垂直埋管技术是国际土壤源热泵组织所推荐的,特别适合于场地比较紧张的城市地区。工程上最多的是U 型管换热器。

关于垂直埋管换热器传热分析数值计算的论文很多,而且计算方法各不相同,在应用方面较少有通用性。本节主要阐述的是垂直式换热器的设计计算。但是,因为垂直埋管换热器传热问题影响因素众多,涉及空间范围大,计算时又很难查找有关可靠参考数据。所以,在当前的计算条件下用数值计算方法直接进行实际工程的设计计算还有一定的难度。目前,在实际工程中广泛采用最大负荷估算法。设计计算是为了保证在地埋管换热器的寿命周期中,循环介质的温度变化都在设计要求的范围之内。

1)换热器换热量的确定

查阅被选用的热泵机组的样册,统计出夏季空调运行所需要的机组制冷量之和Q以及冬季采暖运行所需要的机组吸热量之和Q,查出机组制冷运行和制热运行的能效系数EER 和COP。

夏季制冷时,土壤换热器向大地排放的热量为:

冬季制热时,土壤换热器从大地吸收的热量为:

从实践中得到,在地质情况相同的条件下,热泵机组允许的最低和最高进液温度是确定热交换器地耦管长度的主要因素。如果以允许最低进液温度为确定因素,热交换器的长度由吸热负荷确定;如果以允许最高进液温度为确定因素,热交换器的长度由放热负荷确定。在实际中,温度只会达到最低或最高温度限制值中的一个。降低机组的最高温度允许值或升高机组最低温度允许值,都要增加地耦管的长度。

2)换热器地耦管的选材

常用的塑料管UPVC、PB、PP-R、PEX、ABC、PVC、PE 中,地耦管换热器采用PE 管。