PKPM建模时地下室要不要一起建模?
zhangzuohong33
2008年03月25日 14:28:20
只看楼主

PKPM建模时地下室要不要一起建模?还是分开设计啊?求教高手

PKPM建模时地下室要不要一起建模?还是分开设计啊?求教高手
zhouhuahai100
2008年03月30日 19:16:45
12楼
应该一起建模,这样省掉很多时间做地下模型,计算也算的准些,但要同时考虑地下室对周期的影响
回复
sxjx1
2008年03月30日 19:50:26
13楼
应一起建模,
回复
yilante
2008年03月31日 09:55:02
14楼
一般情况最好是一起建模,这样计算出来的结果也会保守一些,对周期和侧移都由影响。但有些工程的地下室平面可能小于地面平面,这种情况还是不要建模比较好,否则一层的悬空柱会影响模型精度。
回复
yilante
2008年03月31日 09:55:26
15楼
一般情况最好是一起建模,这样计算出来的结果也会保守一些,对周期和侧移都由影响。但有些工程的地下室平面可能小于地面平面,这种情况还是不要建模比较好,一层的悬空柱会影响模型精度。
回复
晓瑜爱吃宝宝
2008年06月23日 14:01:33
16楼
我也有这样的问题,还有一起建的时候,刚度比怎么就不满足呢,很是郁闷,
回复
luisfigo_1009
2008年06月28日 17:26:52
17楼


这样回答可以了!!但我建议软件出来后 最好再手算验算下最好,特别注意的是地下室的底板配筋,抗浮力验算==
回复
redrate
2008年07月01日 20:52:02
18楼
看情况,论坛里有本陈岱林的书《砌体结构CAD原理及疑难问题解答》,上面有相关内容。
地址:
http://bbs.co.163.com/index.php?url=/content/1750_668694_1.html
回复
lkh19831002
2008年07月16日 19:05:50
19楼
地下室应该还是要建进去的,作为一个整体计算,这样才是工程的真实反映。至于地下室配筋计算还是另外建个模型比较好。地下室应该还是要建进去的,作为一个整体计算,这样才是工程的真实反映。至于地下室配筋计算还是另外建个模型比较好。
回复
lkh19831002
2008年07月16日 19:26:58
20楼
地下室应该还是要建进去的,作为一个整体计算,这样才是工程的真实反映。至于地下室配筋计算还是另外建个模型比较好。
回复
liukkkkkkkk
2008年07月25日 11:50:48
21楼
1。地下室能否与上部结构分开独立计算,取决于地下室的层刚度,当地下室层刚度大于上部层刚度的2倍时,地下室与上部结构可以分开计算,否则应共同计算;
2。地下室与上部结构共同分析是一种更合理的分析方法,共同分析使上部结构的轴力、弯矩可以传给地下室结构,而剪力可以根据需要传递.
回复

相关推荐