土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程论文 \ 关于消防环状管网及枝状管网的设计总结

关于消防环状管网及枝状管网的设计总结

发布于:2021-06-04 13:34:04 来自:给排水工程/给排水工程论文 [复制转发]

关于消防管网设计是给排水项目遇见最多的实例,枝状还是环状布置应该是设计人员需要烂记于心的事情。

下面总结可以帮助理解和记忆。

一、室外部分

(1)市政部分(主要参数为人口,且要求最小管径环状为DN150,枝状为DN200)

   1  设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网; 
   2  接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150;

(2)非市政部分

下列消防给水应采用环状给水管网: 
    1  向两栋或两座及以上建筑供水时; 
    2  向两种及以上水灭火系统供水时; 
    3  采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时; 
    4  向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。

(3)关于消防供水及室内消防栓系统的环状和枝状管网(注意室内消火栓管网枝状布置必要条件2个:一是室外消火栓用水量小于或等于20L/s,二是室内消火栓数量少于或等于10个。)

室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网。

室内消火栓系统管网一般布置成环状,但是当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除上述(2)所述外,可布置成枝状;

  • yunyun
    yunyun 沙发

    关于消防管网设计是给排水项目遇见最多的实例,枝状还是环状布置应该是设计人员需要烂记于心的事情。

    下面总结可以帮助理解和记忆。

    (1)市政部分(主要参数为人口,且要求最小管径环状为DN150(DN100),枝状为DN200(DN150))

    2021-06-04 13:44:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程论文

返回版块

1.78 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于市政消火栓规范条文描述的疑惑以及改进措施建议

消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014的第7.2.2条,规范建议消火栓直径DN150,那么既然建议直径DN150,根据国标图集13S201,那么栓口就应该是1个DN150和2个DN80或者DN65的标准配置。但是目前室外地下式只有DN100规格没有DN150规格,是不是意味着我们的市政室外消火栓地下式需要增加DN150产品规格呢?而且对于市政消火栓出流量15L/s,运行压力不小于0.14MPa是强规要求,应该也是对于管径的匹配也是有较高要求了。

回帖成功

经验值 +10