柔性管道是指在结构设计上需考虑管节和管周土体共同承担荷载的管道,柔性管道的沟槽回填质量控制是柔性管道工程施工质量控制的关键。

一、回前的准备工作

(一)管道检查

回填前,检查管道有无损伤及变形,有损伤管道应修复或更换;管内径大于800mm的柔性管道,回填施工中应在管内设竖向支撑。中小管道应采取防止管道移动的措施。

 

图片

(二)现场试验段

长度应为一个井段或不少于50m按设计要求选择回填材料,特别是管道周围回填需用的中粗砂按照施工方案的回填方式进行现场试验,以便确定压实机具(械)和施工参数因工程因素变化改变回填方式时,应重新进行现场试验。

、回作业

(一)回填

(1)根据每层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。(共)

(2)管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运槽内不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。(共)

(3)需要拌合的回填材料,应在槽内前拌合均匀,不得在槽内拌合(共)

(4)管基有效支承角范围内应采用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充。(柔)

 

图片

(5)管道半径以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施;回填作业每层的压实遍数,按压实度要求、压实工具、虚铺厚度和含水量,经现场试验确定。(柔)

(6)管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段,从管道两侧同时回填,同时夯实。(柔)

(7)沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机具从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大于200mm。(柔)

 

图片

(8)管道位于车行道下且铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm。

(二)压实(刚)

(1)压实时,管道两侧应对称进行,且不得使管道产生位移或损伤;

(2)同一沟槽中有双排或多排管道的基础底面位于同一高程时,管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行;

(3)同一沟槽中有双排或多排管道但基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽;当回填至较高基础底面高程后,再按上一款规定回填;

(4)分段回填压实时,相邻段的接槎应呈台阶形,且不得漏夯;

(5)采用轻型压实设备时,应夯夯相连;采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于200mm;

三、质量检验标准

(1)回填材料符合设计要求;(共)

检查方法观察。按国家有关规范规定和设计要求进行检查,检查检测报告

检查数量条件相同的回填材料,每铺筑1000m2,应取样一次,每次取样至少应做两组测试回填材料条件变化或来源变化时,应分别取样检测。

(2)沟不得带水回填,回填应密实;(共)

检查方法观察,检查施工记录。

(3)柔性管道的变形率不得超过设计要求,钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过2%、化学建材管道变形率应不超过3%。管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况。

检查方法观察,方便时用钢尺直接量测,不方便时用圆度测试板或芯轴仪管内拖拉量测管道变形值检查记录和技术处理资料 

检查数量试验段或初始50m不少于3处100m正常作业段取起点、中间点、终点近处每处平行测量3个断面,取其平均值。

(4)回填土压实度应符合设计要求(

四、变形检测与超标处理

(一)变形检测

柔性管道回填至设计高程时应在12~24h内测量并记录管道变形率。

(二)变形超标的处理措施

变形率应符合设计要求,设计无要求时:

(1)钢管或球墨铸铁管道变形率超过2%、但不超过3%时,化学建材管道变形率3%、但不超过5%时

1)挖出回填材料至露出管径85%处,管道周围应人工挖掘以避免损伤管壁;

2)挖出管节局部有损伤时,应进行修复或更换;

3)重新夯实管道底部的回填材料;

4)选用适合回填材料,按规范规定重新回填施工,直至设计高程;

5)按规定重新检测管道的变形率。

(2)钢管或球墨铸铁管道的变形率超过3%时,化学建材管道变形率超过5%时,应挖出管道,并会同设计研究处理。



推荐资料(点击文字跳转)

柔性管道沟槽回填的质量控制

城市给水排水工程柔性管道沟槽回填质量控制

排水管道回填CAD套图


知识点:柔性管道回填的施工

  • daghy
    daghy 沙发

    看一下。。了解下这方面的内容

    2022-09-14 14:59:14

    回复 举报
    赞同0

市政工程施工

返回版块

15.06 万条内容 · 325 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不开槽管道施工技术

不开槽管道施工技术 二、施工方法与适用条件 (1)施工方法与设备分类   补充:不开槽施工工艺 1、顶管施工:工作井、顶管机、后背、顶铁、导轨、中继间 工作井宜设在下游一侧。 地面井口周围应设置安全护栏、防汛墙和防雨设施 导轨安装的坡度,应与设计坡度一致 顶进作业时,作业人员不得在顶铁上方及侧面停留 施工最大顶力有可能超过允许顶力时,应采取减少顶进阻力(

回帖成功

经验值 +10