干式自动喷水灭火系统组成及工作原理
mdxk75435
2015年08月17日 13:56:00
只看楼主

干式自动喷水灭火系统主要是为了解决某些不适宜采用湿式系统的场所。虽然干式系统灭火效率不如湿式系统,造价也高于湿式系统,但由于它的特殊用途,至今仍受到人们的重视。 干式系统主要由闭式喷头、管网、干式报警阀、充气设备、报警装置和供水设备组成。平时报警阀后管网充有压力气体,水源至报警阀前端的管段内充有压力水。 干式自动喷水灭火系统在火灾发生时,火源处温度上升,使火源上方喷头开启,首先排出管网中的压缩空气,于是报警阀后管网压力下降,干式报警阀阀前压力大于阀后压力,干式报警阀开启,水流向配水管网,并通过已开启的喷头喷水灭火。 干式系统平时报警阀上下阀板压力保持平衡,当系统管网有轻微漏气时,由空压机进行补气,安装在供气管道上的压力开关监视系统管网的气压变化状况。

干式自动喷水灭火系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下停车场、冷库等等。喷头应向上安装,或采用干式下垂型喷头。
phanghui
2015年08月18日 09:06:57
2楼
谢谢楼主的分享。。。。。。。
回复
jewkymao
2015年08月18日 09:49:12
3楼
谢谢楼主分享,学习学习
回复
co1458262068112
2016年03月18日 08:50:44
4楼
在详细点儿好了
回复

相关推荐

APP内打开