断路器的运行维护
  2.3.1.断路器日常巡视项目:
  1.断路器的实际位置与机械指示、电气指示是否一致,并和实际运行工况相符;断路器器操作的分合检查判断必须以开关本体的分合闸机械指示位置为准,开关机械连杆、拐臂,开关分合的电气指示位置(红绿灯)、电流、线路TYD抽取电压只能作为开关分合闸的辅助判断依据。
  2.检查SF6气体压力表计指示是否在额定压力范围内;
  3.检查空气压缩机、液压油泵、弹簧储能马达的日运行小时数是否有明显增加现象;
  4.空气压力、液压力、弹簧储能是否正常,其工作电源是否正常;
  5.引线、接线板是否有过热现象,尤其在雨天、夜晚注意观察是否有蒸汽和发红现象;
  6.引线有无松股、断线、金具有无变形;
  7.瓷套污秽情况,表面有无闪络痕迹,瓷套有无损伤;
  8.锈蚀情况;
  9.控制箱内各端子连接是否良好,有无锈蚀和严重受潮现象,保险丝有无熔断,空气小开关是否自动跳开,转换开关等位置是否正确,箱体密封是否良好,箱内有无小动物进入迹象;
  10.接地线是否良好,有无严重锈蚀和接触不良现象;
  11.断路器基础是否下沉。
  2.3.2.断路器的特殊巡视:
  1.在下列情况下应作特殊巡视,必要时增加巡视次数:
  (1)每次操作和事故跳闸后;
  (2)过负荷或过电压运行时,半小时巡视一次;
  (3)天气异常时(雷电天气除外);
  (4)法定节、假日或上级通知有重要保供电任务期间;
  (5)经过检修、改造、试验或长期停用后重新投入系统运行时。
  2.3.3.断路器操作后应重点检查下列项目:
  (1)位置指示信号;
  (2)电流、负荷、电压情况;
  (3)SF6压力;
  (4)操动机构压力。
  2.3.4.事故跳闸和重合闸后重点检查下列项目:
  (1)引线和接头有无烧伤痕迹;
  (2)瓷套有无破损、裂纹和闪络;
  (3)各连接处有无漏气、漏油;
  (4)SF6压力和机构压力是否正常;
  (5)电气指示与机械位置是否正确一致。
  2.3.5.定期维护项目:
  1. 500kV断路器的定期维护:
  (1)每月进行一次的检查维护:
  检查500kV断路器空气压缩机轴箱内的机油位,必要时新注入一些压缩机用油,但需注意应和第一次注入的油品种一致;
  (2)气动系统放冷凝气,每月应定期在各相管状支撑脚上的气阀和空气压缩机端部气阀处放气;
  (3)每月定期巡视一次,应抄录下列读数;
  A. SF6压力读数和环境气温;
  B.当月打压运行小时数;
  C.检查加热器是否按季节投退,控制箱内照明是否良好。
  2.3.6 除了500kV第5串5051和5053开关无防慢分功能外,其余35kV及以上电压等级开关均有防慢分功能,所以对5051和5053开关在日常巡视过程中对其液压力应重点注意并注意检查电机电源是否正常。


全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • songliangt1
    songliangt1 沙发

    非常好

    2023-03-09 15:44:09

    回复 举报
    赞同0
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳

    讲的很细致,对电气设计人员帮助很大

    2023-02-19 13:58:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(3条)
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.26 万条内容 · 296 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水工业配电系统断路器选用的新看法

最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。1、按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力  精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作。因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:(1)对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。(2)GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30KA,取其1%,应是300A,电动机的总功率约在150KW,且是同时启动使用时此时计入的反馈电流应是6.5∑In。(3)变压器的阻抗电压UK表示变压器副边短接(路),当副边达到其额定电流时,原边电压为其额定电压的百分值。因此当原边电压为额定电压时,副边电流就是它的预期短路电流。(4)变压器的副边额定电流Ite=Ste/1.732U式中Ste为变压器的容量(KVA),Ue为副边额定电压(空载电压),在10/0.4KV时Ue=0.4KV因此简单计算变压器的副边额定电流应是变压器容量x1.44~1.50。(5)按(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)=Ite/Uk,此值为交流有效值。(6)在相同的变压器容量下,若是两相之间短路,则I(2)=1.732I(3)/2=0.866I(3)(7)以上计算均是变压器出线端短路时的电流值,这是最严重的短路事故。如果短路点离变压器有一定的距离,则需考虑线路阻抗,因此短路电流将减小。例如SL7系列变压器(配导线为三芯铝线电缆),容量为200KVA,变压器出线端短路时,三相短路电流I(3)为7210A。

回帖成功

经验值 +10