消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014第5.3.3条明确规定,1)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。2)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处的水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。3)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07~0.10MPa.
对于某些化工企业,消防主泵的压力可以比稳压泵高,比如厂区有消防炮要求的高压力。~下班了,待续
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
给排水工程论文
返回版块1.78 万条内容 · 136 人订阅
阅读下一篇
室内消火栓计算布置三步曲室内消火栓计算布置三步曲: 1、确定基本设计条件:是否设置/单股还是双股水柱/规范充实水柱(13/10米)/保护半径R(水带有效长度(25*0.8) 充实水柱水平投影(9/7))约29/27米/保护宽度b 2、计算:单股水柱到达栓之间距离S=2*(R2-b2)1/2,双股水柱到达S=(R2-b2)1/2 3、布置:根据计算距离S布置,同时注意规范双股水柱到达间距不大于30m,单股水柱到达间距不大于50m。多排布置单股水柱时排间距不大于1.4倍保护半径(40.6/37.8m),排上栓间距不大于1.4倍保护半径(40.6/37.8m);多排布置双股水柱时排间距不大于1.6倍保护半径(46.4/43.2m),排上栓间距不大于0.8倍保护半径(23.2/21.6m)。=括号是针对规范充实水柱13/10m两种情况。