东北住宅项目,厨房后附带工作阳台。冬季作为冷藏室使用,其余季节作为工作阳台。
1,其排水应为废水,室外需接至污水管网。
2,与厨房直接想通,管道应考虑室内外气体隔断。
3,冬季作为冷藏室使用,做水封将直接冻住。工作阳台排水不规律,其余季节水封也易干涸。所以带水封地漏或存水弯不宜使用。
4,室外设水封井,如图一。可有效解决室内外气体隔断问题。但工作阳台废水易含各种残渣,因水封井自身的构造,这些残渣将积存在水封井底部。且冻土深度2米,井深较大也不易清通。
5,底层间接排放,如图二。但底层也为住宅,间接排水口对底层住户影响太大。
以上这些我已陷入死循环(气体隔断与残渣排除貌似对立了),欢迎大家集思广益,提供帮助。


全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
liu8661497
沙发
楼主这种做法还真是有问题,不过7楼说的,还真是更搞笑,7楼的兄弟,先理解污水、雨水的概念吧!细节、细节,别着急反驳啊,沉住气自己好好想一想,雨水与污水!!!!重要的事情说三遍啊,知道就是知道、懂就是懂,不懂,就是不懂,不懂不要随便乱说。你自己不懂不要紧,别误导了别人不是?
2017-06-14 08:32:14
赞同0
-
lesehan
板凳
描述的不是太清楚。问题:阳台封闭吗?
2017-05-12 16:27:12
赞同0
加载更多回复 举报
如果阳台密封,GB50368中8.2.8条的条文解释,可不设地漏。
阳台不封闭,建筑方案是不是有问题,厨房太冷了。
回复 举报