工艺流程

弹隔墙定位线-划龙骨分档线-安装大龙骨-安装小龙骨-防腐处理-安装罩面板-安装压条


操作工艺

(1)弹线

在基体上弹出水平线和竖向垂直线,以控制隔断龙骨安装的位置、格栅的平直度和固定点。

(2)墙龙骨的安装:

1)沿弹线位置固定沿顶和沿地龙骨,各自交接后的龙骨,应保持平直。固定点间距应不大于1米,龙骨的端部必须固定,固定应牢固。边框龙骨与基体之间,应按设计要求安装密封条。

2)门窗或特殊节点处,应使用附加龙骨,其安装应符合设计要求。

3)骨架安装的允许偏差,应符合表规定。

 

隔断骨架允许偏差       表

项次

项目

允许偏差(mm)

检验方法

1

立面垂直

2

用2m托线板检查

2

表面平整

2

用2m直尺和楔型塞尺检查


(3)罩面板安装


1)石膏板安装

安装石膏板前,应对预埋隔断申的管道和附于墙内的设备采取局部加强措施;石膏板宜竖向铺设,长边接缝宜落在竖向龙骨上。双面石膏罩面板安装,应与龙骨一侧的内外两层石膏板错缝排列接缝不应落在同一根龙骨上;需要隔声、保温、防火的应根据设计要求在龙骨一侧安装好石膏罩面板后,进行隔声、保温、防火等材料的填充;一般采用玻璃丝棉或30—1OOmm岩棉板进行隔声、防火处理;采用50—1OOmm苯板进行保温处理。再封闭另一侧的板。

石膏板应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于200mm,中间部分螺钉的间距不应大于30Omm,螺钉与板边缘的距离应为10—16mm;安装石膏板时,应从板的中部开始向板的四边固定。钉头略埋人板内,但不得损坏纸面;钉眼应用石膏腻子抹平;钉头应做防锈处理。

石膏板应按框格尺寸裁割准确;就位时应与框格靠紧,但不得强压;隔墙端部的石膏板与周围的墙或柱应留有3mm的槽口。施铺罩面板时,应先在槽口处加注嵌缝膏,然后铺板并挤压嵌缝膏便面板与邻近表层接触紧密;在丁字型或十字型相接处,如为阴角应用腻子嵌满,贴上接缝带,如为阳角应做护角;石膏板的接缝,可参照钢骨架板材隔墙处理。


2)胶合板和纤维 (埃特板)板、人造木板安装

安装胶合板、人造木板的基体表面,需用油毡、釉质防潮时,应铺设平整,搭接严密,不得有皱折、裂缝和透孔等。

胶合板、人造木板采用直钉固定,如用钉子固定,钉距为80—15Omm,钉帽应打扁并钉人板面0·5—lmm;钉眼用油性腻子抹平。胶合板、人造木板如涂刷清油等涂料时,相邻板面的木纹和颜色应近似。需要隔声、保温、防火的应根据设计要求在龙骨安装好后,进行隔声、保温、防火等材料的填充;一般采用玻璃丝棉或30-1OOmm岩棉板进行隔声、防火处理;采用50—1OOmm苯板进行保温处理。再封闭罩面板。

墙面用胶合板、纤维板装饰时,阳角处宜做护角;硬质纤维板应用水浸透,自然阴千后安装。胶合板、纤维板用木压条固定时,钉距不应大于2OOmm,钉帽应打扁,并钉人木压条0·5—lmm,钉眼用油性腻子抹平。用胶合板、人造木板、纤维板作罩面时,应符合防火的有关规定,在湿度较大的房间,不得使用未经防水处理的胶合板和纤维板。

墙面安装胶合板时,阳角处应做护角,以防板边角损坏,并可增加装饰。


3)塑料板安装:塑料板安装方法,一般有粘结和钉结两种。

粘结:聚氯乙烯塑料装饰板用胶粘剂粘结。

a)胶粘剂

聚氯乙烯胶粘剂 (601胶)或聚醋酸乙烯胶。

b)操作方法

用刮板或毛刷同时在墙面和塑料板背面涂刷,不得有漏刷。涂胶后见胶液流动性显著消失,用手接触胶层感到粘性较大时,即可粘结。粘结后应采用临时固定措施,同时将挤压在板缝中多余的胶液刮除、将板面擦净。

c)钉接

安装塑料贴面板复合板应预先钻孔,再用木螺丝加垫圈紧固。也可用金属压条固定。木螺丝的钉距一般为400—5OOmm,排列应一致整齐。

加金属压条时,应拉横竖通线拉直,并应先用钉子将塑料贴面复合板临时固定,然后加盖金属压条,用垫圈找平固定。

4)铝合金装饰条板安装

用铝合金条板装饰墙面时,可用螺钉直接固定在结构层上,也可用锚固件悬挂或嵌卡的方法,将板固定在墙筋上。


质量标准


主控项目

(1)骨架木材和罩面板材质、品种、规格、式样应符合设计要求和施工规范的规定。

(2)木骨架必须安装牢固,无松动,位置正确。

(3)罩面板无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷,安装必须牢固。


基本项目

(1)木骨架应顺直,无弯曲、变形和劈裂。

(2)罩面板表面应平整、洁净,无污染、麻点、锤印,颜色一致。

(3)罩面板之间的缝隙或压条,宽窄应一致,整齐、平直、压条与板接封严密。

(4)骨架隔墙面板安装的允许偏差:骨架隔墙面板安装的允许偏差见表。

骨架隔墙面板安装的允许偏差     表

项次

项目

允许偏差(mm)

检验方法

纸面石膏板

埃特板

多层板

硅钙板

人造木板

1

立面垂直度

3

3

3

3

3

用2m垂直检测尺检查

2

表面平整度

2

2

2

2

2

用2m垂直检测尺检查

3

阴阳角方正

3

3

3

3

3

用直角检测尺检查

4

接缝直线度




3

拉5m线,不足5m拉通线用钢直尺检查

5

压条直线度

2

2

2

2

2

5m线,不足5m拉通线用钢直尺检查

6

接缝高低差

1

1

1

1

1

用钢直尺和塞尺检查