风机盘管的种类与常见故障

发布于:2021-10-27 10:03:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

一、风机盘管的分类


卧式暗装风盘:
它适合装修档次比较高的场所,适用于初装,装修完成后是不适合的,因为它属于隐蔽工程,一般中央空调项目都是使用的这种风盘。

卡式风盘:
卡式风机盘管有ABS面板,普通型的风机盘管表面只是镀锌板,主要是外表美观,内含吸音海绵,噪音比较低,不需要其他的附件,例如出风口,金属软管之类的。因为它的气流组织比较受限,安装的层高一般不超过3.5米,否则会造成空间的短路,另外是自带面板和冷凝水提升泵。

image.png

立式明装的风盘:
它的好处是可以直接替换暖气片,且效果快,体积小,适用于已经装修或不装修的场所,灵活性比立式明装风盘要好一些。

坐吊两用风盘:
包含吊顶式和立式的,既可以吊在顶上,又可以立在地面,外形做起来比较漂亮,适用于装修档次较高的地方,比如一些已经完工的商业场所、餐厅等等。

柜式明装:
也就是北方地区常说的水空调。射程和风量高于立式明装风盘,送风距离一般为5米以上,风量的话可以送到1000到2000立方,适用于对装修要求低的大空间场所,比如餐厅、会议室、客厅等等。

image.png

射流风盘:
一般采用的是高静压的盘管,所以出风风速比较大,送风距离比较远,正常的话10到15米是没有问题的,跨度在40米以内的车间、食堂、展厅等直接用两个射流风盘就可以了。

四管制的风盘:
四管制风机盘管有两组水管分别接入冷水和热水,也就是一年四季不管什么时候,制冷制热都可以随时切换,可以实现一部分空间制热一部分房间制冷,所以它的标准高,成本自然也高。

二、风盘常见故障 处理

空调不制冷故障处理
1、打开盘管风机排气阀门,检查系统循环水温是否正常。
2、检查二通阀是否正常开启,如果未正常开启。
3、检查管道Y型过滤器过滤网是否堵塞。

image.png
4、检查进出口温差是否正常,检查门窗是否关闭;检查进风口滤网是否有灰尘,风机转速是否正常。

image.png


空调漏水故障处理
1、检查漏水点,看是漏水还是本身产生的冷凝水。
2、排水不畅:检查拖水盘是否堵塞,坡度是否合理。
3、检查保温层是否破裂。
4、检查排气阀门是否关闭和漏水。
5、检查管道软管、阀门、二通阀、Y型过滤器、管道是否漏水。

image.png

空调风口没风故障处理
1、检查三速开关是否损坏;用电笔测量温控开关输入端及输出断是否有电,如果判断是温控开关损坏进行更换或者维修。
2、检查电机运转速度是否正常。
image.png

空调有噪音故障表现及处理方法
1、轴承损坏产生的噪音:进行更换轴承。
2、运行时与吊顶产生的噪音:调整盘管风机吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。
3、管道中有空气产生的噪音:在盘管风机排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中的空气排尽。
image.png
image.png

空调有异味的处理方法
1、检查、清洗进风口过滤网。
2、检查盘管翅片是否有灰尘,如果有灰尘进行清洗。
3、检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,进行清洁干净去除异味。
image.png