变压器过流保护整定
electricity
electricity Lv.13
2016年03月19日 22:57:41
来自于继电保护
只看楼主

DYn11接线变压器,高压侧,比如6KV,整定计算高压侧的过流保护中,灵敏度校验是用低压侧400V两相短路时流过高压侧的电流除以整定值。但问题是低压侧两相短路时候对于DYn11变压器高压侧的各相电流是不一样的,最大相是等于低压三相短路流过高压,其他相是1/2,那这个流过的电流用哪个?我看很多计算都是用的0.866三相短路,这个不对吧,这个是对于YY接线变压器吧啊?

DYn11接线变压器,高压侧,比如6KV,整定计算高压侧的过流保护中,灵敏度校验是用低压侧400V两相短路时流过高压侧的电流除以整定值。但问题是低压侧两相短路时候对于DYn11变压器高压侧的各相电流是不一样的,最大相是等于低压三相短路流过高压,其他相是1/2,那这个流过的电流用哪个?我看很多计算都是用的0.866三相短路,这个不对吧,这个是对于YY接线变压器吧啊?
免费打赏
zls012369
2016年03月22日 10:54:48
2楼
最近也在研究这个,同求:'(
回复
electricity
2016年03月22日 11:14:54
3楼
zls012369 发表于 2016-3-22 10:54 最近也在研究这个,同求呵呵,研究。我认为0.866就是取这个数算算,不去计较是YY变压器,还是角星变压器。
回复
木易猛
2016年08月09日 08:01:32
4楼
下载下来学习学习。
回复
qq_1402918301400
2016年11月22日 15:57:44
5楼
同问,变压器计算各种不懂
回复
wx_1480646930463
2016年12月02日 11:05:05
6楼
同问,变压器计算各种不懂
回复
niziqian007
2016年12月04日 08:32:58
7楼
electricity 发表于 2016-3-22 11:14 呵呵,研究。我认为0.866就是取这个数算算,不去计较是YY变压器,还是角星变压器。不能取0.866。你已经意识到问题的本质,究竟取多少要看变压器的接线组别和高压侧电流互感器的配置情况,如果变压器是星三角,同时高压侧是三相均配置互感器,那么,在校验高压过流后备灵敏度时要用低压侧三相短路电流换算至高压侧的电流;如果变压器是星三角,同时高压侧是两相配置互感器,那么,在校验高压过流后备灵敏度时要用低压侧三相短路电流换算至高压侧的电流的0.5倍。OK