有关加压送风量的计算方法
weibo_1407227122431
2014年10月20日 16:37:16
来自于通风排烟
只看楼主

根据图纸上的数据,总共7层,为高层建筑。楼梯间通往前室门的尺寸1.5mX2.1m。前室通往走廊的门尺寸1.5mX2.1m。楼梯有外窗,满足自然排烟要求。前室没有外窗。需要对前室加压送风,前室采用的风口为常闭风口。1. 查表得:22000-27000m3/h2. 压差法:双扇门缝隙长度:2.1m*3+1.5m*2=9.3m;缝隙宽度取4mm;则缝隙面积A=9.3mX0.004m=0.0372m2;取压差为30Pa,N=2。

根据图纸上的数据,总共7层,为高层建筑。楼梯间通往前室门的尺寸1.5mX2.1m。前室通往走廊的门尺寸1.5mX2.1m。楼梯有外窗,满足自然排烟要求。前室没有外窗。需要对前室加压送风,前室采用的风口为常闭风口。
1. 查表得:22000-27000m3/h
2. 压差法:双扇门缝隙长度:2.1m*3+1.5m*2=9.3m;缝隙宽度取4mm;则缝隙面积A=9.3mX0.004m=0.0372m2;取压差为30Pa,N=2。

求得风量Ly=0.827X0.0372X1.25X301/2X3600=758m3/h。

3. 风速法:取n=2,F=1.5X2.1=3.15m2,v=0.7~1.2m/s,a=0.6~1.0,b=0.1~0.2。
则根据公式L=nFv(1+b)/a=2X3.15X1.2X(1+0.1)/1=8.316m3/s=29938m3/h。

按风速法算出的风量大于按压差法算出的风量,并与查表得的控制风量比较,取29938m3/h。

请问各位我这样算有没有问题。还有想问一下在压差法和风速法里门只取了前室通往走道的门,那是不是要连楼梯间到前室的门也要一起算进去呢??这点困惑我很久了,希望有知道的朋友帮忙解答一下

12.png


1.png

yclin20
2014年10月20日 23:38:29
2楼
v一般按最低取0.7.风速法指的是开启一扇门是应满足的风速。压差法考虑的是漏风量
回复
qin815715078
2014年10月21日 09:50:07
3楼
你这里仅前室加压送风,火层疏散门开时,肯定要开前室通往楼梯间的门,所以,你这个值还要乘以一个1.5~1.75的系数
回复
weibo_1407227122431
2014年10月22日 10:21:40
4楼
qin815715078 发表于 2014-10-21 09:50 你这里仅前室加压送风,火层疏散门开时,肯定要开前室通往楼梯间的门,所以,你这个值还要乘以一个1.5~1.75 …你的这个意思就跟《高规》规定的两个或两个以上的门要乘以1.5~1.75一样吧
回复
qin815715078
2014年10月22日 10:37:39
5楼
csz0812 发表于 2014-10-22 10:21 你的这个意思就跟《高规》规定的两个或两个以上的门要乘以1.5~1.75一样吧对,措施上也是这么规定的
回复
dreamyuer
2014年10月22日 11:30:45
6楼
楼上回答有误,前室通向防烟楼梯间的门不计入。
回复
cuilizhao528
2014年10月22日 14:40:25
7楼
参数都统一按最小取
回复
qq_1413958878333
2014年10月22日 15:16:19
8楼
一看就是需要专业知识很强的
回复
qinabochenhong
2014年10月22日 20:16:59
9楼

楼上回答有误,前室通向防烟楼梯间的门不计入。
回复
滴血雄鹰
2014年10月23日 08:06:21
10楼
你这是前室加压,楼梯间不加压?
回复
mqlxyy
2014年10月30日 18:21:20
11楼
路过看看。
回复