土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统的设置范围

自动喷水灭火系统的设置范围

发布于:2021-03-22 08:59:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

学川小编 注册消防工程师

自动喷水灭火系统在保护人身和财产安全方面具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点,广泛应用于工业建筑和民用建筑。今天小编就给大家列举一下哪些工业建筑和民用建筑需要设置自动喷水灭火系统。

一、厂房
除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位 应设置自动灭火系统 ,并 宜采用自动喷水灭火系统
1. 不小于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间, 不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻 车间,火柴厂的烤梗、筛选 部位。
2. 占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房
3.占地面积大于1500m2的木器厂房。
4.泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。
5. 高层乙、丙类厂房
6. 建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房

二、仓库

除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库 应设置自动灭火系统 ,并 宜采用自动喷水灭火系统
    1. 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库
    注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。
    2.每座占地面积大于600m2的火柴仓库。
    3.邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库。
    4. 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库
    5. 设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库。
    6.  总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库
    7. 每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库


三、民用建筑
1.高层民用建筑

除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所 应设置自动灭火系统 ,并 宜采用自动喷水灭火系统

1) 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室
2) 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部
3) 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所
4) 建筑高度大于100m的住宅建筑
2.多层民用建筑

除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

1)特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等。
2) 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部
3)设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等。
4)藏书量超过50万册的图书馆。
5)大、中型幼儿园, 老年人照料设施
6) 总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店
7) 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

官方答复消防水泵两条吸水管之间联通管问题

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  5.1.13  离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量(强条) 回复: 规范管理组答复 独立设置的吸水管之间设联通管加阀门可靠度低,当输水干管长度小于100米可不设联通管。

回帖成功

经验值 +10