某气体处理厂新建一套天然气脱乙烷装置,工程内容包含脱乙烷罐,丙烷制冷机组(两套),冷箱的安装及配套钢结构,工艺管道,电器和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,成立项目部。进行项目策划,策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。
安装后期,在制冷机组油管冲洗前,项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求。按计划冲洗后,除一路直管外,其余油管路全部冲洗合格,针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取的冲洗措施:将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板,加大不合格支管的冲洗流量,采取措施后,冲洗合格。
试车时,主轴轴承烧毁,初步估计直接经济损失10万元,经查,在隔离挡板拆除过程中,通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项目部限期上报质量事故报告书。项目部迅速采取措施,对存在质量问题的产品进行标识、隔离和记录,并对质量问题展开调査。
监理工程师在检查钢结构一级焊缝质量时,发现存在裂纹、未焊满等质量缺陷,要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次核查。项目部针对产生质量问题的原因制定整改措施,进行了整顿和培训,作业人员的技术水平达到要求,项目进展顺利并按时完工。

【问题】  
1.制冷机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目?分别用什么方法测量?
2.针对主轴承烧毁事件,项目部在“三检制”的哪些环节上出现了问题?
3.本工程的质量问题调查内容有哪些?针对本工程的质量问题,应采取何种处理方式?
4.钢结构的一级焊缝中还可能存在哪些缺陷?
5.项目部制定的整改措施包含哪些内容?

【答案解析】    
1.制冷机组滑动轴承间隙测量项目包括:顶间隙、侧间隙和轴向间隙。顶间隙可采用压铅法进行测量;侧间隙可采用塞尺进行测量;轴向间隙可采用塞尺或千分表进行测量。 
2.针对主轴承烧毁事件,项目部在自检、互检和专检环节均出现了问题:(1)自检:操作人员在支管冲洗合格后,漏拆盲板;(2)互检:同组操作人员之间没有做好相互监督;(3)专检:试车作业前,质量检验员没有做好试车前的各项检验,未检查出漏拆的盲板。 
3.质量问题调查的内容包括:质量问题发生的范围、部位、性质、影响程度、施工单位、施工人员等。本案例主轴轴承烧毁,应进行返工处理,更换轴承。 
4.钢结构的一级焊缝中还可能存在的缺陷有:未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、咬边、角焊缝厚度不足、角焊缝焊脚不对称。 
5.项目部制定的整改措施应包括:整改方法、质量要求、整改时间和整改人员,整改完成后按原施工验收规范进行验收。