土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 北京绝缘子污闪事故的主要原因是什么 什么办法可以解决

北京绝缘子污闪事故的主要原因是什么 什么办法可以解决

发布于:2021-08-07 13:50:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]

北京绝缘子污闪事故的主要原因是什么 什么办法可以解决

绝缘子污闪事故的主要原因是绝缘表面遭受污染,除沿海空气中的含盐和海雾外,主要的污染源都是人为的,要防治污染,首先要控制污染源,不让大气受到污染,变电所选址,应尽量避开明显的污染源;

为防止大气污染,将变配电设备置于室内,可以大大减少污染事故,但室内应配备除吸尘湿装置或选用“全工况”型设备以防止结露污闪;

 

发生污闪又和瓷件的造型以及它的泄露比距有关,防污型绝缘子一般泄露距离大,应对照本地区污区分布图及运行经验选用相应爬电比距的电气设备;

 

几时清扫电瓷外绝缘污垢,恢复其原有的绝缘水平,是防污闪的基本措施;

 

有时不能适应当地的污浊环境则可采用更换绝缘子、增加绝缘叶片数、加装防污裙套防污罩涂料(有机硅、硅油、硅制、硅脂、地蜡RVT等)及合成绝缘子,目的是增大绝缘爬距,减少污闪事故。以上方法各有优缺点,应做经济比较后选用。

 

       我给大家介绍的是新技术:带电清洗,可以快速高效的清理绝缘子的污垢,一起来了解一下:

 

户外绝缘子带电清洗步骤:

(一)第一步:带电清扫

1.   现场组装工具时不应碰击到现场运行设备及安装构架。

2.   连接电源时,应由专人确认变电站检修电源箱内插座的接地保护线是否连接良好,否则应补连接地保护线。

3.   三相电动机驱动的清扫工具,接通电源后应检查毛刷盘旋转方向是否正确。

4.   清扫作业人员宜站在上风侧位置作业,双手应始终握持在操作杆保护环以下部 位。

5.   宜先清扫上风侧设备,后清扫下风侧设备。

6.   垂直安装的支柱绝缘子和悬垂绝缘子串,宜从上至下进行清扫;水平安装的支 柱绝缘子和耐张绝缘子串,宜从接地端开始清扫。

7.   操作人员应及时用清洁、干燥的白棉布擦除清扫中散落在绝缘操作杆上的灰尘每清扫3组瓷瓶宜擦除一次。

 

(二)第二步:带电清洗

  

养护清洗前将清洗枪的喷射方向对准回收箱试喷,检验清洗枪是否工作正常。养护清洗时采取从下到上、然后再从上到下的冲洁程序并变化方位使被清洗设备都能得到全面清洗,轻度污秽的浮灰,清洗一次即可。污染严重的污垢,可采用多次清洗的方式,使被清洗设备达到洁净要求。

 

以下是带电清洗前后对比图,和绝缘子上清洗下来的污垢:

1.png2.png3.png4.png4f8e79c6261a644c744c5960ac1848f.jpg 

 

    以下是带电清洗的现场视频:

图片6.png 

 https://v.youku.com/v_show/id_XNTE5MDU2MDQ3Mg==.html


想要了解更多关于带电清洗的内容可以登录有为电力官网:http://www.jyywdl.com