土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程论文 \ 灭火器配置与布置三步曲

灭火器配置与布置三步曲

发布于:2021-07-08 09:59:08 来自:给排水工程/给排水工程论文 [复制转发]

1、确定基本计算条件:火灾类别(ABCDE)/危险等级(轻中严)/最低配置基准/U(*m2/A或*m2/B)

2、计算:计算单元的面积S/U,得出该单元的灭火级别Q为**A或者**B,再除以最低配置基准,得出灭火器配置数目。灭火级别Q可以根据灭火系统的设置乘以调整系数,灭火器配置数量也可以根据所选配置基准(高于或等于最低配置基准)调整。

3、布置:根据规范给定的最大保护距离(即保护半径)确定设置的点数N,2个点位之间的距离L=2*(R2-b2)1/2,即为保护半径的平方减去保护宽度的平方,再开方,再乘以2倍。类似单股水柱到达的室内消火栓间距计算。

配置规范说了很多,但实际操作关键就是这么点东西~

这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程论文

返回版块

1.77 万条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于人员密集场所定义及水消防相关措施

日前,新规范GB/T40248-2021人员密集场所消防安全管理,对人员密集场所有个崭新的界定:1、公共娱乐场所,2、公众聚集场所,3、人员密集场所。详见如下条文:但是还是缺少具体量化的数据参考,比如何为劳动密集型企业?到底是多少人在多少面积上作业算是劳动密集型企业?目前浙江省有文件提到:《建筑设计防火规范》第8.3.1 条第2款规定的类似生产厂房、第8.4.1条第1项规定的类似用途的厂房和第10.3.1条第5款规定的人员密集的厂房是指“单体建筑任一生产加工车间或防火分区,同一时间的生产人数超过200人(或者同一时间的生产人数超过30人且人均建筑面积小于20平方米)的制笔、制伞、打火机、眼镜、印刷等丙类厂房、肉食蔬菜水果等食品加工,或生产性质及火灾危险性与之相类似的厂房”。