请问各位大侠,医院做多联机,病房与诊疗室,检验科等的冷负荷取多少,比较合理呢?
zyy686
zyy686Lv.3
2014年10月03日 18:14:18
只看楼主

请问各位大侠,湖南地区医院做多联机,病房与诊疗室,检验科等的冷负荷取多少,比较合理呢?另外 VRV选型指标等需不需要特别考虑制热的问题呢?

请问各位大侠,湖南地区医院做多联机,病房与诊疗室,检验科等的冷负荷取多少,比较合理呢?另外 VRV选型指标等需不需要特别考虑制热的问题呢?

zyy686
2014年10月03日 23:43:36
2楼
自己先顶一下
回复
simonray1986
2014年11月12日 16:24:13
3楼
按长沙地区取室内参数:夏季室外空气密度1.1kg/m3。夏季室外干球计算温度35.8℃,湿球计算温度27.7℃,室外空气的焓值89.2kJ/kg。夏季室内干球计算温度26℃,相对湿度60%,室内空气的焓值59.0kJ/kg。

一般病房和检验科0.3人/m2,新风量30m3/(人·h)。一般手术室和诊疗室0.3人/m2,新风量40m3/(人·h)。

不加新风负荷的话,一般病房和检验科90w/m2,一般手术室和诊疗室130w/m2。

加新风负荷的话,一般病房和检验科173w/m2,一般手术室和诊疗室204w/m2。

另是否制热应该询问业主的呀。。
回复
vivia8wenn9
2014年11月22日 07:23:32
4楼
有好的东西记得分享哦
回复
zyy686
2014年11月27日 11:18:33
5楼
后近主机的内机按220W/平方米考虑,远的相应放大。