首页 课程 资料 论坛
  • 关于剪力墙拉筋布置和长度

    我在网上查找的关于剪力墙拉筋,两头都要成180的弯钩,但是我们工地的拉筋是一头135度,另外一头是90度。还有布置我真是看不懂啊,不是上下对齐布置,图纸要求是200*200的间距,也没有说是梅花试的,钢筋工布置的也不想梅花试

  • 关于非边缘构件剪力墙拉筋

    剪力墙结构非边缘构件处,规范规定拉结筋间距不小于600直径不小于6以前规范有说底部加强部位应适当加密,现在规范是没了还是移到别的什么地方了?

  • 剪力墙暗柱存在加密区吗?

    剪力墙暗柱存在加密区吗?

    本工程是剪力墙结构的,请问,暗柱的箍筋和框架柱的一样吗?存在max(500,柱长边尺寸,Hn/6)的加密范围呀。

  • 关于剪力墙绑扎接头加密问题!!!

    请教各位剪力墙身纵向钢筋搭接范围内的箍筋间距是否需要加密?如需要,加密区域请指教。非抗震区。[ 本帖最后由 fooldogking 于 2009-8-5 10:47 编辑 ]

  • 剪力墙有加密区水平垂直同时加密,拉筋也同样加密怎么设置

    问题补充:剪力墙有加密区水平垂直同时加密,拉筋也同样加密怎么设置?阴影区为加密区问题会议纪要中说的是水平垂直同时加密且切拉筋也加密,图纸上这个区域叫做剪力墙约束边缘构件非暗柱区

  • 剪力墙暗柱纵筋是如何避开箍筋加密的?

    剪力墙暗柱纵筋是如何避开箍筋加密的?

    1. 根据03G101-1要求暗柱纵筋如果采用搭接,需按柱的要求箍筋加密。例如:纵筋直径d12,箍筋间距不得大于5d=60mm。2. 请问:施工现场是如何规避这一点的?1) 按纵筋搭接施工,但不进行箍筋加密,违反标准图,监理等不管吗?2) 按纵筋搭接施工,但严格进行箍筋加密,与标准图一致。据说这样做的不多。。。。。。。。。。3) 按纵筋焊接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。但是“钢筋焊接规程”好像是不允许d12的纵筋使用电渣压力焊。那么,施工单位是采用的啥焊接?4)按纵筋机械连接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。造价比较高,这样做的多吗?3. 而且,现在预算单位的计算方法也不同。有按箍筋加密计算的,也有不按箍筋加密的。 同样一个工程,不同的预算单位计算:每平方米含钢量可能会有 2~3kg/m2的差别。

  • 关于箍筋加密区及剪力墙竖向裂缝的问题

    一级抗震结构按03G101-1有关规定,对框架梁箍筋加密应按2倍的梁高进行加密,而施工现场却按1.5倍的梁高,或者更少。甲方监理在钢筋验收的时候也不说这个问题,我作为施工方,自然也不说。问题是:最近发现剪力墙上面有竖向贯通裂缝(其中有一道剪力墙有三道竖向裂缝),从地下二层开始,一直到作业层都有。想问一下,这个裂缝引起的原因有哪些,与箍筋加密区不足有关系吗?箍筋加密区不足又会造成怎么样的后果? 各位高手大虾们 集思广益~ 希望有所收获~

  • ~~~剪力墙暗柱箍筋加密区范围如何确定??

    ~~~剪力墙暗柱箍筋加密区范围如何确定??

    如图所示YBZ-27其中一箍筋与拉钩加密区间距为100mm,非加密区为150mm,但图集上没有对应做法,加密区范围如何确定?

  • 钢筋抽样剪力墙钢筋局部加密怎么设置

    问题补充:在画图时遇到一个问题,就是剪力墙在约束边缘构件旁有一小段设置了加密区,这一部分要怎么画上去啊,如图,斜线区为加密

  • 这个剪力墙结构可以优化吗?

    这个剪力墙结构可以优化吗?

    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!

  • 关于剪力墙的两个小问题

    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.

  • 关于剪力墙与地梁的问题!

    关于剪力墙与地梁的问题!

    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?

  • 剪力墙为什么要设置暗柱?

    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。

  • 剪力墙连梁拉筋的135度问题你们是怎么解决的?

    剪力墙连梁拉筋的135度问题你们是怎么解决的?就是135度的角度在实际工程中都是一边135度,一边却是90度。

  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?

    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?

  • 关于剪力墙建模的小问题

    关于剪力墙建模的小问题

    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?

  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~

    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?

  • 关于框支剪力墙的一些问题

    1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!

  • 关于剪力墙的轴压比问题

    本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:

点击加载更多

剪力墙拉筋加密

剪力墙拉筋加密专题,为您提供剪力墙拉筋加密相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙拉筋加密 相关的专业交流讨论,更多剪力墙拉筋加密相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

剪力墙分布

框架梁剪力墙