土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 水管穿楼板一定要设套管吗

水管穿楼板一定要设套管吗

发布于:2022-08-10 14:25:10 来自:工程造价/造价软件

来源:工程壹家

|

作者:壹小编

[复制转发]

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》3.3.13条规定 “管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。 由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC排水管最为突出。  






 

排水管穿楼板设套管有什么作用?





通常情况下穿楼板套管主要有以下三种作用:


1、立管管道损坏时,方便维修换管。

2、当防水施工有缺陷时,有套管好补救。

3、解决管道的膨胀、伸缩拉伸变形移位问题。





 

排水管穿楼板一定要设套管吗?





《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》4.1.13规定管道穿越楼层处的施工应符合:


1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。 浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。

2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。


故此,PVC排水管穿越楼板时施工有设置和不设置套管两种做法。 标准图集《卫生设备安装工程》(05S1)之(PVC-U管道穿楼板、屋面板)做法也分设置和不设置套管两种做法:


图集做法


我们回过来看看套管的作用,主要是防渗漏、防伸缩变形的功能,而现在施工规范规定每4m加装一伸缩节(通常每层一个),这样伸缩变形的问题也就不存在了,剩下只需要能够把渗漏问题解决了,设不设置套管就自行决定。

         



 

排水管穿楼板的两种防 渗漏做法





对于设置或不设置套管,根据技术规程和图集做法并结合实际总结,分别有两种防渗漏做法(管道安装完毕并经通球、通水试验后,方可进行)。







最终目的是要防图示渗漏通病


? 第一种方法(穿楼面不设置套管)


在结构施工阶段先采用木壳子等方式预留孔洞,待管道安装到位后予以封堵。 封堵之前将孔洞清洗干净,并对管道本身做适当处理: ①管外壁打毛或涂抹胶水,滚上沙子; ②或采用成品塑料止水环(此环跟管径配套,刚好箍住管的外壁)直接安装在管外壁上。


用1:2.5防水水泥砂浆分层嵌填,在穿楼板预留洞口或在楼板钻开的孔内采用二次浇筑细石砼【若PVC管上设止水环则应在第一次浇注2/3H(楼板厚度)细石砼后滑至细石砼面上,然后再进行第二次浇注1/3细石砼,将此环埋在楼板内】。 堵洞时要求用钢筋棍将砼振捣密实。 然后在管道周围做水泥砂浆阻水圈,间隙处涂以防水油膏则更为可靠,如下图。



? 第二种方法(穿楼面设置刚性防水套管)


楼板管道安装钢套管后应高出完成面20mm,封堵方法基本和上面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环); 也可采用套管与PVC-U管之间缝隙下部分用沥青麻丝(或石棉绳)嵌实,上部分用聚氨脂堵严的方法。 最后涂以防水油膏则更为可靠。 如下图。



以上两种做法空隙补好后须做养水试验,在卫生间时还须做第2次养水试验(防水做好后),满足功能要求。





 

【附】 成品止水节套管及预留洞封堵模板



当前,成品止水节套管及封堵模板作为新型施工工艺,已经应用较广,大家可以尝试采用。

? 成品止水节套管



① 塑料防水套管翼环(止水片)的作用增加了与楼板接触密实度,降低了漏水、渗水的概率。

② 塑料防水套管前期预埋定位尺寸要精准,否则会影响排水管的安装。

③ 预埋时一定要固定牢靠、用钉子将套管的四角钉牢,防止在混凝土浇筑时套管位移影响尺寸的精准度。

④ 套管预埋后,露出混凝土地面的部分需细混凝土或水泥砂浆作保护圈,以免造成破损。


? 预留洞封堵模板








预留洞封堵模板是以乙烯颗粒与再生塑料为原料注塑而成,专门用于快速封堵新建楼房管道预留洞安装上下水管后的空隙,解决预留洞施工难问题。


使用说明:

① 将模板平面向上,紧贴楼板卡在管道上,用螺丝紧固两端即可。

② 从楼上向预留洞内浇入砂浆混凝土,压实抹平。 混凝土凝固后摘掉钢丝卡簧,取下吊模,再重复使用。


产品特点:

① 施工速度快捷,节省了人工。

② 密封性能好,水泥浆不会渗漏,使管道表面干净整洁。 产品紧贴板面,使封堵后的预留洞表面和楼板表面一样平整。
③ 塑料模板不变形,不易老化,可重复使用。

造价软件

返回版块

1.22 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安装算量画直线桥架、三点弧画桥架、逆弧画桥架、画桥架立管

当遇到桥架识别效果不好或其他原因导致需要手工绘制桥架时采用画直线桥架、三点弧画桥架、逆弧画桥架、画桥架立管的方式进行桥架的绘制,桥架的绘制在主界面中可以操作在桥架系统模型也可以操作,为系统连接的正确性建议在桥架系统该模型中操作绘制桥架。 绘制桥架的时候首先在桥架规格列表中定位到正确的桥架规格项上,如下图: 画直线桥架:按照设计图鼠标单击直线桥架的起点和终点即可; 三点弧画桥架:按照设计图鼠标依次单击不共线的三点确定弧形桥架;

回帖成功

经验值 +10