     【摘  要】社会经济和社会文化的不断发展使的人们对整体社会的各项建设的要求都有所提高,尤其是在建筑方面更是要求更多,在保证其质量的同时还要安全美观。对于人防工程的高要求就是一个典型,本文就是针对人防工程中电气设计的一些要求和设计要点进行讨论和分析,探讨了怎么样在保证其防护作用的同时更好的发挥它的效能问题,仅供参考。  


     引言


     随着经济的发展,技术的突飞猛进,当前的一些建筑设备和公用的设施的不完备的缺陷就逐渐的显露出来,这也就使人们看到安全的重要性,怎么样来保证出行和居住的安全成为了人们备受关注的问题。


     这也就使更多的民用建筑中采用了人防工程,这就要求在进行民用建筑设计的方案的同时也要注意人防工程的设计,这样一来对于整体的设计就显得有了难度,这就要求设计师在做整体的设计的时候要考虑到正常的使用效能还要注意在战时的实际的效能相互的结合。在现在使用的设计的工程中大多数是甲类和乙类附建式防空地下室,在具体的设计的方案中不但要保证日常的使用和应用,还要保证在需要防护的时候有这个标准和能力。


640.webp (95).jpg


       虽然现在和平的年代,但是任何时候都是要做好准备的,所以人防工程的建设就是必须的,现在这样的平战结合的设计是很好的,不但保证了平时的需要更满足的战时的需要,这就是最好的结合,那么做到结合的同时就需要设计的关键因素,那么对于设计师就是关键的因素,这就要求再设计的时候考虑到很多问题。


      下面的内容就是根据了笔者的多年的实际的经验,提出的在怎么样做好人防工程电气和民用电气设计的配合工作和具体的注意事项。


        1 、防护问题


      人防工程设计中需要去满足的相当重要的一项内容即防护问题,这也是与民用建筑电气设计的不同之处。《人民防空工程设计规范》(gb 50038-2005)中规定甲类人防工程应符合战时对常规武器、核武器、化学武器和生物武器的防护要求;乙类人防工程应符合战时对常规武器、化学武器和生物武器的要求。这就要求设计中要充分考虑人防工程整体密闭性的程度。因此,对所有穿越人防围护结构、防护密闭墙、密闭墙的电气管线敷设时的要求就不同于普通工程内的电气管线的敷设要求,设计中必须严格按照人防规范的要求对所有的管线及桥架敷设时进行必要的处理。


     只有做好这些方面的处理,才能在遇到各种问题的时候有所防御和防护,可见人防工程的重要性和实际设计需要考虑的问题之多了。所以这样的工程的实际和施工都不是简单的问题,是需要多方面的合作和团结的,这也是在人防工程的建设中遇到的问题和有待解决的问题。


      2 、人防防护单元自成体系的问题


     现在是和平的时代,所以很大一部分的人防工程平常的时候都是被用作了地下的停车的场所或者是一些商场来使用,等到战时就会用来作为人员的掩护工程,或者是物资和医疗的储存库来使用。这就对于设计有很高的要求,就要在设计的时候考虑到整体的掩蔽的作用。


      在设计中要做到整体的人防工程的大空间是要分成若干个不同区域的小的人防工程单元的,这样的划分是为了保证每个小单元都有自己的独立的作用和使用的效能,所以还要保证每个单元都是一个自己独立的封闭的个体,他们各自之间都是要有自己的电气设备,管线的设置等等都是要独立的,不同的小单元之间不可以相互的使用,这是在设计中一定要明确和注意的。


640.webp (96).jpg


      3 、人防工程的特殊性


     对于普通的工程在设计中如若有什么问题或者是遇到方案的不符合实际需要都是可以改正和具体的补救的,虽然是会造成一些成本和资源的浪费,但是至少可以补救。而人防工程跟普通的工程不一样,它的工程一旦完工了就是不允许在整体的防护工程的墙壁上做任何的措施的,不论是开槽还是打洞等等,这些都是不可以的。这样是会影响了人防工程的防御和防范功能的,所以是不能做任何的补救的,这是设计中需要明确和了解的。


     那么这就要求设计师在整体的设计的时候仔细的考虑和分析,要考虑周全,不管是近期还是远期,是和平的年代还是战时人防工程的各项使用的功能都必须要是完善的,齐全的,更要把所需要的管线和设备做到备足备全。


