家用空调加长铜管后超过多少米需要补加制冷剂?如何补加呢?
愤怒的麻辣香锅
2021年09月10日 09:38:35
来自于制冷技术
只看楼主

来源:制冷世界

|

作者:小冷

外机高于内机空调的连接管落差大于10米,每隔6米一定要留回油弯。(弯的半径约30CM)   备注:以上是一般情况下,具体机型请见技术服务手册及使用说明书要求。

外机高于内机空调的连接管落差大于10米,每隔6米一定要留回油弯。(弯的半径约30CM)


 

备注:以上是一般情况下,具体机型请见技术服务手册及使用说明书要求。


家用空调安装时加长连接管后,须 严格按照铭牌或说明书要求 进行冷媒加灌, 少加、多加或漏加会造成系统故障


售后常见问题:


1)加长连接管未追加冷媒。

2)维修过程发现压缩机坏,不进行问题查找,直接更换压缩机,   导致损坏多台压缩机。


加冷媒

基础知识

①R410A是由R32和R125两种工质按1:1的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。

 ②同R22相比,R410A的冷凝压力大约是R22的1.6倍,是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度。 

 ③R32相对R410A而言,R32制冷剂饱和压力约高2.5%。

 

加冷媒注意事项

①因为R22和R410A两种成分和压力不同,机器的铜管厚度也不同,所以两种冷媒禁止混用. 

②维修用测量仪表和定量充注制冷剂设备也要专用;

 

③连接管加长后,须严格按照铭牌或说明书要求进行冷媒加灌,少加或漏加会造成系统故障!

 

冷媒罐

如果使用由虹吸管的制冷剂容器,就不需要把容器倒置。

各种瓶身的颜色区别



 

加冷媒步骤

①将抽真空时接真空泵侧的接头接在冷媒罐上,拧紧; 

②先打开1/10圈冷媒罐开关,接压力表软管有气体喷出3秒后拧紧软管螺纹; (排空连接管里面气体)

③打开压力表及冷媒罐开关 (注意不能开得太大以免造成液击)



④变频空调加冷媒要将空调设置为 制冷P1或收氟模式 下运行,控制好冷媒罐的开度,根据压力对照表加冷媒;


⑤加冷媒关紧压力表开关等待 5分钟 后,压力、电流值如仍偏低,可再加少量冷媒观察,直至压力电流符合对照表要求。 


⑥加好后关紧冷媒罐开关,快速卸下大阀门压力表软管,装好后盖螺帽和注氟嘴螺帽,并用扳手紧固。


一般情况下 家用变频机 P1模式或收氟模式


P1

 制冷模式下  遥控设定18度    风机调为高档风速,制冷模式下3秒内,连续按睡眠键或灯光键4次(U尊U越按5次)

强制频率  58HZ

睡系列、月亮女神按CO2、灯光键


收氟模式

 上电5min内,3秒内连续按遥控器灯开关键3次。显示Fo,持续时间25min。各负载安装按照开机制冷运行处理(风速最高档,设定温度16℃)

强制频率  60HZ

按任意键退出收氟模式;或运行25min后自动退出并关机。

加倍努力
2021年09月13日 08:43:38
3楼
回复
ruyilyf
2021年09月13日 13:37:35
4楼

感谢楼主的分享,学习了

回复
shilaoqi
2021年09月14日 16:25:44
6楼

谢谢楼主的分享!

回复
luochongchong
2021年09月15日 09:59:32
7楼

谢谢楼主的分享!

回复
财源滚滚
2021年09月15日 14:21:04
8楼

谢谢楼主分享

回复
荣昌制冷
2021年09月23日 07:30:20
9楼

这个在现实中很适用,谢谢提供分享。

回复
懂点点电
2021年09月23日 12:09:12
10楼

外机高于内机空调的连接管落差大于10米,每隔6米一定要留回油弯。(弯的半径约30CM)

作为制冷人应该掌握的基本常识

回复

相关推荐

APP内打开