前几天有同行问到我,消防水管道可以穿防爆墙么?我即刻回复是,首先尽量避开穿越防爆墙,若必须穿越,那就穿吧,做好套管和防护措施。
那么相关规范有么有呢?
我首先想到的是曾经做过的人防工程,依稀记得人防设计规范有管道穿越防爆墙的要求。
人民防空地下室设计规范 GB 50038—2005,目前现行版本。
一个是刚性防水套管,一个是外侧加防护挡板的刚性防水套管!
一般地
管径DN≯150mm的管道采用刚性防水套管!
管径DN>150mm的管道采用外侧加防护挡板的刚性防水套管!
但是需要注意甲类、乙类及核级别,要求有所不同。
同时对管道阀门的设置要求,建议适当参考如上规范的如下条文:
6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:
1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;
2 防护阀门的公称压力不应小于1.OMPa;
3 防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀;