我们从规范入手,先看看相关规范条文描述:

1)建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)第8.2.1条,建筑占地面积大于300平米的厂房需要设置消火栓。

2)石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018版)第8.11.3条的条文说明,不建议采用水消防,不设置消火栓灭火。
























根据实际项目经验,结合消防部门的相关意见,考虑切除电源后消防人员需要进行灭火,采取如下措施:

在上述建筑物的外墙的楼道可设置消火栓,这样既保证了建筑物室内平时使用的安全性,也保证了万一着火切断电源后仍有消防手段。同时设计时确保外墙设置消火栓时内墙的防水效果不受影响!

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • leepong
    leepong 沙发

    我们之前遵循的原则是:不能用水或不方便操作的地点就不设消火栓,没想到还有规范出处,原来有人早就想到了!

    2021-06-30 09:24:30

    回复 举报
    赞同0
  • yunyun
    yunyun 板凳

    欢迎各位水师参与讨论,关于配电室、控制室的消防也是很多人有疑问的难点,各地做法都有点不同,可以晒晒大家的做法~

    2021-06-10 15:09:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(3条)
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程论文

返回版块

1.76 万条内容 · 127 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

明确建筑物与构筑物之概念,探讨各行业规范对栈桥及转运站消防设置

我们先看看下面规范条文(钢铁冶金企业设计防火标准GB50414-2018)运输。。。。我们会想到栈桥,转运站等建构筑物,那么栈桥应该算作建筑物还是构筑物呢?查阅一下百度定义:还是感觉模糊~继续查找概念~这个概念有一定参考价值!栈桥为构筑物,算不上建筑物!再继续找相关规范描述~明确转运站为建筑物,栈桥为构筑物。据此,初步考虑转运站设置消火栓,而栈桥不考虑设置消火栓。继续核实,参考下面规范条文: