土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 支护结构稳定性验算

支护结构稳定性验算

发布于:2022-09-26 09:44:26 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]

抗倾覆、抗踢脚、整体稳定、抗隆起、软土地区对最下层支点的圆弧滑动、抗渗透破坏、构造要求。
4.2.1 对于悬臂式挡土构件的抗倾覆验算。


图片

图片



4.2.2 单层锚杆单层支撑的抗踢脚验算。

图片

图片


第4.2.1条是对悬臂结构嵌固深度验算的规定,是绕挡土构件底部转动的整体极限平衡,控制的是 挡土构件的倾覆稳定性。
第4.2.2条对单支点结构嵌固深度验算的规定,是绕支点转动的整体极限平衡,控制的是 挡土构件嵌固段的踢脚稳定性。
悬臂结构绕挡土构件底部转动的力矩平衡和单支点结构绕支点转动的力矩平衡都是嵌固段土的抗力对转动点的抵抗力矩起稳定性控制作用,因此,其安全系数称为嵌固稳定安全系数。
重力式水泥土墙绕墙底转动的力矩平衡,抵抗力矩中墙体重力占一定比例,因此其安全系数称为抗倾覆安全系数。
双排桩绕挡土构件底部转动的力矩平衡,抵抗力矩包括嵌固段土的抗力对转动点的力矩和重力对转动点的力矩两部分,但由于嵌固段土的抗力作用在总的抵抗力矩中占主要部分,因此其安全系数也称为嵌固稳定安全系数。



4.2.3 悬臂式锚杆式的整体圆弧滑动验算。

图片


内支撑按悬臂式考虑。

4.2.4 锚杆式支撑式的抗隆起验算。

图片


对深度较大的基坑,当嵌固深度较小、土的强度较低时,土体从挡土构件底端以下向基坑内隆起挤出是锚拉式支挡结构和支撑式支挡结构的一种破坏模式。
这是一种土体丧失竖向平衡状态的破坏模式,由于锚杆和支撑只能对支护结构提供水平方向的平衡力,对隆起破坏不起作用,对特定基坑深度和土性,只能通过增加挡土构件嵌固深度来提高抗隆起稳定性。
悬臂式不验算,因为嵌固深度由抗倾覆确定。

4.2.5 软土地区锚杆式、支撑式绕最下层支点的圆弧滑动验算。

图片


本条以最下层支点为转动轴心的圆弧滑动模式的稳定性验算方法是我国软土地区习惯采用的方法。特别是上海地区,在这方面积累了大量工程经验,实际工程中常常以这种方法作为挡土构件嵌固深度的控制条件。该方法假定破坏面为通过桩、墙底的圆弧形,以力矩平衡条件进行分析。

4.2.6 地下水渗透验算。
坑底以下有水头高于坑底的承压水含水层,且未用截水帷幕隔断其基坑内外的水力联系时,承压水作用下的坑底突涌稳定性应符合下式规定:

图片

悬挂式截水帷幕底端位于碎石土、砂土或粉土含水层时,对均质含水层,地下水渗流的流土稳定性应符合下式规定:

图片



地下水渗透稳定性的验算方法和规定,对本章支挡式结构和本规程其他章的复合土钉墙、重力式水泥土墙是相同的,故统一放在本规程附录。


4.2.7 构造要求。

图片

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

基于有限差分法的隧道新型支护结构稳定性分析

根据钢结构规范验算钢柱承载力及稳定性


知识点:支护结构稳定性验算

这个家伙什么也没有留下。。。

岩土工程

返回版块

1.59 万条内容 · 311 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

土体抗剪强度的取值

土的抗剪强度指标随排水、固结条件及试验方法的不同有多种类型的参数,不同试验方法做出的抗剪强度指标的结果差异很大,计算和验算时不能任意取用,应采用与基坑开挖过程土中孔隙水的排水和应力路径基本一致的试验方法得到的指标。 快剪=不固结不排水 固结快剪=固结不排水 慢剪=固结排水 1. 快剪的应用范围 不排水强度用于荷载增加所引起的孔隙水压力不消散,土体密度保持不变的情况。

回帖成功

经验值 +10