小弟现在做一个工程,地下巷道式机械停车库,中间是巷道,两边是停车为,停100多辆车,两层车位,第一次接触这类车库,不知道如何设计,请教各位大神,每层车位都需要设置喷淋,是上喷还是侧喷,中间的巷道用设置喷淋吗?工程内用设置消火栓吗?平时是不进人的,是不是就可以取消消火栓?
请教高手,三层机械车库的喷淋用水量如何考虑,最下层自动喷头的布置如何考虑,看了一些相关的资料,还是不太清楚,第一次碰到这种车库,请大家帮忙,谢谢了!
论文简介:土建车库与机械立体停车库的造价成本,运营方式、功能空间的区别 投稿网友:jiamingsky 上传时间: 2013-11-30 <
二层迷你机械车库全套图纸
如题,机械车库喷淋计算书应如何计算?如果为地库、地面、地面二层三层车库,那保护面积该如何取?是否应按三层车库叠加?具体喷头、管阻、压力该如何计算,望各位专家不吝赐教,谢谢。另外,诸如,看教科书之类的就不要发了,机械车库因为存在不同支管引来的侧喷喷头,所以同一保护面积内无法完全套用教材算法,再次感谢。
也许你有用喽!!!!!!!!1
如图车库顶标高0.0车库面积超过了2000
地下室双层机械车库,顶做普通下喷,下层做边墙行侧喷,计算160m2保护面积的水量的时候是不是要计算到上下2层喷头同时动作?
曾经有甲方说:他们已建的几个半地下室车库都采用自然排烟,都没什么问题,连排风都没有。面积大概是140米*30米。但我保留意见,觉得通风效果不好,汽车尾气不易排出,有火灾的危险。不知各位高手意见如何??若不搞排烟风机,有必要在窗户边做个排气扇吗?风量如何选择??
虽然淘汰了,但很有参考价值。
有一地下车库,面积2200平,2.3米高,一个防火分区,两个防烟分区,防烟分区面积都是1100平,根据防火规范9.4.5规定,负担一个防烟分区的机械排烟量为60*1100=66000m3,但是根据汽车库规范8.2.4规定,换气次数按照10次/h,机械排烟量为1100*2.3*10=25300m3,相差怎么这么大啊,是按照大的选呢还是怎么算的啊?
一地下汽车库,面积1500m2,层高3m,9X9均布下翻梁,梁高800mm,如何计算排烟量? 方案一:按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB5006797中,8.2.4条“排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定”。该地下汽车库机械排烟量Q1=1500X3X6=27000m3/h。(暂不考虑风量附加) 方案二:按《高层民用建筑设计防火规范》GB 5004595(2005年版)中,8.4.2条,该地下汽车库的排烟量可按以下至少两种方法计算。 A、按《建筑设计防火规范》GB500162006中,9.4.2条“每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2”,该地下汽车库暂分为3个防烟分区,每个分区面积500m2,则排烟量Q2=120X500=60000m3/h。B、按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB5006797中,8.2.2条“设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2”,该地下汽车库暂分为1个防烟分区,则排烟量Q3=60X1500=90000m3/h。 到底按哪个 Q
上海机械停车库设计规范
本人要做一个地下停车库工程,是机械立体停车库,请教一下喷淋怎么布置,除了正常的上喷,下层的每个车位前后需要布置侧喷喷头吗,用水量还是按原来的计算吗,
知识点:地面电机车库
我现在有个车库建筑面积2164,包括带防火门得配电间,水泵房。除去这些辅助房间后车库得面积小于2000,请问这时车库应该做机械排烟么?
我们知道规范规定2000以上地下汽车库需要机械排烟 2000以下不满足30米要求的也需要但请问地下汽车库需不需要设通风系统?看汽车库防火规范 地下汽车库必须设通风系统?以前我也设计,但现在老板和甲方在一个工程都不想做,不知道大家实际是怎么做的 ,有没有其他规范可以提供?
各位前辈,帮忙看下,这样的自行车库是否可以不设置机械排风?图中空区域直接与室外相通。可否看做是窗井?