《消防设施通用规范》GB55036-2023发布的同时,将《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.7条和4.4.7条关于消防风管不得采用土建风道的强制性条文直接废止,而GB55036又没有对应新的条文,仅在11.1.3条中规定:机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能满足火灾时加压送风和排烟的要求。这样的要求在之前的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243中也有类似的规定,如下图:
经过我这几年的一线工作发现,很多施工现场土建风井内壁根本就不抹灰,直接用砖砌完就完事儿,根本不可能达到规范的要求。那么,自2023年3月1号之后,单靠这两条规范能否保证消防排烟系统的效果,个人觉得有待商榷。当设计人员再次面对甲方时,也没有有力的规范条文作为依据,估计很多项目又要开历史倒车。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1)
只看楼主 我来说两句 抢板凳十分感谢楼主的无私分享!
回复 举报