土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 汽车库空间告急,消火栓布置难题如何解

汽车库空间告急,消火栓布置难题如何解

发布于:2020-12-17 11:37:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


本文转载自微
信公众号给水排水,ID:wwe1964,作者:杨俊槐

导读 




















针对当前汽车库设计越来越紧凑,消火栓布置困难的情况,总结了目前常见消火栓布置方案,并通过多方案比较后,对汽车库消火栓布置提出设计建议。



















0 前言 















《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)7.4.7条第3款规定:汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)7.1.9条规定:室内消火栓应设置在易于取用的明显地点,栓口距离地面宜为1.1 m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面垂直。




随着建筑精益化设计要求越来越高,以及建筑结构体系的日益优化,汽车库设计越来越紧凑,结构柱体尺寸、停车位间距、停车位与墙柱的距离等越来越小,按传统设计思路难以找到适合放置消火栓的位置,给该车库设计造成一定的困扰。






1 常见消火栓布置 















针对上述问题,经查阅工程设计图纸,并实地考察多个地下车库,总结目前存在的以下几种布置方案。




方案1:消火栓紧靠柱子安装,面向车行道开门,如图1所示。








图1 消火栓车头柱前正向安装




此种布置方式消火栓易于发现并且便于取用,但在车位紧靠柱子且柱子宽度较小时,消火栓支管及凸出柱边的消火栓箱会对停车(易刮到后视镜)、人员通行(出入车位)造成影响。有的消火栓箱面凸出车行道,影响车行道有效宽度。




方案2:消火栓紧靠柱子安装,面向车位后侧方开门,如图2所示。






图2 消火栓车头柱后正向安装




此种布置方式消火栓不易被发现,也不便于取用,且同方案1一样会对停车和人员通行造成影响。




方案3:消火栓侧靠柱子安装,或安装于紧靠车位的墙体上,面向车位开门。




当D1≥700 mm时,消火栓侧靠柱子安装(靠向车行道),如图3所示。






图3 消火栓车头柱前侧向安装




此种布置方式消火栓易于发现,但不便于取用。消火栓箱门的开启约需600~650 mm的操作空间,在停车不规范(车辆靠停车位边线)的情况下,无法满足消火栓箱门开启不小于120°的要求。




当D1<700 mm时,消火栓侧靠柱子安装(背离车行道),如图4所示。








图4 消火栓车头柱后侧向安装




此种布置方式消火栓不易被发现,也不便于取用(同D1≥700 mm的情况),且当D2≥2 350 mm(假设柱子尺寸为500 mm×500 mm)时会影响车门的开启。




当车位靠实体墙时,将消火栓安装于靠车头墙体上,如图5所示。






图5 消火栓车头侧面安装




此种布置方式消火栓易于发现,但不便于取用,同D1≥700 mm的情况。





方案4:消火栓安装于车位后侧,面向车头或面向车位开门,如图6和图7所示。






图6 消火栓车尾正向安装  





图7 消火栓车尾侧向安装





这种布置方式消火栓均不易被发现,且图6消火栓箱及支管占用车位上空,对车位产权存在异议;图7所示方案存在不便于取用的情况(具体情况同方案3中D1≥700 mm)。






2 消火栓布置探讨 















考虑单车位尺寸为5 100 mm×2 400 mm,车停于车位中间位置,车门开启需600 mm操作空间(其中300 mm位于本车位范围外),假定最小柱子尺寸为500 mm×500 mm。经多方案比较,在布置汽车库消火栓时,建议按以下原则进行设计。




(1)火灾时地下车库浓烟弥漫,为方便消防队员使用,应 优先布置于楼梯间及其附近、车库出入口处,及车位附近不影响车位及人员通行处,消火栓箱前方应有不小于700 mm的操作空间,且不影响疏散宽度 ,以易于发现便于取用,如图8所示。








图8 消火栓首选安装位置示意




(2) 布置于成排车位侧面柱子上


①当D1≥700 mm且D2≤2 000 mm时,消火栓侧靠柱子安装(靠向车头),如图9a所示;


②当D1<700 mm且D2≤2 000 mm时,消火栓侧靠柱子安装(靠向车尾),如图9b所示;


③当D1>2 700 mm时,消火栓侧靠柱子安装(靠向车尾),如图9c所示。






图9 消火栓安装于成排车位侧面柱子方式





(3)当按以上方式布置消火栓仍无法满足任一点2股水柱保护要求时[《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)已取消汽车库消火栓保护半径不大于25 m的规定],按以下原则进行设计。




当柱子两侧车位净距L≥800 mm,且柱子与车行道净距D1≥240 mm时,消火栓及立管靠柱安装,面向车行道开门,如图10所示。








图10 宽柱消火栓柱前正向安装




若D1<240 mm,应与建筑、结构专业协商,将此柱子内移使得D1≥240 mm。




当柱子两侧车位净距800 mm>L≥700 mm,且柱子与车行道净距D1≥400 mm时,将消火栓支管靠柱安装,消火栓箱前移落地式安装,采用落地脚架及箱后角钢固定,如图11所示。






图11 窄柱消火栓柱前正向安装




若D1<400 mm,应与建筑、结构专业协商,将此柱子内移使得D1≥400 mm。




当柱子两侧车位净距700 mm>L≥500 mm时,建议采用500 mm宽非标单栓,将国标图集15S202-11中丁型单栓(箱体尺寸650 mm×500 mm×210  mm非标)由侧进水改造为上进水方式,如图12所示。






图12 窄型非标消火栓示意




因图12中未配置消防软管卷盘,在平战结合的汽车库中,尚需在相邻柱位设置消防软管卷盘,并复核其保护半径,以满足规范要求。




经咨询多个消防厂家,因未批量化生产等原因,对此类非标消火栓,一般无法提供检测报告,故需在订货合同中注明需求。期望国标图集及相关规范能针对车库消火栓布置问题,制定出类似图12所示的窄型消火栓,供同行使用。






3 结语 















消火栓的布置,应结合项目本身的车位布置、柱网布置等情况,并考虑汽车通行、车门开启、人员通行、消火栓易于发现、便于取用等因素,经多方案比较后确定。


全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 芋头千
    芋头千 沙发

    我们目前用图11的办法,只是会给结构带来困难,梁高增加了

    2023-04-10 14:12:10

    回复 举报
    赞同0
  • duanzhan5158
    duanzhan5158 板凳

    十分详细,感谢楼主分享!有用

    2022-02-20 11:48:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(4条)

建筑消防给水

返回版块

28.2 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

宿舍、公寓、食堂防火设置要求,不清楚的点进来

一、建筑分类和耐火等级 根据火灾危险性和防火要求民用建筑分为住宅建筑和公共建筑,除规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合规范有关公共建筑的规定。 二、平面布置 1.  教学建筑、食堂、菜市场采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。

回帖成功

经验值 +10