讨论关于承台钢筋的配置问题承台计算配筋时,要不要考虑桩允许偏位的影响? 我做一个工程: 500x500预制方桩,单桩承载力设计值3100KN,承台上的柱截面800x800,C40砼。HRB335钢筋,桩距1750mm。 设计四桩承台时,由于允许偏位有170mm,计算弯矩相差较大 3100x2xx(0.875-0.4)=2945 KN.m 3100x2x(0.875-0.4+0.17)=3999 KN.m 虽然上面公式是极限情况,且偏位桩设计值不可能再取3100KN了,但不排除2根桩往一侧偏170mm的情况,那么偏位少的桩设计值就增大,相应弯矩也要增大,