土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个负荷问题

三级负荷供电,请问消防泵房最末一级配电柜必须双电源吗

全部回答(30 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2022年11月07日

    香菜冰淇淋

    三级消防负荷不要求双电源末端切换,但有条件时可以这样做。——来自课程【供配电系统设计案例提高班】08-1消防供配电系统分

    2022-11-07 11:21:07 来自 PC 评论 举报
  • zzs885726

    三级负荷只有一个电源,采用双回路供电,末端切换意义不大,消防负荷如果是三级负荷,说明该建筑发生火灾后,造成的危害性比较小,大家可以查一下GB50016第10.1.3条,因此三级消防负荷没有必要采用双回路末端切换的做法,即将颁布实施的《建筑防火通用规范》 GB55037-2022对此已做了明确的规定。


    2023-04-18 10:31:18 来自 PC 评论 举报
  • xuan6666hf

    你需要按照消防的标准来, 不要按照供配电的,

    2023-04-17 16:08:17 来自 PC 评论 举报
  • 微工程

    根据规范要求,一级负荷由双重电源供电;二级负荷尽可能采用两回线路供电;三级负荷,在设置有两台终端变电器的情况下,应采用双回路供电。

    首先来看看GB51348-2019《民规》的规定 

    一般情况下,单电源可以满足消防三级负荷供电要求,但是它的缺点是如果故障,消防设施将全部失去供电,影响消防安全。双电源供电是指消防设施由两个不同的电源供电,一般情况下,双电源供电可以满足消防三级负荷供电要求 。

    2023-03-02 14:59:02 来自 PC 评论 举报
  • 森森钢锤

    规范中最清晰的表示在建筑防火规范里:“三级负荷供电是建筑供电的最基本要求,有条件的建筑要尽量通过设置两台终端变压器来保证建筑的消防用电。”我认为如果只有一台变压器的话,低压出两根电缆,末端互投也能满足要求

    2023-02-16 13:41:16 来自 PC 评论 举报
  • 义薄云天义

    三级负荷就是单电源供电,没必要双电源供电。

    2023-02-15 13:49:15 来自 PC 评论 举报