1.现浇框架结构五层(多层)在大震、中震、小震作用下整体刚度退化分别是多少?
2.预制装配式框架结构五层(多层)在大震、中震、小震作用下整体刚度退化分别是多少?
3.部分预制装配式框架结构五层(多层)在大震、中震、小震作用下整体刚度退化分别是多少?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.06 万条内容 · 1834 人订阅
阅读下一篇
砖混结构房子,在圈梁上打孔了,把圈梁下面的两根钢筋打断了?老师好!小区房子是09年的,砖混结构,住四楼,前两天房子装修,厨房要安热水器,得需要在外墙上开一个排烟孔,然后装修的人给找的打孔的,结果把圈梁最下面的两根钢筋全都打断了!现在是整天想着这事,愁的是觉也睡不好,求老师帮看看这样以后会不会有啥问题?会不会影响到结构啥的?唉!真是服了,本来可以在砖墙上打的,也没跟我说一声就在梁上开孔了!开孔的直径是八厘米,下面的两根被打掉的钢筋是1.4厘米的,量了量孔的边缘到窗户的边缘还有十五厘米左右的距离!求各位帮忙看看,这该如何处理?以后会不会出现啥问题?需不需要加固?谢谢老师了
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1)
只看楼主 我来说两句 抢板凳小震下保持弹性,刚度不退化,中震是否退化,需要按中震不屈服计算一下,如果只有少量钢筋屈服,也可认为不退化,大震一般是要退化的,这个很复杂,我们不需要关心刚度退化多少,一般只要把中震和大震的阻尼比适当增加,然后按等效弹性体系计算就可以了,如果想了解刚度退化,也可以用pushover计算一下,在结果文件中找,它是考虑刚度按步数变化的。其它软件太复杂了,也不必要关心这个问题。 此外,在钢结构性能设计中,有一个最小性能系数,它是对水平地震的折减,可以间接反映刚度的退化大小,可以参考一下,有表。
回复 举报