土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程论文 \ 消防水泵选型注意事项

消防水泵选型注意事项

原创 发布于:2022-07-27 16:00:27 来自:给排水工程/给排水工程论文 3 155 [复制转发]

对于消防泵,由于使用的特殊场合,火灾有大有小,使得消防流量非确定,亦有大有小。为满足在小流量时的安全使用,对消防泵的性能有着特别的要求。详见消防泵标准要求。

企业微信截图_16589068947834.png

比如,对于100m扬程的消防泵,最大工作压力可达140m,最小工作压力65m。

也就是说流量变化时,要求扬程比较平稳,也就是流量扬程曲线比较平滑。

流量规范也是有推荐数据,见下表:

企业微信截图_16589067611002.png

A、消防水泵的性能曲线

一、消防水泵的性能曲线,是泵在一定转速下,以流量为基本变量,其它各参数随流量改变而变化的曲线,主要包括:

1、流量Q—扬程H曲线(Q-H):表示流量和水泵扬程的关系。

2、流量Q—功率N曲线(Q-N):表示流量和水泵功率的关系。

3、流量Q—效率η曲线(Q-η):表示流量和水泵效率的关系。

二、对于消防水泵的任意流量点,均可通过特性曲线,在曲线上找出与其相对的扬程、功率和效率。

三、通常情况下,消防水泵的额定流量、扬程等参数(即设计流量和设计压力),是和最佳效率点相重合或很接近。

B、 消防水泵-流量扬程性能曲线

消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求,水泵的流量扬程性能曲线,是水泵选型时的关键要素!

一、水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,且需要一定的坡度,以实现压力和水力控制。

二、水泵零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;

1、消防水泵零流量时的压力不应超过额定设计压力的140%是防止系统在小流量运行时压力过高,造成系统管网投资过大,或者系统超压过大。

2、零流量时的压力不宜小于额定压力的120%,是因为消防给水系统的控制和防止超压等都是通过压力来实现的,如果消防水泵性能曲线没有一定坡度,实现压力和水力控制有一定难度,因此规定了消防水泵零流量时压力的上限和下限。

三、当水泵出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;

灭火救援过程中,超流量不可避免,须保证超流量时一定的工作压力。

四、在消防水泵的选型应用中,不能采用性能曲线单调下降的水泵、不能采用性能曲线呈驼峰形的水泵、不能采用性能曲线有拐点的水泵。

五、多台消防水泵并联时,叠加后的流量扬程性能曲线会有变化,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。


全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 土木张小勇

    很实用,谢谢楼主分享

    2022-08-06 10:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • 子然
    子然 板凳

    曲线问题,取值好分析

    2022-08-04 11:31:04

    回复 举报
    赞同0
  • uangzhiyong
    uangzhiyong 地板

    曲线问题,取值好分析,谢谢分享

    2022-07-29 09:38:29

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程论文

返回版块

1.75 万条内容 · 123 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于水泵特性曲线解析

水泵的特性曲线——指泵的扬程(即泵的能量供应)与流量的关系曲线。 一、离心泵的特性曲线 压头、流量、功率和效率是离心泵的主要性能参数。这些参数之间的关系,可通过实验测定。离心泵生产部门将其产品的基本性能参数用曲线表示出来,这些曲线称为离心泵的特性曲线(characteristic curves)。以供使用部门选泵和操作时参考。 特性曲线是在固定的转速下测出的,只适用于该转速,故特性曲线图上都注明转速n的数值,图2-6为国产 4B20型离心泵在n=2900r/min时特性曲线。图上绘有三种曲线。

回帖成功

经验值 +10