土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 边缘构件设置及配筋

边缘构件设置及配筋

发布于:2022-09-01 13:09:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

.规范理解

①设置边缘构件:【高规7.2.14

但由于1~3层为底部加强区,故墙厚肯定与标准层不一致,而1~4层为约束边缘构件层,故边缘构件肯定与标准层不一致,且第4层墙厚与1~3不一样,为了减小标准层数,将4层同样作为底部加强区。

图片  

②嵌固端的问题:当计算嵌固端为基础顶,约束边缘构件(底部加强区)应延伸到基础顶。此时看的底层墙肢底截面仍为地上一层(当然也可以是地下底层,此处规范没有规定,或者两者取不利),因此最好还是把计算嵌固端设置在地下室顶板,比较省。

③墙体上下不对齐:例如底层墙肢比较大,二层墙肢比较小,从而导致二层轴压比>0.3,底层轴压≤0.3,因为规范说只看底层墙肢底截面的轴压比,这种情况没有规定,建议还是都设置约束边缘构件。

④梁搭墙:【高规7.1.6】框架梁的一端或者次梁,刚接在墙体上,刚接位置设暗柱,扶壁柱不可能用到(会凸出来一块,建筑专业要求),在小说明中加入:垂直于墙体的梁下应设置梁搭墙暗柱,见暗柱配筋图。并加入一个大样图。

图片

图片

图片

图片

这条基本不可能满足,水平投影长度指的是直锚长度,墙也就200mm宽,0.4LabE基本很难,想满足只能减小钢筋直径,梁头也不可能做(会凸出来一块,建筑专业要求) 图片


.构造边缘构件

1.类型及最小配筋

①墙体:水平和竖向钢筋最小直径取8mm,并满足最小配筋率0.25%:墙厚200mmC8@200

墙厚220mmC8@180

墙厚250mmC8@150

墙厚300mmC10@200C8@130。水平筋再结合PKPM计算配筋。

②构造边缘构件:最少满足墙体配筋

a箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不宜大于300mm,不应大于竖向钢筋间距的2倍;箍筋直径不应小于6mm、间距不宜大于250mm,构造边缘构件箍筋、拉筋尽量用一级钢。

b墙肢端部应配置不少于4C12(最小直径为12,可以取到10,最小根数为4)的竖向钢筋,竖向钢筋间距250mm左右就能满足最小配筋量(7.2.16)。另外再结合PKPM计算配筋。

c水平筋与墙体一样。

③【高规7.2.2-5肢剪力墙全部竖向钢筋的配筋率:底部加强部位一、二级不宜小于1.2%,三、四级不宜小于1.0%;其他部位一、二级不宜小于1.0%,三、四级不宜小于0.8%。

图片

图片


2.设置边缘构件是以一个方向的墙肢为单位,例如带了一段小翼墙的剪力墙,这段小翼墙的两端也要设置边缘构件,只不过边缘构件的长度超过了小翼墙(重合了),故小翼墙全为边缘构件。因此要理解边缘构件是墙体的一部分,边缘构件的配筋(直径间距)至少先要满足墙体配筋的要求,直径与间距都要满足。

高规构造边缘构件与抗规不一样,多层按抗规比较省。

图片

3.构造边缘构件竖向钢筋的计算配筋:

图片


4.构造边缘构件设计步骤:
①确定边缘构件范围(高层按照高规图7.2.16,多层按照抗规图6.4.5-1,注意两者的不同);

②按构造确定竖向钢筋数量、间距和直径(竖向钢筋的间距不宜大于300,此处一般控制竖向钢筋间距250左右);

③确定箍筋直径、钢筋级别及沿竖向的间距(注意,对于无墙体水平筋通过的墙肢暗柱箍筋要同墙体水平筋;注意箍筋拉筋的选择)

④确定拉筋箍筋沿水平方向的肢距。

⑤看satwe计算结果,竖向钢筋是否满足计算要求

⑥插件的使用,验算最小配筋率,提高绘图速度。


5.自动出图:探索者Tspt

①模板图要画好(墙体在同一图层),绘图比例1:100是否正确、消除重线

②“墙柱平法”→“墙柱设置”→设置参数,快速出图

③检查:检查边缘构件的范围是否正确→合并(250mm的墙段)→尺寸标注→边缘构件竖向钢筋归并,一般5层归并为一个钢筋层→删除多余拉筋→竖向钢筋间距→校对纵筋及箍筋拉筋 


.约束边缘构件

1.简单总结

墙体的配筋仍按墙体的配,墙体端部约束边缘构件按规范规定设置。约束边缘构件的箍筋(拉筋)有体积配箍率控制,水平分布钢筋与墙体一致且对体积配箍率计算有贡献;竖向钢筋有配筋率控制。

约束边缘构件设计步骤:

①确定混凝土强度等级、抗震等级、中部墙的配筋

②确定Lc的长度

③确定阴影区的范围,也由此确定了非阴影区的范围(墙体竖向钢筋间距倍数)

④按构造确定竖向钢筋数量、间距和直径(竖向钢筋的间距不宜大于300,此处一般控制竖向钢筋间距250左右);

⑤确定阴影区箍筋及拉筋直径、间距、肢距  

⑥确定非阴影区箍筋及拉筋直径、间距、肢距

⑦看satwe计算结果,阴影区内箍筋及竖向钢筋是否满足计算要求。非阴影区箍筋是否满足计算要求。

⑧插件的使用,提高绘图速度。


2.规范理解

①约束边缘构件的范围Lc:【高规7.2.15】

由抗震等级、轴压比、墙肢长度确定LcLc很大程度上取决于墙段长度,一般大多数情况,长一点的墙段轴压比都≤0.3,无需设约束边缘构件;短一点的墙肢,按表7.2.15取得Lc=0.1~0.2hwLc/2400mm,甚至很多情况下Lc400mmLc范围内分为了阴影区和非阴影区,Lc首先先满足阴影区所需长度,因此约束边缘构件大部分情况下只有阴影区,为墙边偏移400mm

当有非阴影区时(常出现于两端有翼墙时),非阴影区长度=Lc-阴影区长度。非阴影区长度需为墙体竖向钢筋间距的倍数,方便施工,例如:250mm墙厚,则非阴影区长度为150mm的倍数(C8直径)

图片

图片

图片

②箍筋(拉筋):【混规6.6.3、高规7.2.15】

约束边缘构件内箍筋或拉筋沿竖向的间距,一级不宜大于100mm,二、三级不宜大于150mm;最小直径取6mm,箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不宜大于300mm,不应大于竖向钢筋间距的2倍。这与构造边缘构件在底部加强部位的规定一样。约束边缘构件的箍筋和拉筋用三级钢,因为有体积配箍率的要求。

【体积配箍率】约束边缘构件内箍筋或拉筋的直径、间距、数量(肢距)还得满足体积配箍率、PKPM计算配筋的要求。体积配箍率不满足:加大直径、减小间距,增加拉筋(相当于减小肢距),考虑墙体水平分布钢筋的贡献(当然是要有墙体伸入的墙肢端)

例如:所需体积配箍率=0.7%,现在配C8@150ρv=0.51%,此时应放大0.7/0.51=1.37倍;150/1.37=109,配C8@110就行;或者C10=78.5C8=50.378.5/50.3=1.56倍,配C10@150也行。

非阴影区的体积配箍率要达到阴影区的一半,但由于非阴影区的边缘构件少之又少,基本上不画大样详图,加个做法大样就行(或者在约束边缘构件大样图中把非阴影区也画上)。非阴影区的箍筋、拉筋的直径、间距同阴影区(只要阴影区的一半,比较浪费,但非阴影区也就那么几个并且长度也就200~600mm,无所谓了;当然也可以通过计算配箍),肢距同墙体竖向分布钢筋间距(也就是勾着竖向钢筋)。当非阴影区设置封闭箍筋时,箍筋进入阴影区一个竖向分布钢筋间距。

