距离会员到期还有30天
正在加载...
这个吊式风柜加新风,新风混合为什么不接在出风段而在回风段(回风箱上),新风负荷由自身承担,还要再次经过吊式风柜处理,这不是浪费吗?室内回风为什么全部都回了,不排出一部分吗?加了新风散流器风量没变化。风柜风量为7000m?/h?大神来帮忙解答下?
全部回答(2 )
本回答由提问者推荐2020年01月07日
回来回答一下:
1、“新风混合为什么不接在出风段而在回风段(回风箱上)”
答:主要因为静压箱为负压段,送风段为正压段,正压段无法实现回风;
2、“新风负荷由自身承担,还要再次经过吊式风柜处理,这不是浪费吗?”
答:1、如果新风处理过后直接送到房间,则需要增加较多风管、和末端风口,影响美观不说而且成本较高;2、新风处理过后温度较低,与室内回风混合后温度依然很低,不会造成循环吊柜负荷增大的情况;
3、”室内回风为什么全部都回了,不排出一部分吗?加了新风散流器风量没变化。“
答:对于一般舒适型场合,新风满足最小新风就好,因为补充了新风,房间处于正压,回促使房间多余风通过门、窗等渗透到房间之外。
新风的设置两种方式都可以。一,直接与室内处理好的送风(也就是回风)混合,二,与回风混合后再送入空调末端处理。采用哪种方式由新风的处理结果决定,就看新风机的处理参数。
回风不会全部回到空调末端,要结合室内的排风看。
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.33 万条内容 · 465 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
