04日 19:01:52
5楼
fjk211 发表于 2014-6-4 09:57 说的是到电动机的电缆还是到控制柜的主电缆?水泵到水泵控制柜的啊
回复
weilmeng
2014年06月04日 19:02:43
6楼
lepingluoluo 发表于 2014-6-4 09:36 多远的 传输距离啊 , 你还是选个大的吧 铜 120 的就十几米远的距离, 120大了吧
回复
weilmeng
2014年06月04日 19:03:32
7楼
a19710058 发表于 2014-6-4 06:33 铜70、铝120.70是不是小了点,200A的电流了
回复
lepingluoluo
2014年06月05日 08:32:29
8楼
weilmeng 发表于 2014-6-4 19:02 就十几米远的距离, 120大了吧单芯 的 70 的 还可以 200+ 的 电流呢 多芯的 选个95的吧
回复
一指慢
2014年06月05日 09:28:46
9楼
星角启动距离不远选择70平的铝线是可以的。
回复
doomfucker
2014年06月05日 16:48:15
10楼
我是过来学习的
回复
weilmeng
2014年06月05日 21:18:22
11楼
lepingluoluo 发表于 2014-6-5 08:32 单芯 的 70 的 还可以 200+ 的 电流呢 多芯的 选个95的吧我就是打算用多芯95的