PKPM建模时地下室要不要一起建模?
zhangzuohong33
2008年03月25日 14:28:20
只看楼主

PKPM建模时地下室要不要一起建模?还是分开设计啊?求教高手

PKPM建模时地下室要不要一起建模?还是分开设计啊?求教高手
zhangzuohong33
2008年03月28日 11:30:26
2楼
好容易等来一个回复,还是牛头不对马嘴啊
回复
changkongwuxian
2008年03月28日 21:00:27
3楼
如果是嵌固在顶板,可以不输入地下室。问题是那样还要另外建模,麻烦,还不如一起算。
回复
chenzhejiang
2008年03月29日 10:44:06
4楼
一般情况最好是一起建模,这样计算出来的结果也会保守一些,对周期和侧移都由影响。但有些工程的地下室平面可能小于地面平面,这种情况还是不要建模比较好,否则一层的悬空柱会影响模型精度。
回复
masterface
2008年03月29日 14:24:18
5楼

谢谢~~~
回复
yushun1981
2008年03月29日 15:58:39
6楼
地下室应该还是要建进去的,作为一个整体计算,这样才是工程的真实反映。至于地下室配筋计算还是另外建个模型比较好。
回复
zhoushifanf
2008年03月29日 19:32:12
7楼
可以同时建立。如果地下室作为嵌固端,应填写地下室的层数。否则不应按照地下室考虑,按地面的一个标准层考虑。
回复
kelsonlee
2008年03月29日 22:56:22
8楼
一般情况最好是一起建模,这样计算出来的结果也会保守一些,对周期和侧移都由影响。但有些工程的地下室平面可能小于地面平面,这种情况还是不要建模比较好,否则一层的悬空柱会影响模型精度。
回复
tdwxandy
2008年03月30日 11:53:56
9楼

顶 说的很好
回复
shangxin1029
2008年03月30日 18:56:33
10楼
看情况的啦
回复
sjlj2005
2008年03月30日 19:01:05
11楼
做高层有地下室的情况,我通常主体计算建模是带地下室一起建模,在进行地下室设计时涉及到抗浮问题,因此我会为地下室单独建模进行配筋设计。做高层不要怕辛苦,多建些模型,多比较下数据会有好处的
回复