地源热泵系统地源侧的补水定压问题
金山藏雪
2017年12月13日 15:06:05
来自于热泵工程
只看楼主

地源热泵系统地源侧的补水定压采用定压罐定压时,要计算四个压力:补水泵启泵压力P1,停泵压力P2,膨胀水流回补水箱时电磁阀的开启压力P3,安全阀开启压力P4。而P3=0.9P4,P2=0.9P3,因此需要算的其实只有P1和P4两个压力。P4是地埋管系统的最大允许工作压力,对于120m深的地埋管来说一般就是1.6MPa吧;P1是系统定压点的最低压力,对于室内侧的系统,P1我一般取楼高+10m,但是对于地源侧,系统的最高点就在热泵机房里呢,所以这个数不会很大,顶多也就几米,那这样的话P1就会很小,但是压力比α=(P1+100/P2+100)应该取0.65-0.85,可是P2因为P4很大所以也很大,P1又那么小,这么算出来压力比就也很小,可能才0.2,请问是我哪里算错了吗?请网友们解答!

2017年12月19日 09:18:27
2楼

P4是安全阀开启压力,不一定是系统压力最高点啊,例如地源热泵,p4可以取200kpa,这样就在0.65-0.85了。

采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压计算
补水箱与系统最高点高差m 定压点最低压力P1(kpa) 安全阀开启压力P4(kpa) 膨胀水量流回补水箱时电磁阀的开启压力P3(kpa) 补水泵停泵压力P2(kpa) 补水泵扬程(kpa)
10 115 200 180 162 138.5
补水泵设计压力比α1 补水箱补水贮水容积m3 系统水容量V(m3) 补水泵最小设计流量m3/h 补水泵设计流量m3/h 补水泵形式
1:定频
2:变频
0.820610687 4.5 168 8.4 9 1

金山藏雪

安全阀开启压力,《措施》P167,P4为不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力。附录C中根据空调设备和管网允许工作压力,确定循环水泵入口最高允许工作压力为。。。。所以这个最高允许工作压力不就应该是设备和管网的承压吗?对于地源热泵120m承压一般不就是1.6MPa?