      4、 人防工程内的照明问题


      结合具体的实际情况,现在是和平的时候,没有人会知道以后会不会有战争,但是做好防护肯定是百益无一害的,所以现有的人防工程大都是平战相互结合的工程,对于整体的平时用作商场和停车场的人防工程,战争时用的照明是可以部分使用在平时的。因此为了保证地下室整体的照明不受到影响,在一些人防的工程中是不砌筑的,是要等到战时在砌筑,所以对于这些不同功能的房间和人防的口部的照明是要特别考虑的,必须满足需求和规范。就是说要在满足人防的需要的同时也能够满足人们日常的使用需求,他们要相互的协调配合使用,这也是设计师不需要考虑的问题。


       所以对于照明的问题要明确和正确的认知,确切的做好各个方面的工作,以备不时之需,保证在不同的情况下都能保证平时的和战时的需要,这样的设计考虑才是全面的,符合人防工程的电气设计要求的。


640.webp (97).jpg


       5 、保证战时供电问题


       战时供电按平时和战时用电负荷的重要性,分为三级,人防规范中有明确规定,须严格遵守。一般情况下,工程内的平时用电利用民用电即可,但在此基础上为保证战时用电,须由人防电站提供一路人防备用电源,以确保战时民用电遭破坏时的人防用电。在设计中要将此部分作为必不可少的部分设计进去。


     另外,在某些不需设人防移动电站的工程内,要解决战时供电的可靠性时,除要求民用供电相对可靠外,还需设置一台ups(eps),一旦民用电受到破坏的时候,就可以在第一时间提供人防必要的战时的用电需求。这样就保证整体的和谐使用,当战时民用电没有被破坏的时候,就可以使用民用低压配电房来供电,但是当民用电受到破坏的时候,就可以使用由人防区域的电站来提供电。但是要考虑到有的时候会因为一些因素或者某些的限制,而不能做到区域电站的供电,这个时候就是需要eps(ups)提供人防需要的电源。


      6、 总结


      经过上文所论述,我们看到了很多的问题是需要在实际的设计中注意和考虑的,这也就是不同于一个普通地下室的建设的设计的要点。这样的不同就需要设计师在做这样人防的设计工程的时候,一定要做好设计之前的准备的工作,还要与实际的民用的设计相互的协调,相互的配合。在设计的时候那些平时不常使用的功能而是人防工程必须要特别处理的部分要在施工的图纸上有明确的标明和注解,这样保证整体施工的正确指导和实际的工程的质量的管理。 


     对于我们人防工程设计者来说做好这个工作的设计和方案更是必要的要求,这是一份责任更是一份任务,需要设计者认真严谨的做好这份工作。所以设计人员需要明确的了解人防工程的知识和规范,具有专业的设计水准和技能。那么对于施工的单位来说就要做到准确合理的按照图纸来施工,不能有一点的疏漏,因为这样的人防工程是不能补救的,它是要满足日常和战时的双面的需要的,所以施工更是要谨慎,在设计师的指导和协调下,做好这项工程,这样才能更好的发挥人防工程的实际的使用功能和战时的防御功能。 


      我们可以看到虽然整体的世界大方向是和平的,但是小范围内的战争依旧存在,所以人防工程就是为了在需要的时候发挥作用。这就要看到人防工程对于增强整体国家的国防是有帮助的,他可以在一定的程度上制约和延续战争爆发起到一定的威慑作用。从而对于国民的经济建设和城市的发展起到了积极的保障作用。

  • liupoquan
    liupoquan 沙发

    楼主辛苦。谢谢分享!

    2019-10-11 19:40:11

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.1 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

24V直流供电 压降问题 求解!!

项目概况:电力隧道内疏散照明供电回路,采用集中电源供电,电压等级DC24V,供电距离l=200m,采用2.5mm2铜导线,照明回路功率为50W。 电压损失计算: 方法一: 根据《工业与民用配电设计手册》第三版,P543页 采用公式△U%=P*L/(C*S) P为计算负荷 kW,P=0.05kW。 L为线路长度 km,直流供电回路线路长度为供电距离2倍,L=0.4km。 C为计算系数,查表9-64(P544),C=0.15.

回帖成功

经验值 +10