土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构的高厚比计算

砌体结构的高厚比计算

发布于:2022-09-27 09:53:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]

《砌体结构设计规范》中关于高厚比的介绍有两部分,一是5.1.2中在确定稳定系数ф时,构件高厚比β按下面公式计算,注意这个公式需要进行材料修正;这个公式仅用于确定受压构件承载力影响系数ф时。二是6.1.1中的墙、柱高厚比计算公式,这是高厚比定义,不考虑材料修正。

图片



图片

接下来总结一下关于高厚比计算的流程:


一、查表4.2.1,确定房屋的静力计算方案

 图片

s为横墙最大间距,确定结构静力计算方案时,要取结构布置图中横墙的最大间距;民用建筑为刚性方案;对无山墙或伸缩缝处无横墙的房屋,应按弹性方案考虑。


二、5.1.3先求H,再求H0

(一)构件高度H,应按下列规定采用:(可以画个示意图更不会搞错)

 底层: ①给出基础顶:取至基础顶面;

②埋置较深且有刚性地坪:层高+室内外高差+500

其他层:一般层高

无壁柱山墙:层高+1/2山墙尖

有壁柱山墙:壁柱处山墙高

(二)确定构件高度H后,查下表,确定H0

 

图片

此处的S为计算墙体的实际距离(拉结墙体的距离);上端为自由端的构件,H0=2H;独立砖柱在无柱间支撑的垂直排架方向H0需乘1.25;填充墙无拉结时H0=H,层高减去梁高。


三、确定h

带壁柱的墙:hT=3.5i,i为截面回转半径,等于,惯性矩I的计算详见前文。

惯性矩的计算

刘纪斌,公众号:学以致用之结构日记惯性矩的计算


柱间墙:h(墙厚)


四、两个修正系数μμ2确定

μ1填充墙的允许高厚比修正系数。墙厚为240mm时,μ1取1.2,墙厚为90mm时,μ1取1.5,在90~240mm时按照插值法取值。上端为自由端墙时,取1.3μ1

μ2有门窗洞口的墙,允许高厚比修正系数。

 

图片


五、允许高厚比

1、 毛石墙、柱的允许高厚比应按表中数值降低20%;

2、 带有混凝土或砂浆面层的组合砖砌体构件的允许高厚比,可按表中数值提高20%,但不得大于28;

3、 验算施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体构件高厚比时,允许高厚比对墙取14,对柱取11

 

图片

所有计算参数算出之后,直接代入公式求解即可。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

砌体结构设计与计算.PDF

砌体结构设计与计算


知识点:砌体结构的高厚比计算

这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.07 万条内容 · 330 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谈一谈砌体结构的材料强度

长期以来,我国占主导地位的砌体材料烧结钻土砖已有二千多年的历史,与黏土瓦并称为"秦砖汉瓦"。砌体结构的历史悠久,天然石是最原始的建筑材料之一。那什么叫砌体结构呢,今天咱们来再次揭开砌体结构的面纱。 砌体(砖混结构)是由块体和砂浆砌筑而成的墙或柱,包括砖砌体、砌块砌体、石砌体和墙板砌体,中国古代范例: 万里长城、赵州桥、大雁塔。那这些建筑是为何能够存留这么久远呢,这就涉及到砌体结构的材料强度问题了。

回帖成功

经验值 +10