土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水环热泵空调系统设计要点及机组选择方法

水环热泵空调系统设计要点及机组选择方法

发布于:2022-09-06 11:39:06 来自:暖通空调/热泵工程

来源:暖通家族

[复制转发]

一、设计要点

1、热泵机组要求流量恒定,在末端环路布置时应考虑环路之间的水力平衡,在经济合理的前提下宜采用同程系统。 分支环路不宜过大,环路之间应进行平衡计算,必要时设置平衡阀。

2、竖向分区应考虑设备的承压能力,核实最不利点工作压力,使其满足设备的承压要求。

3、建筑内外分区:当有实体隔断时,内外分区以隔断为界;当无明显实体隔断时,取外墙向内4~ 6m为外区,如图7、图8所示。

4、建筑冷热负荷计算
①、冷热负荷计算方法与常规空调系统相同。
②、新风引入量的多少及处理方法的不同对负荷有较大影响,设计时应予以注意。
③、设计前期可按表1进行建筑冷热负荷的估算。

二、水环热泵机组工况及选择方法

1、机组的标准设计工况
制冷:室内空气干球温度27℃,湿球温度19℃,进出水温度30/35℃;
制热:室内空气干球温度20℃,湿球温度15℃,进出水温度21/16℃。
标准水环热泵机组运行参数变化范围见表2。
2、机组选择
暖通设计杜老师提醒,机组应根据所在空调区域的冷(热)负荷确定,外区选型以制冷为主,并进行制热校核;内区选型以制冷为主。
①、整体机的布置应配合建筑装修确定机组位置,在满足空调房间合理气流组织的前提下尽量减少机组的台数。立式整体机组、大型机组应设置小室或机房并考虑噪声控制措施;分体机、多联机主机可置于厨房、卫生间、走道等辅助房间,以吊装为主。
②、小型机组采用转子式压缩机,单相电源;中型、大型机组采用涡旋式压缩机,三相电源。当用于公寓、住宅时机组应优先采用单相电源。
③、选取机组时宜按风机中档转速下的冷凝(加热)量为准。机组选型时误差宜控制在-10%~5%范围内。
④、机组在非标准工况时,应根据实际进水温度、回风工况或机组风量对制冷量、制热量和输入功率进行修正。修正值见表3、表4和表5。

热泵工程

返回版块

4.65 万条内容 · 316 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷热泵 VS 水冷热泵 VS 变频多联机 VS 空气源热泵两联供优缺点对比

本文来源:制冷空调换热器技术联盟 空调有很多种,家用和商用,风冷机和水冷机等等。今天我们就来对比下风冷热泵和水冷热泵、变频多联机以及空气源热泵两联供的差别。 风冷热泵 VS 水冷热泵   风冷机组