图片

图片

【体积配箍率考虑墙体水平分布钢筋的贡献】水平分布钢筋是否计入体积配箍率,取决于墙体水平分布钢筋的做法,墙体水平筋在墙端部互抱并勾住墙端竖向分布钢筋。但计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%,算出水平筋的体积配箍率和所需的总体积配箍率,计入<30%的水平分布钢筋。

图片

图片

③水平分布钢筋、非阴影区竖向分布钢筋与墙体一致,阴影区竖向分布钢筋配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8C166C166C14的钢筋(这是根数和直径上的最低要求,例如二级抗震,可取6C16+4C12,但不能采用4C16+6C14,也不能采用10C14)

阴影区竖向分布钢筋配筋还得满足PKPM计算配筋的要求。


3.几个要注意的问题:

①暗柱之间的间距≤200mm时,要考虑归并连起来。还有就是每5层阴影区竖向钢筋归并做一个钢筋层。

②是否满足高规7.2.2-5:短肢剪力墙的全部竖向钢筋的配筋率,底部加强部位一、二级不宜小于1.2%,三、四级不宜小于1.0%;其他部位一、二级不宜小于1.0%,三、四级不宜小于0.8%。

③如果竖向钢筋直径>16mm的时候,如18、20mm等,注意保护层厚度同钢筋直径,就不是15mm了,一般总说明会有这么一句话的。

④箍筋拉筋竖向间距一般取值为100、150mm,但是有些设计院为了省钢筋,会调整间距为125等,正好满足体积配箍率,此时宜仔细计算为宜;还有一种做法是箍筋拉筋用组合配筋(箍筋和拉筋间距不一致,计较麻烦),用软件分别计算即可。

⑤楼梯间位置的小墙垛,高宽比≤4,按框架柱设计,箍筋全高加密。


.地下室墙体配筋:

1.地下室墙体【地规8.4.5

基本上,水平钢筋C12@200,竖向钢筋C10@200,且能满足【高规7.2.17】的墙体最小配筋率。

图片

2.边缘构件

①竖向分布钢筋(纵向钢筋)

当地下室顶板作为上部结构的计算嵌固端,地下室墙体则设置构造边缘构件,【高规12.2.1-4:地下室与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积】。因此地下室的构造边缘构件的竖向钢筋和地上一层一样多。

当地下一层的构造边缘构件尺寸小于地上一层时,方法:①强行配钢筋,使得地下一层比地上一层多;②人为增大构造边缘构件的尺寸,使得地下一层的尺寸≥地上一层;③听领导的,此处规范也没规定仔细

②箍筋拉筋:根据【高规3.9.5】,此处能逐层减小地下室抗震等级,主要影响的是箍筋拉筋的配置(抵抗地震剪力)。

图片

按【高规7.2.16】的其他部位,按构造设置就行。例如上部结构二级抗震,地下一层,三级抗震A6@200;地下二层,四级抗震A6@250


内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某剪力墙边缘构件配筋选用表节点构造详图

剪力墙边缘构件配筋自动计算表格Excel


知识点:边缘构件设置及配筋


全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 魅力小短发

    文中提到的插件是什么,可否告知一下。

    2023-05-19 16:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • cb794613
    cb794613 板凳

    收藏,学习

    2023-04-10 20:44:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(3条)
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.01 万条内容 · 1916 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层剪力墙结构概念设计

一.高层建筑结构的定义【高规2.1.1、2.1.2】 拿到一个项目首先要分清楚是否属于高层,再进行下一步的工作,因为高层与多层在规范要求上有部分是不一样的 ( 例如:整体指标的计算、抗震构造措施的变化等等 ) 。  二.剪力墙结构体系 1.剪力墙结构体系: 剪力墙结构体系是指:剪力墙和由于剪力墙开洞而形成的连梁组成的结构。 剪力墙结构体系是由剪力墙同时承受竖向荷载和侧向水平力的,利用建筑专业给定的墙体,布置钢筋混凝土墙

回帖成功

经验值 +10