土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 21个单相8Kw负载用多大的3P空开
应该按21*8=168*2=336还是(21/3)*8*2=112

Rt,求计算过程

全部回答(2 )

  • ckw1215

    21个正好三相平衡,(21*8*0.8)/(0.8*1.732*0.38)=255.3A,选择315A的3P开关。分子上的0.8是需要系数,分母的0.8是功率因数。这两个系数要结合实际情况考虑

    2022-10-24 10:32:24 来自 PC 评论 举报
  • 浪尽天涯

    21×(8×16A)=336A,

    2021-07-29 11:01:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.16 万条内容 · 484 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10